Riisnes Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 Hei! Sliter litt med lav varme i et par rom. Dette er helt nytt tilbygg, bygget etter TEK10, med 40cm isolasjon i gulv og 20cm i vegger osv. Rommet er varmet opp av varmekabler som eneste varmekilde dog med lufttilførsel av balansert ventilasjon. Luft og gulvvarme står på 21 grader, men rommet oppleves fortsatt som kaldt (usikker på reell temperatur). Varmekablene er styrt av Heatit termostat, via Futurehome hub og styrt av Tibber app. Noen forslag til hva jeg kan gjøre her for å få opp temperaturen uten å svi av mengder av strøm? Lurte på å sette opp en romsensor, men dette skal vel være innebygget i Heatit termostat? Panelovn er jo også en mulighet men ønsker i utgangspunktet ikke det. Siter
Byelektrikeren Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 Hei Riisnes, Slik jeg vurderer det så er den eneste muligheten for å øke temperaturen er å tilføre mer energi. Tilbygget er som sagt bygget etter TEK10, sa da burde varmetapet i vegger og gulv være relativt lite. Det andre er jo transmisjons-tapet i forbindelse med balansert ventilasjon, hvor kald er luften som blåses inn og hvor stor er luftmengden (utskiftelses mengde/luft sirkulasjon) har du? Finn deg et termometer og mål temperaturen, så har du ihvertfall en referanse, og husk at det ikke skal mye trekk til før at gulv varmen "forsvinner". /Helge Siter
SveinHa Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 Om det kan være til noe hjelp så bor jeg i et "TEK1840" hus ? , altså et hus fra 1840 men med noe tilleggsisolasjon i forhold til originalt. Gulvet er veldig godt isolert men veggene er nok litt så som så. Har vannbåren gulvvarme fyrt med varmepumpe og nå i disse dager med rundt 0 grader ute kjører jeg gulvene på 28 grader og det holder grei temperatur i rommene og fyrer i peisen nå og da, dels for kosen sin del og dels for å få noen få grader mer i rommet. Jeg ville nok kjørt opp gulvet til en del mer enn 21. Et varmt gulv gir en varmefølelse som gjør at en kan senke romtemperaturen litt uten at det føles kaldt. Mine 28 grader føles på ingen måte varmt, det er nok litt mer som at det ikke føles kaldt. Betonggulv med laminat og det bremser nok en del av varmen fra å komme opp i rommet... Siter
Moskus Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 1 time siden, Riisnes skrev: Hei! Sliter litt med lav varme i et par rom. Dette er helt nytt tilbygg, bygget etter TEK10, med 40cm isolasjon i gulv og 20cm i vegger osv. Rommet er varmet opp av varmekabler som eneste varmekilde dog med lufttilførsel av balansert ventilasjon. Luft og gulvvarme står på 21 grader, men rommet oppleves fortsatt som kaldt (usikker på reell temperatur). Varmekablene er styrt av Heatit termostat, via Futurehome hub og styrt av Tibber app. Noen forslag til hva jeg kan gjøre her for å få opp temperaturen uten å svi av mengder av strøm? Lurte på å sette opp en romsensor, men dette skal vel være innebygget i Heatit termostat? Panelovn er jo også en mulighet men ønsker i utgangspunktet ikke det. Du har både luftsensor og gulvsensor? Termostaten står på 21 grader, men det er gulvvarmen som stilles da? ... skal jeg være den første til å si at 21 grader faktisk er litt kaldt i min verden, så det er vel ikke så rart at det oppleves som kalde? Men det ikke et 1:1 forhold mellom gulvetemperatur og romtemperatur. Mine baderomstermostater (også HeatIt Z-TRXMfx) står på hhv. 28 og 27,5 men romtemperaturen er ikke mer enn rundt 24 grader. Men: 1 time siden, Riisnes skrev: Noen forslag til hva jeg kan gjøre her for å få opp temperaturen uten å svi av mengder av strøm? Det er vel den eneste måten å varme opp rom på? Legg til mer energi, dvs. varme. Men det er mange måter å gjøre det på. Er f.eks. varmepumpe et alternativ? Siter
Riisnes Skrevet 11. november 2019 Forfatter Skrevet 11. november 2019 Ja mener termostaten står innstilt på AF modus som skal være begge sensorer aktivt hvis ikke jeg husker feil. Har lignende på badet hos oss, står på 26/27 grader mens rommet kanskje ikke er mer enn 23/24 ja. Mulig jeg henger meg for mye opp i tallene og har tenkt at 21 skal være bra, men det er jo klart at hvis 21 tilsvarer 18 i romtemp vil det jo bli kaldt. Skal sette inn et termometer og se. Tenkte også på å hive inn et Fibaro"Øye" og få med romsensor der, så skal vel varmekablene da styre etter den temperaturen. Men hvordan er det med dette egentlig? Hvis jeg legger til en romsensor i FutureHome appen, vil den da styre temperaturen? Eller vil den legge seg på en middelvei? Siter
Hillmar Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 (endret) AF-mode tyder på at du har den første generasjonen av Heatit termostat. All erfaring med disse tilsier at den interne temp-sensoren (luftsensoren) blir påvirket av varmen termostaten selv genererer. Den er derfor ikke til å stole på siden den ikke vil måle reel lufttemp. Jeg anbefaler å kun benytte gulvføler og stille inn en temperatur som gir deg behagelig temp i rommet uten å tenke for mye på hvilken verdi termostaten da viser (men ikke over 27 grader om du har tregulv). Eventuelt benytte Fibare "øye" eller annen ekstern tempføler koblet til systemet. Men da må du på et vis realisere termostatfunksjonen i styringssystemet ditt. Heatit termostaten kan ikke benytte måling fra frittstående føler over Z-Wave til å regulere temperaturen. Et 3. alternativ er å koble til en ekstern romføler: Endret 11. november 2019 av Hillmar Siter
Riisnes Skrevet 11. november 2019 Forfatter Skrevet 11. november 2019 3 minutter siden, Hillmar skrev: AF-mode tyder på at du har den første generasjonen av Heatit termostat. All erfaring med disse tilsier at den interne temp-sensoren (luftsensoren) blir påvirket av varmen termostaten selv genererer. Den er derfor ikke til å stole på siden den ikke vil måle reel lufttemp. Jeg anbefaler å kun benytte gulvføler og stille inn en temperatur som gir deg behagelig temp i rommet uten å tenke for mye på hvilken verdi termostaten da viser (men ikke over 27 grader om du har tregulv). Eventuelt benytte Fibare "øye" eller annen ekstern tempføler. Men da må du på et vis realisere termostatfunksjonen i styringssystemet ditt. Heatit termostaten kan ikke benytte måling fra frittstående føler over Z-Wave til å regulere temperaturen. Et 3. alternativ er å koble til en ekstern romføler: Denne er Z-wave? Siter
Moskus Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 2 minutter siden, Riisnes skrev: Denne er Z-wave? Nei, den skal kobles til med ledning, men det har du vel fra før? Eller er det den interne temp-føleren i termostaten du bruker? Siter
Hillmar Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 1 minute ago, Riisnes said: Denne er Z-wave? Sorry, ser det ikke kommer frem i posten min. Alt. 3 er å fysisk koble en ekstern føler til termostaten med kabel. Bilde viser delenummer og navn på denne føleren som leveres av Heatit. Kan f.eks. kjøpes her: https://www.elektroimportoren.no/ekstern-kapslet-foeler-ip-20-54-10-kohm/5430127/Product.html Siter
NilsOF Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 (endret) Jeg bruker en laser-temp-måler fra Biltema nå da jeg mikker med temperaturer. Ikke veldig nøyaktig, men den er effektiv til å finne hvor/hvordan temperaturene varierer i et rom på en rask måte. Nesten er helt nødvendig verktøy for meg iallefall. Det er vanskelig å styre mot noe man ikke vet, men har en målt faktisk temp er det mye enklere å definere tilltak Endret 11. november 2019 av NilsOF Siter
Moskus Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 11 minutter siden, NilsOF skrev: Jeg bruker en laser-temp-måler fra Biltema nå da jeg mikker med temperaturer. ... overflatetemperaturer er veldig nyttig, spesielt om man er på jakt etter "lekkasjer" eller kuldebroer. Men hvis man vil vite hvordan luftemperaturen oppleves, så må man måle den, ikke overflatetemperaturen. Siter
Hillmar Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 44 minutes ago, Moskus said: Eller er det den interne temp-føleren i termostaten du bruker? Han skriver at han benytter AF-modus. Denne modusen bruker den interne temp-følerern. Modus for ekstern temp-føler er A2F. 1 Siter
ZoRaC Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 (endret) 1 time siden, Hillmar skrev: Han skriver at han benytter AF-modus. Denne modusen bruker den interne temp-følerern. Modus for ekstern temp-føler er A2F. AF er vel Air&Floor? EDIT: Sitat Sensors: F Floor sensor A Internal room sensor AF Internal room + Floor sensor A2 External room sensor P Power regulator FP Floor sensor + Power regulator A2F External room sensor + Floor sensor Endret 11. november 2019 av ZoRaC Siter
NilsOF Skrevet 11. november 2019 Skrevet 11. november 2019 2 timer siden, Moskus skrev: Men hvis man vil vite hvordan luftemperaturen oppleves, så må man måle den, ikke overflatetemperaturen. Godt poeng. Jeg bruker maddammen som instrument for opplevd temperatur. Ganske verbost verktøy, men veldig unøyaktig. ? 3 Siter
Riisnes Skrevet 12. november 2019 Forfatter Skrevet 12. november 2019 17 timer siden, Hillmar skrev: Han skriver at han benytter AF-modus. Denne modusen bruker den interne temp-følerern. Modus for ekstern temp-føler er A2F. Spørsmål: Slik det er satt opp nå i det ene rommet hvor jeg har ekstern føler (Fibaro Øye) står Heaitit termostaten på AF, mens øyesensoren kun er lagt til som føler i Futurehome appen. Denne viser for eksempel romtemperatur på 14 grader og gulvtemperatur på 20, den regner da ut 34/2=17 grader og gulvvarmen slår inn, men rommet blir aldri 20 grader selv om termostaten står stilt på dette og romføleren føler lavere temp. Er det en instilling jeg burde valgt annerledes på termostaten eller betyr ikke dette noe når Futurehome overstyrer uansett? Rommet blir hvertfall "aldri" 20 grader slik det står nå. Ligger kanskje den interne sensoren i termostaten og lager kluss i systemet? Siter
larses Skrevet 12. november 2019 Skrevet 12. november 2019 Spørsmål: Slik det er satt opp nå i det ene rommet hvor jeg har ekstern føler (Fibaro Øye) står Heaitit termostaten på AF, mens øyesensoren kun er lagt til som føler i Futurehome appen. Denne viser for eksempel romtemperatur på 14 grader og gulvtemperatur på 20, den regner da ut 34/2=17 grader og gulvvarmen slår inn, men rommet blir aldri 20 grader selv om termostaten står stilt på dette og romføleren føler lavere temp. Er det en instilling jeg burde valgt annerledes på termostaten eller betyr ikke dette noe når Futurehome overstyrer uansett? Rommet blir hvertfall "aldri" 20 grader slik det står nå. Ligger kanskje den interne sensoren i termostaten og lager kluss i systemet?Prøv å sett termostaten til kun F. Det fungerer utmerket til meg med gulvføler og fibaro øye i FH. Da styrer den etter gjennomsnittet av de to sensorene [emoji4]med termostaten på AF ble temperaturen ustabil til meg pga den interne romføleren.Har du satt maksbegrensing på gulvføler? Isåfall kan det jo være at den slår ut?Sent from my iPhone using Tapatalk Siter
Hillmar Skrevet 12. november 2019 Skrevet 12. november 2019 7 hours ago, Riisnes said: Spørsmål: Slik det er satt opp nå i det ene rommet hvor jeg har ekstern føler (Fibaro Øye) står Heaitit termostaten på AF, mens øyesensoren kun er lagt til som føler i Futurehome appen. Denne viser for eksempel romtemperatur på 14 grader og gulvtemperatur på 20, den regner da ut 34/2=17 grader og gulvvarmen slår inn, men rommet blir aldri 20 grader selv om termostaten står stilt på dette og romføleren føler lavere temp. Er det en instilling jeg burde valgt annerledes på termostaten eller betyr ikke dette noe når Futurehome overstyrer uansett? Rommet blir hvertfall "aldri" 20 grader slik det står nå. Ligger kanskje den interne sensoren i termostaten og lager kluss i systemet? Her må jeg «gi opp». Det at du i FutureHome har mulighet til å sette Øyet som «føler». Dette kan tyde på at FutureHome har en form for termostat innebygget. Jeg kjenner ikke til hvordan denne eventuelt fungerer... Måten du beskriver at termostaten «regner ut temperaturen på» kjenner jeg meg ikke igjen i. Er det beskrevet noe sted at det er slik AF fungerer? Siter
M.kaafjord Skrevet 12. november 2019 Skrevet 12. november 2019 Jeg opplever det samme som trådstarter her nevner. FH viser romtemperatur, som er gjennomsnittet av temperatur målt av for eksempel "fibaro øye" og Heat-it. I følge FH skal varmen da stå på til ønsket temperatur er oppnådd i det aktuelle rommet. Eksempelet hos meg er ganske tydelig i entreen, hvor fibaro door/window sensor melder 16,9, mens Heat-it med gulvføler melder 23. FH forteller meg da at temp i rommet er 19,9, og at varmen er på. Når jeg fysisk sjekker Heat-it, viser denne at varmen er slått av. Om det er Heat-it multireg som benyttes, så melder ikke denne relé-status til FH, og FH indikerer at varmen er på siden rommet er kjøligere en ønsket. Siter
Riisnes Skrevet 12. november 2019 Forfatter Skrevet 12. november 2019 1 time siden, M.kaafjord skrev: Jeg opplever det samme som trådstarter her nevner. FH viser romtemperatur, som er gjennomsnittet av temperatur målt av for eksempel "fibaro øye" og Heat-it. I følge FH skal varmen da stå på til ønsket temperatur er oppnådd i det aktuelle rommet. Eksempelet hos meg er ganske tydelig i entreen, hvor fibaro door/window sensor melder 16,9, mens Heat-it med gulvføler melder 23. FH forteller meg da at temp i rommet er 19,9, og at varmen er på. Når jeg fysisk sjekker Heat-it, viser denne at varmen er slått av. Om det er Heat-it multireg som benyttes, så melder ikke denne relé-status til FH, og FH indikerer at varmen er på siden rommet er kjøligere en ønsket. Hmmm dette har ikke jeg lagt merke til, sjekket nå men den var aktiv men det kan jo være tilfeldig. Skal holde øye med det litt fremover. Men opplever dette rommet som veldig kaldt selv om romsensor er installert så det kan stemme overens med det du sier. Siter
larses Skrevet 12. november 2019 Skrevet 12. november 2019 Her styrer ihvertfall FH etter gjennomsnitt av gulvsensor og annen sensor i samme rom. På dette rommet er det ztrm2fx som er installert daSent from my iPhone using Tapatalk Siter
Riisnes Skrevet 13. november 2019 Forfatter Skrevet 13. november 2019 Jeg sjekket nå i morges og da sto termostat som aktiv i Futurehome og Tibber, men var ikke aktivert på selve termostaten. Skal prøve å endre instilling til A2F i dag og se om det hjelper. Eventuelt burde jeg vel kanskje brukt kun F? Litt usikker her, ved bruk av A2F vil vel termostaten "mangle" den eksterne sensoren med direkte tilkobling selv om den ligger inne i FH software. Siter
M.kaafjord Skrevet 13. november 2019 Skrevet 13. november 2019 I følge FH burde den stå på kun F dersom du har gulvføler montert. Jeg venter fortsatt tilbakemelding fra FH etter jeg endret oppsett slik de foreslo uten at det utgjorde noen forskjell. Siter
Riisnes Skrevet 13. november 2019 Forfatter Skrevet 13. november 2019 Har hatt litt korrespondanse med FH her, bare limer den inn, mailene kom litt på kryss og tvers her men dere skjønner vel sammenhengen. Kjetil Riisnes <[email protected]> [Forespørsel mottatt] Varmestyring fungerer ikke5 messages Futurehome <[email protected]> Wed, Nov 13, 2019 at 8:13 AM Reply-To: Futurehome <[email protected]> To: Kjetil Riisnes <[email protected]> ##- Skriv svaret ditt over denne streken -## Forespørselen (24935) er mottatt og gjennomgås av vårt støttepersonale. Hvis du vil legge til flere kommentarer, kan du svare på denne e-posten. Kjetil Riisnes 13. nov., 08:13 CET Hei. Jeg har et anelgg som er satt opp slik; Futurehome hub, Heatit termostat og Fibaro motion sensor. I det aktuelle rommet er eksempelvis status slik som dette: Satt romtemperatur 22 grader, termostat viser 22 grader, motionsensor viser 16 grader, og futurehome viser da 19 grader og termostat er satt som aktiv i Futurehome appen, men termostaten er ikke aktiv i praksis. Har fått dette bekreftet av andre brukere som opplever samme problem. Rommet er da 16 grader, og blir ikke varmere. Er det noe innstillinger som må endres for å få dette til å fungere som det skal? Mvh Kjetil Riisnes Denne e-posten er en tjeneste fra Futurehome. Delivered by Zendesk. [938RZG-QD4D] Futurehome <[email protected]> Wed, Nov 13, 2019 at 10:20 AM Reply-To: Futurehome <[email protected]> To: Kjetil Riisnes <[email protected]> ##- Skriv svaret ditt over denne streken -## Saken din (24935) er løst. Hvis du vil åpne forespørselen igjen, kan du svare på denne e-posten. Lars S. (Futurehome) 13. nov., 10:20 CET Hei Kjetil, Termostaten vil kun reagere etter sine egne tilkoblede følere. Når de måler 22 grader så vil det dermed ikke øke selv om det står 19 grader i appen på grunn av sensoren som måler 16. Hvis du vil se 22 grader i appen for å deretter endre temperaturen så kan du sette et offset på 6 grader på sensoren via et parameter. vennligst gjør følgende for å rette på problemet: i appen -oppsett -enheter -velg sensoren -avansert -z-wave parameter -Parameter: 66 (temperatur offset i manualen) -Lengde: 2 -Verdi: 60 Hele manualen:https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGMS-001/FGMS-001-EN-T-v2.1.pdf Vennlig hilsen Peter // Futurehome Kjetil Riisnes 13. nov., 08:13 CET Hei. Jeg har et anelgg som er satt opp slik; Futurehome hub, Heatit termostat og Fibaro motion sensor. I det aktuelle rommet er eksempelvis status slik som dette: Satt romtemperatur 22 grader, termostat viser 22 grader, motionsensor viser 16 grader, og futurehome viser da 19 grader og termostat er satt som aktiv i Futurehome appen, men termostaten er ikke aktiv i praksis. Har fått dette bekreftet av andre brukere som opplever samme problem. Rommet er da 16 grader, og blir ikke varmere. Er det noe innstillinger som må endres for å få dette til å fungere som det skal? Mvh Kjetil Riisnes ] Denne e-posten er en tjeneste fra Futurehome. Delivered by Zendesk. [938RZG-QD4D] Kjetil Riisnes <[email protected]> Wed, Nov 13, 2019 at 10:44 AM To: Futurehome <[email protected]> Hei. Det jeg ønsker er at romtemperaturen skal styres av romføleren og ikke av et gjennomsnitt av gulvføler og romføler. Temperaturforskjellen er ikke alltid 6 grader, det kommer jo an på om vinduer og dører og utetemperatur osv. Kan jeg sette romføleren som hovedstyring av temperaturen i rommet, mens termostaten fortsatt sørger for at ikke gulvet blir overopphetet? Mvh Kjetil Riisnes 13. nov. 2019 kl. 10:20 skrev Futurehome <[email protected]>: [Quoted text hidden] Futurehome <[email protected]> Wed, Nov 13, 2019 at 11:08 AM Reply-To: Futurehome <[email protected]> To: Kjetil Riisnes <[email protected]> ##- Skriv svaret ditt over denne streken -## Saken din (24935) er løst. Hvis du vil åpne forespørselen igjen, kan du svare på denne e-posten. Lars S. (Futurehome) 13. nov., 11:08 CET Hei, Det jobbes med en mulighet for å skjule de dataene man ikke ønsker å anvende i et rom, men for øyeblikket så kan vi enten bruke parametere med den baksiden av at temperaturen ikke vil være lik hele tiden som du nevner eller flytte sensorene til et eget rom. Om sensoren er linket til annet utstyr i rommet og termostaten ikke er det, så kan du flytte termostaten til et nytt rom slik at den får styre temperaturen i rommet og det blir riktig i app. Vi kan ta en nærmere kikk for å sjekke oppsettet ditt dersom du ønsker! For å legge oss som tekniker gjør følgende: For å gi oss tilgang kan du trykke øverst til høyre på de tre prikkene - Gå til support - Legg til tekniker. Send meg gjerne et svar når du har gjort det så skal jeg se over problemet så fort som mulig. Dette gir oss tilgang i 7 dager men du kan slette tilgangen når du selv vil.Vennlig hilsen Peter // Futurehome Kjetil Riisnes 13. nov., 10:45 CET Hei. Det jeg ønsker er at romtemperaturen skal styres av romføleren og ikke av et gjennomsnitt av gulvføler og romføler. Temperaturforskjellen er ikke alltid 6 grader, det kommer jo an på om vinduer og dører og utetemperatur osv. Kan jeg sette romføleren som hovedstyring av temperaturen i rommet, mens termostaten fortsatt sørger for at ikke gulvet blir overopphetet? Mvh Kjetil Riisnes 13. nov. 2019 kl. 10:20 skrev Futurehome <[email protected]>: Lars S. (Futurehome) [Quoted text hidden] [Quoted text hidden] [Quoted text hidden] [938RZG-QD4D] Kjetil Riisnes <[email protected]> Wed, Nov 13, 2019 at 11:24 AM To: Futurehome <[email protected]> Hei, mulig jeg misforstår deg her, men prøver å utdype igjen; Jeg bryr meg ikke om hvilken temperatur appen sier, jeg bryr meg og reell temperatur i rommet. Den reelle temperaturen viser jo romføleren, (16 grader) mens i gulvet er det 22 grader. Det jeg ønsker at romtemperaturen skal være 22 grader, når jeg stiller inn romtemperatur på 22 grader, uavhengig om gulvetemperaturen midlertidig må høyere enn dette (men da selvfølgelig ikke over 27 grader pga gulvet) Hva som står i appen er egentlig likegyldig. [Quoted text hidden] Siter
ZoRaC Skrevet 13. november 2019 Skrevet 13. november 2019 Dette er jo som forventet - FH kan ikke slå av/på varmen, da termostaten ikke har noen manuell overstyring. Termostaten styrer av/på selv, basert på verdien av sensorene sine. Siter
Riisnes Skrevet 13. november 2019 Forfatter Skrevet 13. november 2019 33 minutter siden, ZoRaC skrev: Dette er jo som forventet - FH kan ikke slå av/på varmen, da termostaten ikke har noen manuell overstyring. Termostaten styrer av/på selv, basert på verdien av sensorene sine. Jaha? Termostaten skrur jo seg av når jeg skrur ned temperaturen i appen og på når jeg skrur opp temperaturen. Da burde den jo kunne styres på samme måte ved input fra romsensor? Ellers blir vel hele poenget med smarthusstyring borte? Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen