Moskus Skrevet 27. april 2019 Skrevet 27. april 2019 Vi har i den siste tiden hatt omfattende ombygging på huset, og i den forbindelse er gammelt utstyr meldt ut og nytt utstyr meldt inn. Det er snakk om en god del Dimmer 2, Switch'er, Multisensor 6 og HeatIt Z-TRM2fx termostater. Og alt i alt har jeg rett og slett blitt skikkelig imponert over Z-wave! Kona påpekte at "huset føles som det er litt tregt for tiden", og da hun sa det ble jeg også oppmerksom på det. Ja, det var tregere enn det var for ca. en uke siden. Det var rart, det eneste som er lagt til den siste uka er IDlock 150, og den ble ikke engang lagt ordentlig til. Z-seer hjalp ikke så mye. I følge det så det ut som det var mer variable responstider enn det var før, som vanligvis lå langt under 100 ms. Men den kunne i det minste bekrefte at de fleste noder hadde direkte kontakt og de som ikke hadde, fremdeles hadde høy hastighet. Så i teorien skulle altså Z-wave-nettverket være friskt og rastk. Men det var det jo ikke. Her kommer en kjapp oppskrift som potensielt kan hjelpe med å identifisere noder som har mye trafikk. 1. Skru på debug logging i Z-wave pluginen. Gå til Plugins -> Manage, og trykk på Z-wave plugin'en. 2. Huk av "Debug logging to file" 3. Vent en stund. Mulig at det holder med 10-15 minutter. 3. Deaktiver "Debug logging to file" for det kan bli svære filer av det. 4. Gå til \Debug Logs-mappen og åpne filen "ZWave_Debug_NodeChange.log". Her står alle endringer som skjer på nodene dine (og som HS har registrert, som skal være alle). 5. De nodene som har mest aktivitet kan være verdt å undersøke. Jeg la innholdet i NodeChange-filen over i Excel , og brukte noen enkle formler for å telle aktivet pr. node. Kolonne A inneholder nå hele loggfilen. I kolonne C hadde jeg løpenummer fra 1 til 110 (antall noder jeg har), og i kolonne D la jeg inn: =COUNTIF($A:$A;"*Source Node: " & C2 &" *") ... der C2 selvfølgelig er endret til C3, C4, C5, etc. Hvis du ikke vil lage din egen Excel-fil, kan du bruke min: Z-wave debug.xlsx 6. Det gir dette. 7. ... som kan sorteres på "Count". Hmnmmm! Tror vi ser noe her. Så er det bare å sjekke Plugins -> Z-wave -> Node Information om hvilken node det er 8. Node Information viste at det var taklyset i badet i 2. etg. 9. Javel, hvis det ikke er Polling og det ikke er noen andre sprø innstillinger (jeg sjekket parametrene), hva kan det da være? Gjør HomeSeer noe? 10. Sjekker Events. Huk av alle devicer under "Referencing device" øverst til høyre. 11. Sjekk event for event. Ai.... Det skulle ha vært EXACTLY, og IKKE AT LEAST!!!! ? Vel. Eventet ble endret til dette: .... og alt er 100% vel igjen. OPPDATERING: Nå kan du bruke den enkle exe-filen under. Den analyserer debug-filen for deg, og oppsummerer pr. device (istedenfor pr. node) og fjerner doble logginger (dvs. hendelser som logges på samme tidspunkt teller kun som 1, pr. device). 3 3 Siter
Husmann Skrevet 27. april 2019 Skrevet 27. april 2019 Kjekt tips. Takk! ☺️ Jeg måtte jo prøve og endte da opp med at jeg hadde en node som hadde en count på 470 i løpet av ca. 15 minutter. Bør jeg være bekymret? Dette er noden: Dette er jo da en av de berømte Heatit Z-TRM2fx-termostatene som rapporterer "litt" for ofte. Som omtalt i denne tråden: ...Men så langt som jeg har skjønt så er det ikke noe å gjøre med akkurat denne termostaten annet en å vente på en ny firmware til den? PS! Hos meg havnet omtalt loggfil i mappen "\Debug Logs", ikke i "\Logs". Siter
Moskus Skrevet 27. april 2019 Forfatter Skrevet 27. april 2019 Ja, det stemmer nok. Hvis du ikke har ekstern temperatursensonr kan du i det minste fjerne assosiasjonen som er satt opp på Gruppe 2. Det reduserer datamengdene en del. Siter
Husmann Skrevet 27. april 2019 Skrevet 27. april 2019 Det hadde jeg visst allerede gjort. Men hvor stor (negativ) effekt har egentlig dette på et relativt lite z-wave nettverk? (Lurer også litt på hvilken effekt dette vil ha på ditt nettverk med alle dine noder og flere av disse termostatene?) Siter
Moskus Skrevet 28. april 2019 Forfatter Skrevet 28. april 2019 Data som blir sent 1 gang i sekundet kan fort gjøre et nettverk noe tregere, det er jo utgangspunktet til denne tråden. Siter
bjornepappa Skrevet 29. april 2019 Skrevet 29. april 2019 (endret) Har tidvise problem med tregt z-wave nettverk, men stort sett er det bra. Ganske sikker på at dette gjeld z-wave, då det som går på 433 MHz og Zigbee responderer raskt også når nodene ligg i samme event. Etter å ha prøvd dette i ca. 12 minutt vart topp 15: 20 152 17 40 44 29 10 26 39 14 23 13 6 11 43 8 3 5 21 4 45 3 52 3 40 2 41 2 12 1 Node 20 var ikkje uventa termostaten på badet, det er ein HeatIt Z-TRM2, men uten "fx". Altså den utgava som var veldig kortvarig på markedet, om eg hugsar rett...? I alle fall klarde eg å få tak i eit eksemplar av denne. Av assosiasjonar finst desse, og gruppe 3 og 4 er fjerna. Usikker på om endpoint har noko å sei...? I alle fall rapporterer den effekt, spenning og temeraturmålingar i hytt og pine, jevnt over ca. kvart 10 sekund (førstnevnte sjeldnare når relèet er utkopla). Her er det sikkert lite å gjere, polling er disabla. Eller er det noko som er verdt å prøve? Fw 2.11. Edit: Forsøkte på nytt å aktivere logging med reléet på termostaten skrudd av og på, begge i 12 minutt. Resultatet vart hhv. 14 og 204 rapportar! Ser at effekt og spenning blir rapporterte samtidig, og det skjer svært ofte når reléet er på. Endret 29. april 2019 av bjornepappa Siter
Moskus Skrevet 30. april 2019 Forfatter Skrevet 30. april 2019 14 timer siden, bjornepappa skrev: Eller er det noko som er verdt å prøve? Fw 2.11. Ikke annet enn å be HeatIt fikse firmware-problemene sine... Iallfall med TRM2fx ville ikke eldre firmware (som den ble solgt med) høre på innstillingene om hyppighet for rapportering, som kunne gi rapporter ned mot 1 sekunds intervaller. Siter
JohnMartin Skrevet 30. april 2019 Skrevet 30. april 2019 Tok selv en sjekk her, og fant ut at z-water er ganske aktiv: Det er ingen event tilhørende denne, da alle devicene styres av SDJ-Vstat. Slo av SDJ-Vstat og kjørte en ny sjekk: Sto riktignok på litt lengre, men fortsatt noe tull. Når jeg har på detailed debug, så får jeg opp dette med 1 minutters mellomrom: Noen som har en formening på hva problemet kan være og hvordan evt fikse det? Siter
Moskus Skrevet 30. april 2019 Forfatter Skrevet 30. april 2019 11 minutter siden, JohnMartin skrev: Noen som har en formening på hva problemet kan være og hvordan evt fikse det? Prøvd med en Rescan aller først? Siter
JohnMartin Skrevet 30. april 2019 Skrevet 30. april 2019 1 minute ago, Moskus said: Prøvd med en Rescan aller først? Jepps Siter
JohnMartin Skrevet 30. april 2019 Skrevet 30. april 2019 3 minutes ago, Moskus said: Prøvd med en Rescan aller først? Har også tatt strømmen på noden og restartet HS3, bare for å ha gjort det også For alt jeg vet, så kan jo dette ha vært slik siden tidenes morgen. Siden det bare kommer i loggen når jeg har på detailed debug. Siter
Moskus Skrevet 30. april 2019 Forfatter Skrevet 30. april 2019 Noden (dvs. Z-water) sender informasjon som HomeSeer mener skal høre til en device, men når HS skal oppdatere denne devicen(e) så finnes den ikke. Hva det er sier såga ingenting om... Siter
Gizmo Skrevet 20. juli 2019 Skrevet 20. juli 2019 Dette var en veldig nyttig guide! Jeg har lenge hatt litt mistanke om at mye aktivitet holdt hastigheten på nettverket nede men ikke klart å finne synderen. Kjørte en test og fant to noder som sendte rapporter i hytt og pine uten grunn, en Multisensor 6 og en Nodon mikro plugin. Aeotec sensoren ble frisk etter reskann, Nodon krevde endring av parametere. Resultatet er et betydelig kjappere z-wave nettverk. Anbefales som årlig helsesjekk! 2 Siter
JohnMartin Skrevet 12. november 2019 Skrevet 12. november 2019 Sliter fortsatt med min Z-water, selv etter at jeg fjernet den og la til på nytt. Når jeg forsøker å forklare til Matt hva jeg har gjort og hvorfor jeg har konkludert med at den ikke er 100%, så henger han ikke med i det hele tatt Skjønner ikke hva jeg prater om ? Kanskje du skal undervise de på Support litt, @Moskus? (Kan jo hende det er jeg som er veldig dårlig til å forklare også da...?) Siter
Mtgulb Skrevet 13. november 2019 Skrevet 13. november 2019 (endret) Sitat Sliter med 2 stk HeatIt Z-TRM2fx. På ca 7 minutter så sender de ca 120ganger pr termostat. I loggen er det dette som kommer opp. Noen forslag til hva det kan være ? Til info: Kjører nyeste firmware Endret 13. november 2019 av Mtgulb Siter
Moskus Skrevet 13. november 2019 Forfatter Skrevet 13. november 2019 2 timer siden, Mtgulb skrev: I loggen er det dette som kommer opp. Noen forslag til hva det kan være ? Ja. Sett oppdateringsfrekvensene til 300 istedenfor 60. Siter
Baron Skrevet 18. november 2019 Skrevet 18. november 2019 i desperasjon legger jeg ut filen min her. noen som kan gjøre meg den tjenesten å sjekke den opp mot excel fil? mitt nettverk er latterlig tregt å til tider fraværende i respons... ZWave_Debug_NodeChange.log Siter
Gizmo Skrevet 19. november 2019 Skrevet 19. november 2019 1 time siden, Baron skrev: noen som kan gjøre meg den tjenesten å sjekke den opp mot excel fil? For meg ser det ut som om du sliter med node 33, 40 og 34. Virker å være rapportering av volt og watt. Heatit Termostater er jo kjent for å skape trøbbel (se egen tråd). 1 Siter
Moskus Skrevet 19. november 2019 Forfatter Skrevet 19. november 2019 Jeg holder på med et lite program for å gi hakket mer detaljer enn det som er mulig å få til i Excel med enkle formler. Her er output: Count Percent Child device 1 0,1 % 1-etg Stue Watts 1 0,1 % 1-etg Kjøkken Heat Notification 1 0,1 % 1-etg Kjøkken Power Management Notification 1 0,1 % 1-etg Hovedbad Heat Notification 1 0,1 % 1-etg Barnerom 1 Power 1 0,1 % 1-etg Stue Heat Notification 1 0,1 % 2-etg Hems Watts 1 0,1 % 1-etg Hovedbad Heating Setpoint 1 0,1 % 1-etg Hovedbad Cooling Setpoint 1 0,1 % 2-etg Hems kW Hours 1 0,1 % 1-etg Hovedbad Energy Save Heating Setpoint 1 0,1 % 1-etg Gang 1-etg Watts 1 0,1 % 1-etg Gang 1-etg Power Management Notification 1 0,1 % 1-etg Kjøkken Power 1 0,1 % 1-etg Gang 1-etg kW Hours 1 0,1 % Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Power Management Notification 1 0,1 % 1-etg Hovedsoverom Power 1 0,1 % 1-etg Gang 1-etg Switch - Vegglampe 1 0,1 % 1-etg Vaskerom Power 2 0,2 % 1-etg Kjøkken Dim - Taklys 2 0,2 % 1-etg Hovedbad Heat Notification 1 2 0,2 % 1-etg Hovedbad Power Management Notification 1 2 0,2 % 1-etg Stue Power Management Notification 2 0,2 % 1-etg Hovedbad System Notification 1 2 0,2 % 1-etg Hovedbad Switch Multilevel 2 2 0,2 % 1-etg Hovedsoverom System Notification 1 2 0,2 % 1-etg Hovedsoverom Switch Multilevel 2 2 0,2 % 1-etg Stue Power Management Notification 1 2 0,2 % 1-etg Vaskerom Heat Notification 1 2 0,2 % 1-etg Vaskerom Power Management Notification 1 2 0,2 % 1-etg Vaskerom System Notification 1 2 0,2 % 1-etg Stue Power 2 0,2 % 1-etg Barnerom 2 Watts 1 2 0,2 % 1-etg Barnerom 2 Power Management Notification 1 2 0,2 % 1-etg Hovedbad Switch - Sminkespeil 2 0,2 % 1-etg Vaskerom Switch Multilevel 2 2 0,2 % 1-etg Hovedbad Heating Setpoint 1 2 0,2 % 1-etg Barnerom 1 Power Management Notification 1 2 0,2 % 1-etg Barnerom 1 System Notification 1 2 0,2 % 1-etg Stue Switch - vindulys 2 0,2 % 1-etg Barnerom 1 Switch Multilevel 2 2 0,2 % 1-etg Hovedbad Switch 2 2 0,2 % 1-etg Kjøkken Switch Multilevel 2 2 0,2 % 1-etg Barnerom 1 Watts 1 2 0,2 % 1-etg Barnerom 2 Dim - Taklys 2 0,2 % 1-etg Gjestebad Switch 4 2 0,2 % 1-etg Gang 1-etg kW Hours 1 2 0,2 % 1-etg Vaskerom Dim - Taklys 2 0,2 % 1-etg Stue Switch 2 2 0,2 % 1-etg Hovedsoverom Heat Notification 1 2 0,2 % 1-etg Hovedbad Dim - Taklys 2 0,2 % 1-etg Gang 1-etg Switch Multilevel 2 2 0,2 % 1-etg Stue Dim - Spisesalong 2 0,2 % 1-etg Kjøkken Switch - Benklys 2 0,2 % 1-etg Gang 1-etg System Notification 1 2 0,2 % 1-etg Barnerom 2 Power 2 0,2 % 1-etg Gjestebad Mode 1 2 0,2 % 1-etg Kjøkken Heat Notification 1 2 0,2 % 1-etg Hovedsoverom Dim - Taklys 2 0,2 % 1-etg Stue Power 1 2 0,2 % 1-etg Kjøkken Switch 2 2 0,2 % 1-etg Gjestebad Cooling Setpoint 1 2 0,2 % 1-etg Gang 1-etg Dim - Taklys 2 0,2 % 1-etg Barnerom 1 Heat Notification 1 2 0,2 % 1-etg Barnerom 2 Heat Notification 1 2 0,2 % 1-etg Gjestebad Heating Setpoint 1 2 0,2 % 1-etg Stue System Notification 1 2 0,2 % 1-etg Hovedbad Watts 1 2 0,2 % 1-etg Kjøkken Power Management Notification 1 2 0,2 % 1-etg Hovedsoverom Power Management Notification 1 2 0,2 % 1-etg Hovedsoverom Watts 1 2 0,2 % 1-etg Kjøkken System Notification 1 2 0,2 % 1-etg Gang 1-etg Watts 1 3 0,3 % 1-etg Barnerom 1 Vision Sec Notification Sensor 3 0,3 % 1-etg Hovedbad Power Management Notification 3 0,3 % 1-etg Gang 1-etg Battery 3 0,3 % Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) kW Hours 4 0,3 % 1-etg Barnerom 1 Bevegelsesdetektor 4 0,3 % 1-etg Kjøkken kW Hours 1 4 0,3 % 1-etg Hovedbad Energy Save Heating Setpoint 1 4 0,3 % 1-etg Kjøkken Watts 1 4 0,3 % 1-etg Hovedbad Power 1 4 0,3 % 1-etg Gang 1-etg Power 5 0,4 % Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Power 5 0,4 % 1-etg Hovedbad Thermostat 8 0,7 % 1-etg Hovedbad Switch 4 9 0,8 % Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Amperes 16 1,3 % 1-etg Hovedbad Temperature 3 20 1,7 % Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Watts 22 1,8 % 1-etg Gjestebad Energy Save Heating Setpoint 1 45 3,8 % 2-etg Hems Switch - Lysfelle 46 3,9 % 1-etg Gjestebad Volts 4 64 5,4 % 1-etg Gjestebad Watts 4 92 7,7 % 1-etg Gjestebad Temperature 3 98 8,2 % 1-etg Gjestebad Temperature 2 126 10,6 % 1-etg Hovedbad Temperature 2 134 11,3 % 1-etg Hovedbad Watts 4 136 11,4 % 1-etg Hovedbad Volts 4 202 17,0 % 2-etg Hems Power Ser ut til at du med god samvittighet kan justere ned rapporteringen av watt, volt og temperatur på termostaten "Hovedbad" i 1. etg. Det samme med "Hems Power", hva nå det er. Så vidt jeg kan se er dette kun et tidsspenn på ca. 15 minutter. F.eks watt og volt raporterer da faktisk 9 ganger i minuttet!!! Hems Power rapporterer 13-14 ganger i minuttet!!! Dette er sjeldent en god idé. Til sammenligning ser de siste linjene mine slik ut: Count Percent Child device [...] 98 1,2 % 1. etg Gang Termostat, kW hours 100 1,2 % 1. etg Gang Termostat, Temperature 2 (ekstern?) 100 1,2 % 1. etg Kjokken Bevegelsessensor, Home Security 100 1,2 % 1. etg Bad Termostat, Watts 4 105 1,3 % 1. etg Kjokken Bevegelsessensor, Sensor Binary 110 1,3 % 1. etg Bad Termostat, Temperature 2 (ekstern?) 110 1,3 % 2. etg Bad Termostat, kW Hours 111 1,3 % 1. etg Stue RGB skap power 118 1,4 % 1. etg Stue Bevegelsessensor, Luminance 1 121 1,5 % 1. etg Spisestue Bevegelsessensor, Sensor Binary 121 1,5 % 1. etg Spisestue Bevegelsessensor, Home Security 123 1,5 % Ute Garasje Bevegelsessensor, Luminance 126 1,5 % 1. etg Bad Termostat, Temperature 3 (gulv) 128 1,6 % 1. etg Stue Bevegelsessensor, Bevegelse 136 1,7 % 2. etg Bad Termostat, Temperature 2 (ekstern?) 138 1,7 % Ute Garasje Bevegelsessensor, Temperature 140 1,7 % 1. etg Gang Termostat, Temperature 3 (gulv) 152 1,8 % 1. etg Bad Termostat, kW Hours 4 164 2,0 % 2. etg Bad Termostat, Temperature 3 (Gulv) 182 2,2 % 1. etg Vaskerom Termostat, Temperature 2 (ekstern?) 184 2,2 % 1. etg Vaskerom Tørketrommel, kW Hours 189 2,3 % 1. etg Kjokken Oppvaskmaskin, kW Hours 192 2,3 % 1. etg Vaskerom Vaskemaskin, kW Hours 234 2,8 % 1. etg Vaskerom Termostat, kW Hours 4 Men dette er data for over 3 timer (12 ganger så lang tid!) og det er MED folk hjemme! (For å gjøre en slik analyse anbefaler jeg egentlig å gjøre det ubefolket, for alle bevegelsessensorer og sånt trigger mye mer enn når det ikke er noen hjemme). Hvis du ikke har gjort det, så må du fortest mulig oppdatere Heat-It termostatene dine til firmware 3.6. Deretter kan du sette parameter 21 til 300 (som er 5 minutter) eller enda høyere. Det er begrenset for hvor ofte man har bruk for slike rapporter... Siter
Moskus Skrevet 19. november 2019 Forfatter Skrevet 19. november 2019 Ok, det slo meg at det er en del dobbel logging i debug-filen, så jeg skrev inn et filter på timestamp også. Dermed blir like beskjeder ignorert. Da ser det litt bedre ut for @Baron, men ikke ekstremt... Count Percent Sec/msg Child device 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Watts 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Vaskerom Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Vaskerom Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Heat Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Power Management Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Heat Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 Power 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 2 Watts 1 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Battery 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 2 Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Heat Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Switch - Sminkespeil 1 0,2 % 1024 1-etg Vaskerom Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 2-etg Hems Watts 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Heating Setpoint 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Heating Setpoint 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Cooling Setpoint 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Switch - vindulys 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Switch 2 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 Watts 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Energy Save Heating Setpoint 1 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 2 Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 1-etg Gjestebad Switch 4 1 0,2 % 1024 2-etg Hems kW Hours 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg kW Hours 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Energy Save Heating Setpoint 1 0,2 % 1024 1-etg Vaskerom Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Watts 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Switch 2 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Power Management Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Gjestebad Energy Save Heating Setpoint 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Power 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg kW Hours 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Power 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Switch Multilevel 2 1 0,2 % 1024 Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Power Management Notification 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Dim - Spisesalong 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Switch - Benklys 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 2 Power 1 0,2 % 1024 1-etg Gjestebad Mode 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Power 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Power 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Switch - Vegglampe 1 0,2 % 1024 1-etg Stue Power 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Switch 2 1 0,2 % 1024 1-etg Gjestebad Cooling Setpoint 1 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Dim - Taklys 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 1 Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Barnerom 2 Heat Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Gjestebad Heating Setpoint 1 1 0,2 % 1024 1-etg Stue System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Vaskerom Power 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedbad Watts 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Power Management Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Hovedsoverom Watts 1 1 0,2 % 1024 1-etg Kjøkken System Notification 1 1 0,2 % 1024 1-etg Gang 1-etg Watts 1 2 0,5 % 512 1-etg Stue Power Management Notification 2 0,5 % 512 1-etg Kjøkken kW Hours 1 2 0,5 % 512 1-etg Hovedbad Switch 4 2 0,5 % 512 1-etg Vaskerom System Notification 1 2 0,5 % 512 1-etg Stue Power 2 0,5 % 512 1-etg Hovedbad Power Management Notification 2 0,5 % 512 1-etg Hovedbad Temperature 3 2 0,5 % 512 1-etg Hovedbad Thermostat 2 0,5 % 512 1-etg Kjøkken Watts 1 2 0,5 % 512 1-etg Gang 1-etg Power 3 0,7 % 341 1-etg Barnerom 1 Vision Sec Notification Sensor 3 0,7 % 341 Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) kW Hours 3 0,7 % 341 Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Watts 4 1,0 % 256 1-etg Barnerom 1 Bevegelsesdetektor 9 2,2 % 114 Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Amperes 17 4,1 % 60 1-etg Hovedbad Temperature 2 20 4,9 % 51 1-etg Gjestebad Watts 4 20 4,9 % 51 1-etg Gjestebad Volts 4 22 5,4 % 47 1-etg Gjestebad Temperature 2 22 5,4 % 47 1-etg Gjestebad Temperature 3 43 10,5 % 24 1-etg Hovedbad Volts 4 44 10,7 % 23 1-etg Hovedbad Watts 4 45 10,9 % 23 2-etg Hems Switch - Lysfelle 61 14,8 % 17 2-etg Hems Power Start: 18.11.2019 23:11:00 End: 18.11.2019 23:28:04 Total seconds: 1024 Message count: 411 Lines in file: 7954 Kolonne 1 er antall beskjeder for denne devicen Kolonne 2 er prosentvis av alle beskjeder Kolonne 3 er den statistiske gjennomsnittet av hyppigheten, dvs. antall sekunder mellom hver melding. Denne skal gjerne være "høy", dvs. 300 er en beskjed hvert 5. minutt. Kolonne 4 er selvfølgelig navnet. Siter
Baron Skrevet 19. november 2019 Skrevet 19. november 2019 3 minutter siden, Moskus skrev: Helt supert dere, tusen takk. skjønner at alt har en forklaring, da er det bare å finne ut hvordan gjøre dette dere ber meg om :D:D:D tusen takk ble greit oppgitt i går kveld når alt bare ga blaffen i hva jeg trykte (for å ikke snakke om at kona ble oppgitt) Siter
Moskus Skrevet 19. november 2019 Forfatter Skrevet 19. november 2019 Gjør endringer og kjør analyser selv nå, bare husk å slette log-filen(e) mellom hver endring du gjør. Hører gjerne hvordan det gikk. Siter
Moskus Skrevet 19. november 2019 Forfatter Skrevet 19. november 2019 9 minutter siden, Baron skrev: Helt supert dere, tusen takk. skjønner at alt har en forklaring, da er det bare å finne ut hvordan gjøre dette dere ber meg om :D:D:D tusen takk ble greit oppgitt i går kveld når alt bare ga blaffen i hva jeg trykte (for å ikke snakke om at kona ble oppgitt) Dessverre er erfaringene med eldre HeatIt-termostater (dvs. før firmware 3.6) at de nærmest kan drepe et ellers velfungerende nettverk alene. Og så lurer jeg på hva "2-etg Hems Power" egentlig måler strømmen til (og hva slags enhet det er). Siter
Gizmo Skrevet 19. november 2019 Skrevet 19. november 2019 Jeg har altså slitt med en eldre Heatit Thermostat. Gjorde en vurdering av å skifte den ut i vår, men valgte å la være. Det angret jeg på nå som kulda satte inn på vestlandet. Har de siste to uke fått treigt nettverk igjen, men med logging så jeg jo raskt at dette skyldes heatit. Siden varmekabelen vår (i entall) nå slår inn mye hyppigere og i lengre perioder gjør den nok ugang til at nettverket blir treigt/kollapser. Heldigvis aksepterer Heatit fremdels utbytting: https://www.thermo-floor.no/informasjon/produktinformasjon/heatit-z-trm2 Så ny er på vei i posten. Siter
Moskus Skrevet 19. november 2019 Forfatter Skrevet 19. november 2019 Trodde det kun gjaldt Z-TRM2fx, jeg hadde ikke dette problemet med den første versjonen. Men det kan også være firmware-avhengig (jeg kjørte gammel firmware, 1,5 eller noe sånt). Med Z-TRM2fx er det superviktig å oppdatere firmware til 3.6 med en gang, det kan heldigvis gjøres direkte fra HomeSeer. Siter