e-h Skrevet 21. juni 2019 Skrevet 21. juni 2019 Hei, Vil det by på noen tekniske problem å la Fibaro Switch 2 leve bak en topolt bryter som også bryter begge poler mot Switch 2 samtidig med tilførsel til lamper? Jeg er klar over at Switch 2 da også vil miste strøm slik som lampene, men vil den komme opp på normalt vis med tilførsel på når strømtilførsel aktiveres igjen? mvh Eivinn Siter
Moskus Skrevet 21. juni 2019 Skrevet 21. juni 2019 Du kan sette dette med parameter om den skal sette strømmen i hht. siste status når den får strøm tilbake. Er jeg iallfall ganske sikker på. Det beste er vel uansett å ha Switch 2 foran to-polt brudd, så slipper man det problemet. Men det løses med å sette en pulsfjær bak bryteren for det to-polte bruddet slik at den alltid er på... 1 Siter
e-h Skrevet 21. juni 2019 Forfatter Skrevet 21. juni 2019 Det var jo egentlig et topp forslag å sette den foran i grunn. Tenkte å bruke den til astrour og det vil jo i grunn fungere helt fint hvis den står foran bryteren. Takk! for godt forslag ? Siter
Moskus Skrevet 21. juni 2019 Skrevet 21. juni 2019 Ja, det har også den fordelen at man ikke "ødelegger" routingen i Z-wave-meshet selv om det to-polte bryteren er av. 1 Siter
bjornepappa Skrevet 21. juni 2019 Skrevet 21. juni 2019 (endret) Du kan bruke ein 2+1 bryter med 1p-delen med impulsfjær rett inn på S1. Då har du både 2-polt brudd og muligheit til å styre reléet på normalt vis. Edit: sett gjerne ein bit med kvit teip på 2p-delen. Endret 21. juni 2019 av bjornepappa Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen