Hei!

 

Prøver som tittelen sier og assosiere en Fibaro RGBW kontroller med HeatIT Z-Push Button 8.

På RGBW kontrolleren er IN4 assosiert mot Z-Pushen.

Og på Z-Pushen er Group3 assosiert mot RGBW kontrolleren.. Rett tanke gang at det må gjøres slik i HA?

Iallefall så fungerer det greit, får styrt IN4 kanalen, men når jeg drar ut strømmen på RGBW-kontrolleren og så slår på lyset igjen, så er det blå aktig, virker som at alle 4 kanalene er på.

På RGBW-kontrolleren så har jeg prøvd forskjellige verdier på parameter 14 uten at det blir noe forskjell.

 

Noen tips?

Skrevet
  slippern skrev (På 29.4.2019 den 19.08):

en når jeg drar ut strømmen på RGBW-kontrolleren og så slår på lyset igjen, så er det blå aktig, virker som at alle 4 kanalene er på.

Ekspander  

Det er nok riktig. Løsningen er å ikke dra ut strømmen på RGBW-kontrolleren. ;)

 

Tror ikke parameter 14 har noen påvirkning her.

 

 

Men du kan sjekke at parameter 16 er satt til 1.

image.png

 

Mine er det, og ofte husker de RGBW-status hvis strømmen går (vi har hatt elektrikere som har tatt strømmen en del ganger i løpet av våren) men ikke alltid.

 

 

Skrevet

Strømbrudd skjer jo... og da blir lyset blått når strømmen kommer tilbake og jeg slår på lyset via bryter.

 

Parameter 16 er satt til 1.. Virker ikke som han husker... 

Info, Node002, Response RTT 38 Average Response RTT 43
Detail, Node002, Refreshed Value: old value=1, new value=1, type=list
Detail, Node002, Changes to this value are not verified
Info, Node002, Received Configuration report: Parameter=16, Value=1
Skrevet
  Moskus skrev (På 30.4.2019 den 7.57):

Hvis det skjer så ofte at det er irriterende at RGBW-controlleren mister status, så hadde jeg nok startet med å løse det problemet...

Ekspander  

Mistenker at Fibaroen trenger en firmware oppdatering.. 

  hkmod25 skrev (På 30.4.2019 den 8.26):
Ekspander  

Hadde nok vært enklere, men vurderer og bytte ut RGBW med "vanlig" varmhvit led strip.. Og da ryker Fibaroen også ut..

Skrevet
  Moskus skrev (På 2.5.2019 den 6.48):

Det er mulig at det ville løse problemet, men er i praksis umulig for oss som ikke bruker Fibaro HC som hjerne...

Ekspander  

Ja fryktelig irriterende, er den største grunnen til at Fibaro ikke er ettertraktet her i huset.

Skrevet
  slippern skrev (På 1.5.2019 den 21.15):

Mistenker at Fibaroen trenger en firmware oppdatering.. 

Hadde nok vært enklere, men vurderer og bytte ut RGBW med "vanlig" varmhvit led strip.. Og da ryker Fibaroen også ut..

Ekspander  

Det finnes vel stor utvalg av komplette Z-Wave S2 og ZigBee 3.0 LED drivere (Constant Voltage og Constant Current type) for 1-farge, CCT, RGBW, RGB+CCT:

https://www.tronika.no/no/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=LED+driver

Skrevet
  slippern skrev (På 2.5.2019 den 7.31):

Ja fryktelig irriterende, er den største grunnen til at Fibaro ikke er ettertraktet her i huset.

Ekspander  

Joda. Men de ellers gode produkter. Jeg bytter ikke ut Dimmer 2 med det første, for å si det sånn.

Skrevet
  Moskus skrev (På 2.5.2019 den 9.20):

Joda. Men de ellers gode produkter. Jeg bytter ikke ut Dimmer 2 med det første, for å si det sånn.

Ekspander  

 

Har problemer på Fibaro Dimmer 2 og assosiasjoner når den er inkludert secure, har prøvd paramter 27 og satt verdien til 0 slik at assosiasjoner skal sendes usikkert..

Men neida, ingenting skjer når jeg trykker på HeatIT Z-Push Button 8..

Skrevet
  slippern skrev (På 2.5.2019 den 10.16):

Har problemer på Fibaro Dimmer 2 og assosiasjoner når den er inkludert secure, har prøvd paramter 27 og satt verdien til 0 slik at assosiasjoner skal sendes usikkert..

Men neida, ingenting skjer når jeg trykker på HeatIT Z-Push Button 8..

Ekspander  

Så legg den inn non-secure. ;)

 

Den parameteren er for at Fibaro sender kommandoer til assosierte noder usikret. Men det betyr ikke at den kan ta imot usikret.

  • Like 1
Skrevet (endret)
  Moskus skrev (På 2.5.2019 den 10.48):

Så legg den inn non-secure. ;)

 

Den parameteren er for at Fibaro sender kommandoer til assosierte noder usikret. Men det betyr ikke at den kan ta imot usikret.

Ekspander  

 

Skal nevnes at jeg prøvde med både Fibaro Dimmer 2 og HeatIT som secure, men det fungerte ikke.

Nå er begge unsecure og det fungerer..

Endret av slippern
Skrevet

Dette er på grunn at Fibaro RGBW enhet kan bli inkludert BARE som non-secure. Som følge av dette, respektive kontroller skal også bli inkludert som en non-secure node.

  • Like 1
Skrevet
  hkmod25 skrev (På 4.5.2019 den 11.29):

Dette er på grunn at Fibaro RGBW enhet kan bli inkludert BARE som non-secure. Som følge av dette, respektive kontroller skal også bli inkludert som en non-secure node.

Ekspander  

 

Har endret innlegget, var Fibaro dimmer 2 og HeatIT som var lagt til secure, Fibaro RGBW er jeg klar over at den ikke kan legges til som secure. ?

Skrevet

Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) har støtte for S0 security. Det samme for HeatIT Z-Push Button 8. Så om du ikluderer begge som secure nodes så skulle de virke med hverandre etter assosiering...

Skrevet
  hkmod25 skrev (På 4.5.2019 den 11.37):

Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) har støtte for S0 security. Det samme for HeatIT Z-Push Button 8. Så om du ikluderer begge som secure nodes så skulle de virke med hverandre etter assosiering...

Ekspander  

Ja det trodde jeg også..

 

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.