bergen77 Skrevet 14. januar 2022 Skrevet 14. januar 2022 11 hours ago, TH3 said: Må si jeg er utrolig skuffet over kundeservice hos Flexit, og hvor lite hjelpsomme de er på dette området. Bl.a. påstod de at det ikke fantes noen oversikt over modbus-registerne. Heldigvis fant jeg tilfeldigvis et Excelark (laget av Flexit selv) som noen hadde henvist til i denne forum-tråden tidligere. Før jeg kjøpte ventilasjonsaggregat utfordret jeg både Systemair og Flexit på modbus dokumentasjon. Systemair kom med en rimelig god oversikt og Flexit kom også med en oversikt. Systemair var bedre på dette område, dessuten kunne systemair leveres med trykksensorer slik at man kan regulerer viftene på trykk istedet for turtall, dette kan ikke flexit. Så min klare oppfatning er at Systemair er bedre egnet for integrering. 1 Siter
MrE Skrevet 29. januar 2022 Skrevet 29. januar 2022 Trenger litt hjelp.. Har Flexit UNI3 aggregat med CI66 modbusadapter. Får ikke kontakt med aggregatet. Kan noen av dere som har CI66 se om den lyser på power grønn diode når dere plugger vekk kabelen mellom ci66 og aggregatet? Har ikke måleinstrument tilgjengelig, og har begynt å tulle med + og - og hvor strømmen skal kobles.. Siter
Sbruar Skrevet 18. februar Skrevet 18. februar Kan vi diskutere her litt? Får lese viftehastighet osv fra ci66, men får ikke skrive/sette noen parametre. Noen som har dette oppe og gå? Hvile TCP Server/RS485 adapter bruker dere ? Mitt er veldig kina USR-TCP232-304 Siter
Christoffer Skrevet 18. februar Skrevet 18. februar Sbruar skrev (2 timer siden): Kan vi diskutere her litt? Får lese viftehastighet osv fra ci66, men får ikke skrive/sette noen parametre. Noen som har dette oppe og gå? Hvile TCP Server/RS485 adapter bruker dere ? Mitt er veldig kina USR-TCP232-304 Hei, bruker samme adapter som deg og det har virket stabilt i snar fem år. Har selv laget et python script som gjør om modbus til mqtt av egne grunner. Fikk aldri til å skrive fra homeseer. Kan dele det her i morgen hvis du er interessert. Det kan lese og skrive de data som trengs. Siter
Sbruar Skrevet 19. februar Skrevet 19. februar (endret) Christoffer skrev (På 18.2.2024 den 22.05): Hei, bruker samme adapter som deg og det har virket stabilt i snar fem år. Har selv laget et python script som gjør om modbus til mqtt av egne grunner. Fikk aldri til å skrive fra homeseer. Kan dele det her i morgen hvis du er interessert. Det kan lese og skrive de data som trengs. Fantastisk, det setter jeg stor pris på. Får ikke skrive med andre modbus program heller. Får "06 Server Busy" Kan gjerne få dine innstillinger på USR-TCP232-304. Fikk testet litt mere i kveld. Kobler fra CI60 panel og setter CI66-adapter alene og som master, da kan jeg skrive viftehastighet osv. Litt usikker hvordan det da blir med tanke på heater element som jeg har AV til vanlig. Endret 19. februar av Sbruar Siter
Christoffer Skrevet 19. februar Skrevet 19. februar Sbruar skrev (15 timer siden): Fantastisk, det setter jeg stor pris på. Får ikke skrive med andre modbus program heller. Får "06 Server Busy" Kan gjerne få dine innstillinger på USR-TCP232-304 Hei! Her er oppsett på USR-TCP modulen Configfilen som må editeres er flexit_config_2.json. Letteste er å endre det som må endres øverst der og så bruke mqtt explorer til å se hvor det havner. For å skrive til et register er det bare å endre "s" på slutten til "c" i topicen så skrives verdien. Tar fort et minutt før feedback fra aggregatet endrer seg ved feks hastighetsjustering. modbus2mqtt.zip Siter
Sbruar Skrevet 19. februar Skrevet 19. februar Christoffer skrev (2 timer siden): Hei! Her er oppsett på USR-TCP modulen Configfilen som må editeres er flexit_config_2.json. Letteste er å endre det som må endres øverst der og så bruke mqtt explorer til å se hvor det havner. For å skrive til et register er det bare å endre "s" på slutten til "c" i topicen så skrives verdien. Tar fort et minutt før feedback fra aggregatet endrer seg ved feks hastighetsjustering. modbus2mqtt.zip 9.99 kB · 0 Nedlastninger Ser du har et litt anderledes web-gui. Såg det kunne endres, jeg har v4300. Jeg kan kjøre direkte fra homeseer nå antagelig når jeg for skrive til ci66. Kjører du CI66 sammen med et annet brukerpanel? Hvilket? Siter
Sbruar Skrevet 20. februar Skrevet 20. februar Har i dag vert i kontakt med flexit support og det er sånn at du kan ikke skrive til modbus når du bruker CI60-kontrollpanel og CI66-modbus sammen. Kun styring med CI60 panel, og kun lese fra CI66. Skal du ha styring fra et panel og modbus samtidig må man ha CI600 panel. (Det med skjerm) Dette kunne jeg også få bekreftet av en hyggelig kar jeg kom i snakk med på finn.no, han holdt på med dette og skulle selge sitt CI60 panel. Sentral må gjerne resettes ved og kutte strømforsyningen etter du kobler panel. Så nå er CI600 panel bestilt. Dette ble en dyr affere mtp må ha både modbus adapteret og oppgradere fysiske panelet på veggen. Siter
Christoffer Skrevet 20. februar Skrevet 20. februar Jeg har CI60 og kan bruke begge to til å styre med. Siter
Sbruar Skrevet 20. februar Skrevet 20. februar Christoffer skrev (6 minutter siden): Jeg har CI60 og kan bruke begge to til å styre med. Er helt utrolig. Blir ikke klok av dette. Hvilket aggregat har du? Hvorfor sier da flexit det ikke gikk. Dei fikk solgt et panel i det minste Siter
Sbruar Skrevet 20. februar Skrevet 20. februar (endret) Christoffer skrev (20 minutter siden): Jeg har Uni 3 CI66 som master da? Står i manualen den er likestilt med en CI60. Nå var jeg i teknisk rom koblet på igjen CI60 som master sammen med CI66(slave). Resatte alt og det virker. Jeg og kan regulere viften med begge. Tydligvis veldig viktig å resette aggregat og CI66 lenge nok. Endret 20. februar av Sbruar Siter
Sbruar Skrevet 21. februar Skrevet 21. februar Då er vi jo egentlig klare til å implementere dette. Hadde vert veldig fint med en liten step-by-step for mqtt av Christoffer for å komme oss igang. Siter
Sbruar Skrevet 21. februar Skrevet 21. februar Christoffer skrev (På 19.2.2024 den 21.45): Hei! Her er oppsett på USR-TCP modulen Configfilen som må editeres er flexit_config_2.json. Letteste er å endre det som må endres øverst der og så bruke mqtt explorer til å se hvor det havner. For å skrive til et register er det bare å endre "s" på slutten til "c" i topicen så skrives verdien. Tar fort et minutt før feedback fra aggregatet endrer seg ved feks hastighetsjustering. modbus2mqtt.zip 9.99 kB · 1 Last ned Hvor begynner jeg og lese meg opp? Mosquitto MQTT Broker? Hva bruker du? Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.