Hei,

 

Vi har planer om flere dimmersoner i stue og kjøkken, men bare en eller to "master" brytere på veggen. Etter å ha lest om Dimmer 2, så skal det være mulig å assosiere bryter-inngang(S1) med andre dimmere. Har noen erfaringer med dette? Hvor bra fungerer det? Ønsker at en veggbryter tilkobler en dimmer kontrollerer og synkroniserer dimmer-state med 4-5 andre dimmere. Regner med at jeg fortsatt kan kontrollere de uavhengig fra scener eller z-wave kontroller.

 

 

Knut M

Skrevet

Det går utmerket, men jeg husker ikke hvor mange noder det kan være i gruppe 2 (altså S1) for Dimmer 2. Det står i manualen.

 

Og ja, du kan (les "må") kontrollere dem uavhengig fra controller.

Skrevet

Godt å vite! Virker som 5 er grensen for gruppe 2, i manualen står det:

 

"Dimmer 2 in 2nd to 5th group allows for controlling 5 regular and 5 multichannel devices per an association group, out of which 1 field is reserved for the Z-Wave network main controller. It is not recommended to associate more than 10 devices in general, as the response time to control commands depends on the number of associated devices. In extreme cases, system response may be delayed."

 

Men må vel assosiere i gruppe 3 også for å synkronisere dimming også?

 

Quote

The Dimmer 2 provides the association of five groups:

1st Association Group „Lifeline” reports state of the device. Main Z-Wave+ network controller should be added to this group. The „Lifeline” group can handle only one device. It is not recommended to modify this group.

2nd Association Group „On/Off (S1)” is assigned to switch no. 1. Sends BASIC command class frame according to the state of the device.

3rd Association Group „Dimmer (S1)” is assigned to switch no. 1. Sends MULTILEVEL SWITCH command class frame. Allows sending dim/brighten command to associated devices.

4th Association Group „On/Off (S2)” is assigned to switch no. 2. Sends BASIC command class frame according to the state of the device.

5th Association Group „Dimmer (S2)” is assigned to switch no. 2. Sends MULTILEVEL SWITCH command class frame. Allows sending dim/brighten command to associated devices.

 

Skrevet
9 timer siden, KnutM skrev:

Men må vel assosiere i gruppe 3 også for å synkronisere dimming også?

Nei, dimme-enheter legger du i gruppe 3, ikke 2. :)

De trenger (og skal) ikke være i begge gruppene.

 

 

  • Like 1
  • 1 år senere...
Skrevet

Rotar opp igjen denne (gamle) tråden eg.

Har no fått på plass Fibaro dimmer 2 nr. 2 (altså den andre i huset), og vil gjerne assosiere dei med kvarandre.

På nedtrekksmenyen er det jo kun hoveddevicen som blir vist, men ved forsøk på å legge dei til ser det ut til at feil child device blir lagt til, sjå bilde.

image.png.abe959ff0ea3d024b84c56e3cbf0eaf0.png

 

Når eg prøver å assosiere den andre med den første, blir dette resultatet, den legg altså til effekt-devicen - mao. også her feil, men ikkje samme feilen.

image.png.a8331df013d18f5b175151dfd18c6056.png

 

Er det noko eg gjer aldeles feil?

Skrevet

Ikke bekymre deg så mye over hvilket device navn som vises. Det er en kjent bug (som jeg trodde var fikset i siste versjon, men samme det). Det som er det viktige er nodenummeret. :) 

Skrevet
Ikke bekymre deg så mye over hvilket device navn som vises. Det er en kjent bug (som jeg trodde var fikset i siste versjon, men samme det). Det som er det viktige er nodenummeret. [emoji4] 
Jo, takk for det. Det er berre det at det ikkje er nokon reaksjon i nabodimmeren ved bruk av S2...[emoji31]

Sent fra min SM-G930F via Tapatalk

Skrevet

Omsider!

Forsøkte det meste, inkludert optimalisering av heile nettverket og enkeltnodar, utan resultat.

Til slutt fjerna eg den nye noden og la til på nytt. Ved inkludering kom eg da på at eg av ein eller anna grunn ikkje fekk inkludert den første dimmeren secure, så eg inkluderte difor dimmer nr. 2 no non-secure. Dermed funka assosiasjonen på første forsøk.

Tenkte ikkje tanken på dette, men det er vel egentleg ganske logisk at secure og non-secure nodar ikkje skal kunne snakke i lag.

 

Takk for hjelpa, det blir nok ikkje siste gangen! ?

Skrevet

På Dimmer 2 kan man faktisk sette en parameter på den som er lagt til secure og si at den skal styre assosierte enheter nonsecure. :) 

Skrevet
1 time siden, ZoRaC skrev:

På Dimmer 2 kan man faktisk sette en parameter på den som er lagt til secure og si at den skal styre assosierte enheter nonsecure. :) 

Takk for det, greit å vite til neste gang. Ser ut til at dette er parameter 27, som i tilfelle må settast til 0.

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.