StianB Skrevet 27. mars 2019 Skrevet 27. mars 2019 Hei, Har fått installert en IoTaWatt med 3x CTer etter hovedsikringen min slik at jeg forhåpentligvis kan overvåke total forbruket hjemme. Satte opp en konfigurering i iotawatten som summerer opp kwh i L1,L2,L3. Dette blir jo ikke riktig da jeg har et IT nett uten null-leder. Grafen under viser kwh fra iotawatt og fra måleren min. Følger hverandre fint, men iotawatt ligger 30-40% over. Er det noen som har erfaring med hvordan jeg kan sette opp en kalkulasjon som vil gi riktig forbruke? Ser f.eks at min effekt teller kun måler strøm i L1 og L3 og bruker L2 som referanse? Noen som kan teorien bak? Siter
Christoffer Skrevet 27. mars 2019 Skrevet 27. mars 2019 På 3 ledernett trengs kun strømmåling på to av trefaser da strømmen i alle tre fasene totalt er 0 så da kan enheten regne ut den siste. Siter