bjornepappa Skrevet 21. mai 2019 Forfatter Skrevet 21. mai 2019 Vitellius skrev (På 20.5.2019 den 21.49): Hvis gruppene ligger inne med verdiene 8, 4 og 0 er det jo ikke rart det ikke rapporteres strøm. Du må legge til "2" i en av gruppene for å få med strøm. 8 = akkumulert forbruk (kWh) 4 = Effekt (W) 2 = Strøm (A) 1 = Spenning (V) Hvis du for eks vil at den skal rapportere både W og A i gruppe 1 (med sine definerte tidsverdier/grenseverdier) setter du parameter 101 til verdi 6 (altså 4+2). Videre kan du sette opp de andre gruppene med det du måtte ønske. Her må du altså sette parametrene manuelt. "Settings" er for mangelfull til å få med dette.... Ekspander Takk for god forklaring! Problemet når strøm vart rapportert, var jo at det vart oppdatert ved gitt intervall, uansett ved kvar minste endring. Så slik sett fungerer det bra med noverande oppsett. Siter
Tinge76 Skrevet 2. mai 2021 Skrevet 2. mai 2021 Prøver meg her. Har satt parameter 101 til 15 med 4 bytes. skal da opdatere alle data som watt, volt, ampere, og akkumulert. men ser kun Volt som endrer seg? Siter
Tinge76 Skrevet 3. mai 2021 Skrevet 3. mai 2021 Moskus skrev (På 3.5.2021 den 8.08): Hvordan ser "Settings" ut under Z-wave? Ekspander Siter
Moskus Skrevet 3. mai 2021 Skrevet 3. mai 2021 Ok, dette er noe du bør unngå: Hver 5. sekund er ALTFOR ofte. Hvordan ser det ut under assosiasjon? Regner med at der er "Gruppe 1: HomeSeer (1)"? Siter
Tinge76 Skrevet 3. mai 2021 Skrevet 3. mai 2021 Moskus skrev (På 3.5.2021 den 11.46): Ok, dette er noe du bør unngå: Hver 5. sekund er ALTFOR ofte. Hvordan ser det ut under assosiasjon? Regner med at der er "Gruppe 1: HomeSeer (1)"? Ekspander Har justert Auto report på gruppe 1 til 60 sec. Er vel mere passende. Ser at den rapporterte temperatur en gang i går, regner med det er internt i enheten? Men finner ikke info om dette i databladet. Siter
Moskus Skrevet 3. mai 2021 Skrevet 3. mai 2021 Ja, det er i enheten (tror jeg også). Spørsmål: Er det faktisk koblet noe til slik at strømforbruket har noe å rapportere? Siter
Tinge76 Skrevet 3. mai 2021 Skrevet 3. mai 2021 Moskus skrev (På 3.5.2021 den 12.08): Ja, det er i enheten (tror jeg også). Spørsmål: Er det faktisk koblet noe til slik at strømforbruket har noe å rapportere? Ekspander Er en VVB, men den varmer jo ikke hele tiden. Er det slik at den ikke sender noe data (eks ampere) hvis det er 0 strøm? Spenning er alltid tilstede, sikkert derfor den blir opdatatert nå hver 60 sec og ikke Amp/watt. Siter
Moskus Skrevet 3. mai 2021 Skrevet 3. mai 2021 Tinge76 skrev (På 3.5.2021 den 12.15): Er det slik at den ikke sender noe data (eks ampere) hvis det er 0 strøm? Ekspander Ikke bombesikker på det, jeg tror den sender uansett, men devicen vil ikke bli oppdatert med mindre du har huket bort det alternativet. Siter
Tinge76 Skrevet 3. mai 2021 Skrevet 3. mai 2021 Moskus skrev (På 3.5.2021 den 12.21): Ikke bombesikker på det, jeg tror den sender uansett, men devicen vil ikke bli oppdatert med mindre du har huket bort det alternativet. Ekspander Eneblet å vise alle opdateringer i devicene til denne noden. Ser ut som den alle data utenom "Watts" med setting 15 på parameter 101 blir sendt nå. Prøvde paramter 101 setting til 4. som skulle være kun Watts, men ingen data blir sendt. Siter
Moskus Skrevet 3. mai 2021 Skrevet 3. mai 2021 Tinge76 skrev (På 3.5.2021 den 19.06): Prøvde paramter 101 setting til 4. som skulle være kun Watts, men ingen data blir sendt. Ekspander Høres rart ut. Kan du prøve med 5 (som da skal være Watts + Volt)? Siter
Tinge76 Skrevet 4. mai 2021 Skrevet 4. mai 2021 Den sender Watts meldinger nå når VVS varmer, men ikke så ofte som Volts og Ampere (60s intervall). Når eg skrur av "switch" endres alle tre (watt,volt,amp) ved neste 60s intervall. Ikke instant som forventet. Siter
lasseruud Skrevet 4. mai 2021 Skrevet 4. mai 2021 (endret) Så vidt jeg vet, støtter ikke Heavy Duty instant rapportering. Den følger report rate satt i gruppe 1, 2 og 3. Den sender også kun hvis det er en endring, så hvis f.eks. VVB bruker 0 watt, vil ikke den oppdateres før den bruker strøm igjen. Jeg har 4-5 heavy duty som jeg har satt opp slik: Gruppe 1 (parameter 101): 3 (volt og ampere) Gruppe 2 (parameter 102): 4 (watt) Gruppe 3 (parameter 103): 8 (akkumulert forbruk) Disse rapportere slik: Gruppe 1: 180 sek. Gruppe 2: 30 - 120 sekunder avhengig av hva som er tilkoblet. (f.eks: platetopp: 30 sek, komfyr: 30 sek, vvb: 120 sek, varmepumpe: 60 sek) Gruppe 3: 43200 sek Fungerer fint hos meg i alle fall Endret 4. mai 2021 av lasseruud Siter
Moskus Skrevet 4. mai 2021 Skrevet 4. mai 2021 Samme opplevelse her. Instantant rapportering (som forøvrig skal være støttet, se parameter 90-92) har jeg aldri fått til å fungere, men jeg ønsker meg det. Ikke for VVB, men jeg har en på koketoppen... 1 Siter
Tinge76 Skrevet 5. mai 2021 Skrevet 5. mai 2021 Moskus skrev (På 4.5.2021 den 16.01): Samme opplevelse her. Instantant rapportering (som forøvrig skal være støttet, se parameter 90-92) har jeg aldri fått til å fungere, men jeg ønsker meg det. Ikke for VVB, men jeg har en på koketoppen... Ekspander Aeotech burde laget en FW fiks der dette fungerer. Ser ingen annen vei utenom... Siter
Moskus Skrevet 5. mai 2021 Skrevet 5. mai 2021 Da får vi mase! De pleier jo faktisk å høre på kundene sine. Siter
Tinge76 Skrevet 5. mai 2021 Skrevet 5. mai 2021 Moskus skrev (På 5.5.2021 den 20.30): Da får vi mase! De pleier jo faktisk å høre på kundene sine. Ekspander Har vært i kontakt med dem i dag. Kan se ut som en kan tweake settinger for å få nesten instant power report. volt og current kan kun sendes med predefinerte intervall. Gir en opdatering når eg har testet forslagene fra Aeotec… 1 Siter
Moskus Skrevet 6. mai 2021 Skrevet 6. mai 2021 Jeg tester dem gjerne jeg også. Kan du liste dem opp her? Siter
Tinge76 Skrevet 6. mai 2021 Skrevet 6. mai 2021 Moskus skrev (På 6.5.2021 den 6.33): Jeg tester dem gjerne jeg også. Kan du liste dem opp her? Ekspander Har forstått det slik at kun Watt blir sjekket mot paramter 91/92 og da ved satt intervall som vist under her er 111 satt til 15 sekund. Vil tro en kan sette denne til 1 sekund for nesten instant power report når threshold overstiges. Actually your right here, the threshold setting only affects Watt rather than kWh reports. For this case, i think these should be good base test settings: Parameter 80 [1 byte] = 2 Parameter 90 [1 byte] = 1 Parameter 101 [4 byte] = 4 //report Watt via threshold reports Parameter 111 [4 byte] = 15 //check threshold every 15 seconds, if this doesn't overflow your network, if you are not seeing Watt reported every 15 seconds, this indicates that threshold is reporting properly. Parameter 102 [4 byte] = 11 //report kEh + voltage + current Parameter 112 [4 byte] = 60 //report kWh+V+A every 60 seconds. 1 Siter
Tinge76 Skrevet 6. mai 2021 Skrevet 6. mai 2021 Tinge76 skrev (På 6.5.2021 den 6.58): Har forstått det slik at kun Watt blir sjekket mot paramter 91/92 og da ved satt intervall som vist under her er 111 satt til 15 sekund. Vil tro en kan sette denne til 1 sekund for nesten instant power report når threshold overstiges. Actually your right here, the threshold setting only affects Watt rather than kWh reports. For this case, i think these should be good base test settings: Parameter 80 [1 byte] = 2 Parameter 90 [1 byte] = 1 Parameter 101 [4 byte] = 4 //report Watt via threshold reports Parameter 111 [4 byte] = 15 //check threshold every 15 seconds, if this doesn't overflow your network, if you are not seeing Watt reported every 15 seconds, this indicates that threshold is reporting properly. Parameter 102 [4 byte] = 11 //report kEh + voltage + current Parameter 112 [4 byte] = 60 //report kWh+V+A every 60 seconds. Ekspander Det fungerer som fjell dette. KWh+V+A kommer på slage hvert minutt. Og Watt opdateres kun ved endring som er større en 91/92 settings. Testet med 111 satt til 1 sec. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.