psv021 Skrevet 25. januar 2022 Skrevet 25. januar 2022 Guahtdim skrev (På 1.12.2021 den 13.00): NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Funker fint med Daikin Stylish kjøpt i desember 2021 👍 2 Siter
Guahtdim Skrevet 26. januar 2022 Forfatter Skrevet 26. januar 2022 Etter hva jeg har forstått så skifter Daikin ut sin Wifi-modul. Og den nyere versjonen av denne ser ikke ut til å fungere som tidligere versjon. Jeg postet advarselen slik at jeg iallefall ikke skal reklamere for noe som kanskje ikke virker. 2 Siter
T-Rex Skrevet 27. januar 2022 Skrevet 27. januar 2022 psv021 skrev (På 25.1.2022 den 22.38): Funker fint med Daikin Stylish kjøpt i desember 2021 👍 Har du da ekstern wifi modul eller innebygd? Siter
psv021 Skrevet 27. januar 2022 Skrevet 27. januar 2022 T-Rex skrev (3 timer siden): Har du da ekstern wifi modul eller innebygd? Innebygget Siter
T-Rex Skrevet 27. januar 2022 Skrevet 27. januar 2022 psv021 skrev (7 timer siden): Innebygget Nice. Takk. Da må jeg prøve på min og. Jeg trodde ikke det var noe håp. Siter
psv021 Skrevet 28. januar 2022 Skrevet 28. januar 2022 T-Rex skrev (23 timer siden): Nice. Takk. Da må jeg prøve på min og. Jeg trodde ikke det var noe håp. Forsøk trikset under 👇 Guahtdim skrev (På 6.12.2021 den 11.54): For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe ut som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere 2 Siter
T-Rex Skrevet 29. januar 2022 Skrevet 29. januar 2022 psv021 skrev (18 timer siden): Forsøk trikset under 👇 Det funket, tusen takk, da skal jeg teste pluginen Siter
T-Rex Skrevet 29. januar 2022 Skrevet 29. januar 2022 Jeg får følgende feilmeling når jeg prøver å starte pluginen: WARNING: Failed getting InterfaceStatus from DaikinSeer - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed. fra log: Initializing plug-in(2): DaikinSeer Instance::The type initializer for 'DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler' threw an exception.STACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object:__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper (intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI:InitIO (string) at Scheduler.PluginHolder.InitIO (System.String PortNumber) in :0 at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () in :0 Fikk det samme når jeg installerte TibberSeer tidligere, fant aldri ut av problemet der heller. Kjører HS4 på linux Siter
Guahtdim Skrevet 29. januar 2022 Forfatter Skrevet 29. januar 2022 2 hours ago, T-Rex said: Jeg får følgende feilmeling når jeg prøver å starte pluginen: WARNING: Failed getting InterfaceStatus from DaikinSeer - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed. fra log: Initializing plug-in(2): DaikinSeer Instance::The type initializer for 'DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler' threw an exception.STACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object:__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper (intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI:InitIO (string) at Scheduler.PluginHolder.InitIO (System.String PortNumber) in :0 at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () in :0 Fikk det samme når jeg installerte TibberSeer tidligere, fant aldri ut av problemet der heller. Kjører HS4 på linux Jeg tror du har satt den opp med Panasonic og ikke Daikin. Men nå tipper jeg ut fra feilmelding. Jeg kan se litt på det senere. Siter
T-Rex Skrevet 29. januar 2022 Skrevet 29. januar 2022 Guahtdim skrev (11 minutter siden): Jeg tror du har satt den opp med Panasonic og ikke Daikin. Men nå tipper jeg ut fra feilmelding. Jeg kan se litt på det senere. Den dukker ikke opp så jeg får ikke konfigurert noenting Siter
Guahtdim Skrevet 29. januar 2022 Forfatter Skrevet 29. januar 2022 9 hours ago, T-Rex said: Jeg får følgende feilmeling når jeg prøver å starte pluginen: WARNING: Failed getting InterfaceStatus from DaikinSeer - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed. fra log: Initializing plug-in(2): DaikinSeer Instance::The type initializer for 'DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler' threw an exception.STACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object:__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper (intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI:InitIO (string) at Scheduler.PluginHolder.InitIO (System.String PortNumber) in :0 at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () in :0 Fikk det samme når jeg installerte TibberSeer tidligere, fant aldri ut av problemet der heller. Kjører HS4 på linux Linux tror jeg desverre er problemet ditt. Jeg ser det er en feil med mono. Mulig du kan oppgradere til en nyere versjon og prøve. Mulig @Moskus kjenner til om TibberSeer fungerer i Linux. Jeg vet at Linux/Mono ikke fungerer så godt på noen plugins. Usikker på om noen kjører Hs4+Linux+DaikinSeer. Siter
Moskus Skrevet 30. januar 2022 Skrevet 30. januar 2022 19 hours ago, Guahtdim said: Mulig @Moskus kjenner til om TibberSeer fungerer i Linux. TibberSeer fungerer helt fint på Linux... Siter
Kdahle Skrevet 11. april 2022 Skrevet 11. april 2022 Hei, kjører Daikin Stylish 2 kjøpt desember -21. Fungerer helt fint sammen med denne plugin'en. Sliter med og få endret oppdateringstid under "DaikinSeer -> General Config". Når man klikker på feltet, dukker det opp en meny for og velge "Minute" og "Second". Får kun velge "0:20", og denne tipper jeg må være "00:20" ? Dette kan kanskje legges inn manuelt i DaikinSeer.ini med riktig syntax? Kjører forøvrig HS4 4.2.11.0 på en Windows 10 maskin. Siter
Guahtdim Skrevet 12. april 2022 Forfatter Skrevet 12. april 2022 (endret) Hvis du vil endre manuelt i config Under [CONFIG] Legger du inn HEATPUMPTIMERINTERVAL=20 Ulempen med så kort interval er at du kan spamme webserveren på varmepumpen. Personlig kjører jeg med 60 (ett minutt) Litt rart at du ikke får endret, men det er kanskje norsk Windows? Jeg opplever litt for ofte at Windows med noe annet enn US oppsett sender over noe helt annet enn forventet fra "standard komponenter" . Endret 12. april 2022 av Guahtdim Siter
Kdahle Skrevet 12. april 2022 Skrevet 12. april 2022 Det var riktig gjettet. Endret språk til UK, da fungerer det som det skal. Fungerer også og endre manuelt i config. Takker så mye for rask respons Siter
Guahtdim Skrevet 12. april 2022 Forfatter Skrevet 12. april 2022 6 hours ago, Kdahle said: Det var riktig gjettet. Endret språk til UK, da fungerer det som det skal. Fungerer også og endre manuelt i config. Takker så mye for rask respons Jeg skal sette det på listen over ting jeg må kikke på. Regionale settinger har en tendens til å ta livet av ting. Jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke f.eks. oversending av tall og tid via web ikke kan ha en default setting som er uavhengig av hvilket land/språk man har satt opp i OS. Men slik at det vært i alle år så jeg kjører alltid US settings på "servere" 1 Siter
Guahtdim Skrevet 12. april 2022 Forfatter Skrevet 12. april 2022 12 hours ago, stigvi said: ISO 8601 - Wikipedia Jeg er klar over den, men det er ikke alle utviklere som er klar over den. Amerikanere har en tendens til å holde seg til US format eller så lar de OS bestemme. Desverre. Siter
Moskus Skrevet 14. april 2022 Skrevet 14. april 2022 Problemet er ikke at standarden ikke finnes. Problemet er at den langt fra alltid brukes... 1 Siter
bjornepappa Skrevet 15. juli 2022 Skrevet 15. juli 2022 Har fått problem med DaikinSeer og vår Panasonic varmepumpe. Litt usikker, men kan sjå ut til at plugin mista kontakten natt til i går (14.07.22 ca. kl. 0430). Plugin forsøker å starte opp, men får: Utdrag frå loggen: Har sett feilmeldingar som tyder på feil i brukernavn/passord, sjølv om eg ikkje har endra på dette i appen. Fant derimot ikkje dette her og no. Sidan plugin ikkje køyrer meir enn eit par sekund før ny kræsj klarer eg heller ikkje å forsøke nytt oppsett under Panasonic config eller General config. Fekk beskjed om å laste ned ny versjon av Panasonic Comfort Cloud-appen, ser det står under nyheter at "Den automatiske påloggingsperoden er utvidet til mer enn 6 måneder. Innlogging kreves etter 6 måneder av sikkerhetsgrunner." Det er snart 6 månader sidan vi monterte varmepumpa, men berre nesten, så eg har ikkje heilt tru på at dette er problemet heller. Tips til å komme videre? Siter
Guahtdim Skrevet 15. juli 2022 Forfatter Skrevet 15. juli 2022 3 hours ago, bjornepappa said: Har fått problem med DaikinSeer og vår Panasonic varmepumpe. Litt usikker, men kan sjå ut til at plugin mista kontakten natt til i går (14.07.22 ca. kl. 0430). Plugin forsøker å starte opp, men får: Utdrag frå loggen: Har sett feilmeldingar som tyder på feil i brukernavn/passord, sjølv om eg ikkje har endra på dette i appen. Fant derimot ikkje dette her og no. Sidan plugin ikkje køyrer meir enn eit par sekund før ny kræsj klarer eg heller ikkje å forsøke nytt oppsett under Panasonic config eller General config. Fekk beskjed om å laste ned ny versjon av Panasonic Comfort Cloud-appen, ser det står under nyheter at "Den automatiske påloggingsperoden er utvidet til mer enn 6 måneder. Innlogging kreves etter 6 måneder av sikkerhetsgrunner." Det er snart 6 månader sidan vi monterte varmepumpa, men berre nesten, så eg har ikkje heilt tru på at dette er problemet heller. Tips til å komme videre? Ikke umulig at de har endret på noe hos Panasonic. Jeg får sjekke litt i kveld, men garanterer ikke noe. 1 Siter
bjornepappa Skrevet 15. juli 2022 Skrevet 15. juli 2022 Guahtdim skrev (1 time siden): Ikke umulig at de har endret på noe hos Panasonic. Jeg får sjekke litt i kveld, men garanterer ikke noe. Takk for det! Siter
Guahtdim Skrevet 16. juli 2022 Forfatter Skrevet 16. juli 2022 (endret) On 15/07/2022 at 14:53, bjornepappa said: Takk for det! On 15/07/2022 at 09:13, bjornepappa said: Har fått problem med DaikinSeer og vår Panasonic varmepumpe. Litt usikker, men kan sjå ut til at plugin mista kontakten natt til i går (14.07.22 ca. kl. 0430). Plugin forsøker å starte opp, men får: Utdrag frå loggen: Har sett feilmeldingar som tyder på feil i brukernavn/passord, sjølv om eg ikkje har endra på dette i appen. Fant derimot ikkje dette her og no. Sidan plugin ikkje køyrer meir enn eit par sekund før ny kræsj klarer eg heller ikkje å forsøke nytt oppsett under Panasonic config eller General config. Fekk beskjed om å laste ned ny versjon av Panasonic Comfort Cloud-appen, ser det står under nyheter at "Den automatiske påloggingsperoden er utvidet til mer enn 6 måneder. Innlogging kreves etter 6 måneder av sikkerhetsgrunner." Det er snart 6 månader sidan vi monterte varmepumpa, men berre nesten, så eg har ikkje heilt tru på at dette er problemet heller. Tips til å komme videre? Mulig det er så enkelt at du skal endre app-version fra 1.20.0 til 2.0.0 eksempel i DaikinSeer.ini [CONFIG] Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.0 Jeg mener du kan endre dette i ini-filen hvis du ikke får opp konfigurasjon fra HomeSeer. Siden jeg ikke har Panasonic selv så får jeg ikke testet. Endret 16. juli 2022 av Guahtdim Siter
bjornepappa Skrevet 16. juli 2022 Skrevet 16. juli 2022 Guahtdim skrev (2 timer siden): Mulig det er så enkelt at du skal endre app-version fra 1.20.0 til 2.0.0 eksempel i DaikinSeer.ini [CONFIG] Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.0 Jeg mener du kan endre dette i ini-filen hvis du ikke får opp konfigurasjon fra HomeSeer. Siden jeg ikke har Panasonic selv så får jeg ikke testet. Får dessverre ikkje opp config i plugin, sidan denne kræsjar. Men har prøvd å endre .ini-fila, eg la inn Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.0 som linje nr. 2, denne var ikkje her frå før. Var det rett? Det var dessverre ikkje hjelp i med dette trikset [CONFIG] Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.0 [email protected] Panasonic_Password=passord123 LOGLEVEL=Normal Temperature_offset=0 HEATPUMPTIMERINTERVAL=30 [PanasonicIds] 1=ID123 Siter
Guahtdim Skrevet 16. juli 2022 Forfatter Skrevet 16. juli 2022 20 minutes ago, bjornepappa said: Får dessverre ikkje opp config i plugin, sidan denne kræsjar. Men har prøvd å endre .ini-fila, eg la inn Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.0 som linje nr. 2, denne var ikkje her frå før. Var det rett? Det var dessverre ikkje hjelp i med dette trikset [CONFIG] Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.0 [email protected] Panasonic_Password=passord123 LOGLEVEL=Normal Temperature_offset=0 HEATPUMPTIMERINTERVAL=30 [PanasonicIds] 1=ID123 Det ser riktig ut. Jeg får se mer på det senere. Ulempen er at jeg reiser på ferie så jeg får ikke gjort noe før om 2 uker. Får du samme feilen med endringen i inni-filen? Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.