olloe Skrevet 9. oktober 2019 Skrevet 9. oktober 2019 Har noen prøvd Z-dim i HA? Dimmeren ser ut til å fungere veldig bra, men kommer opp som “Unknown: type=0003,id=2200”. Config parameters er ikke tilgjengelig. Hva gjør jeg for å få den til å vises riktig? Siter
baronKanon Skrevet 9. oktober 2019 Skrevet 9. oktober 2019 (endret) Ikke sikkert den er inne i Openzwave enda. Det kan fort ta litt tid, og så må fila inn i repositoriet til HASS. Det går an å legge inn custom-filer for ozw, men kan ikke metoden i hodet. Endret 9. oktober 2019 av baronKanon mista hodet Siter
olloe Skrevet 9. oktober 2019 Forfatter Skrevet 9. oktober 2019 Takk for oppklaring! Ikke helt det jeg håpa, men.. Nei, ser ikke ut til at den er lagt inn i openzwave. Ser jo rimelig omfattende ut å legge til støtte for nye produkter når jeg ser på guiden deres.. Mulig jeg er dårlig på å google, men finner ikke noe godt svar på hvordan jeg legger til custom filer. Er tanken å lage en egen .xml for dimmeren og legge den i openzwave mappa? Siter
Moskus Skrevet 9. oktober 2019 Skrevet 9. oktober 2019 Krever OpenZwave virkelig konfigurasjonsfiler pr. enhet som legges inn? Det er ingen generelle handlere der inne? I prinsippet er nok ikke denne en veldig komplisert enhet, så det kan være den fungere... Siter
olloe Skrevet 9. oktober 2019 Forfatter Skrevet 9. oktober 2019 Leste noe om at det ikke er mulig med "discovery" for config parameters med z-wave. Den finner og funker som både dimmer og av/på, men skulle jo gjerne ha tilgang til konfig av den. Siter
Moskus Skrevet 9. oktober 2019 Skrevet 9. oktober 2019 "Discovery" finnes ikke for parametere (selv om dette hadde vært genialt), så disse er sikkert definert i XML-filene til OpenZwave. Men det burde være mulig sende parametere likevel. Men jeg kan ikke fortelle deg hvordan... Siter
mariusno Skrevet 22. oktober 2019 Skrevet 22. oktober 2019 Hei, jeg tror man kan sette parametere direkte med utviklerverktøyet. Jeg prøvde å stille inn øvre og nedre nivåer slik: Siter
EspenT Skrevet 24. oktober 2019 Skrevet 24. oktober 2019 Jeg laget akkurat en lignende post for Heatit Z-Water. Har laget en xml fil til den, men får det ikke til å fungere. Veldig omfattende var det ikke så langt i hvertfall. Som noen over her skriver så finnes det en autodiscover funksjon som gjør at mye vil fungere selv uten en xml fil, men blandt annet parameters blir ikke discoveret. Siter
paalkr Skrevet 10. januar 2020 Skrevet 10. januar 2020 Jeg har laget config til OpenZwave 1.6, som i alle fall funker 100% for meg med Domoticz Pullrequest: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/2069 1 Siter
ricmik Skrevet 5. februar 2020 Skrevet 5. februar 2020 Hei! Sorry for at jeg kupper en litt gammel tråd her, men jeg ville bare høre med noen som har erfaring med Heatit Z-Dim om følgende: 1. Lager den et hørbart klikk når lasten skrus av/på? 2. Skrur den seg direkte på med ønsket dinmenivå når man sender en kommando til å skru på lyset? Grunnen til at jeg spør er at Elko RF-dimmeren skrur seg på med forrige dinmenivå, og så dimmer til ønsket nivå et sekund senere. Ikke spesielt hyggelig på kvelden om forrige dimmenivå var 100% og man ønsker å skru på lyset med 30%. 3. Har det kommet støtte for den i OpenZWave/HomeAssistant? Siter
paalkr Skrevet 5. februar 2020 Skrevet 5. februar 2020 Hei svar på spørsmål 1. Ja, det er bittelite "mekanisk" knepp når man trykke inn snurrehjulet for å skru av og på lasten 2. Fra av så skrur den seg direkte på, på det dimmernivået man sender helt uavhengig av hvilken verdi den hadde når lasten ble skrudd av. Hvis man bare skrur lasten på via trykk på dimmerhjulet, så er det sist dimmet verdi som brukes. Man kan styre zwave scenarier med dobbel, trippel og 4x trykk. Jeg har satt 2x trykk til å skru på maks lys. 3. Se min forrige kommentar. Jeg har submitted en PR til OpenZwave 1.6 med config som funker, og denne er nå tatt inn i master. Om verktøyet du bruker, enten det er Domoticz, HAS eller hva som helst annet som har oppdatert openzwave upstream, så burde endringen være på plass. Funker fint i Domoticz for meg i alle fall. Siter
ricmik Skrevet 5. februar 2020 Skrevet 5. februar 2020 Strålende! Takk for utfyllende info @paalkr Betyr det at kneppet bare kan høres når man trykker inn dimmerhjulet, eller også når man skrur av/på lasten via Z-Wave? Siter
paalkr Skrevet 5. februar 2020 Skrevet 5. februar 2020 Ingen lyd så vidt jeg har lagt merke til når man skrur av og på lasten via nettverket. Det er bare lyden av den mekaniske mikrobryteren som dimmerhjulet presser mot som høres ved manual av/på, altså ved trykk på dimmerhjulet. Det er verdt å merke seg at det er en veldig svak "during" fra dimmeren. Jeg la bare merke til denne når jeg testet den i "friluft", og holdt øret nærmere enn 50-60cm. Etter montering i innfelt veggboks på soverommet, har jeg ikke lagt merke til denne lyden selv når det er helt stille i rommet. Siter
ricmik Skrevet 5. februar 2020 Skrevet 5. februar 2020 (endret) Takk igjen! Da blir det nok Heatit Z-Dim fremfor Elko RF i ny leilighet Endret 5. februar 2020 av ricmik Siter
joachimmgok Skrevet 21. november 2020 Skrevet 21. november 2020 Hei, Rask spørsmål om denne brytere. Håper det er ok, selv om det ikke er direkte relevant i forhold til ts spørsmål; men kan du skru på denne dimmeren over nettverk selv om den fysisk/mekanisk ble skrudd av? Takk for svar. Siter
Moskus Skrevet 22. november 2020 Skrevet 22. november 2020 12 timer siden, joachimmgok skrev: kan du skru på denne dimmeren over nettverk selv om den fysisk/mekanisk ble skrudd av? Ja, for den fysiske knappen bryter ikke strømtilførselen, den bare sender et signal til den elektronisk dimmeren bak. 1 Siter