Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Ringeklokke basert på med Fibaro Smart Implant FGBS-222 og magnet bryter koblet til Universal Binary Sensor FGBS-001 i HomeSeer


Anbefalte innlegg

Skrevet (endret)

Flytter emne inn i egen tråd.

Har kanskje gått litt hardt ut her, forsøkt å Universal Binary Sensor FGBS-001 til å fungere.

 

Benyttet dette skjema. (men benytter inngang 1 også)

doorbell-conf.png

 

Det som fungerer er:

 - trykker på ringeklokke knappen så varsles det i HomeSeer på inngang 1. 

- out1 aktiverer da lysdiode D1 men ikke rele SRU-12VDC-SD-C.

- over releet ligger ringeklokken. 

 

men, FGBS-001 virker ikkje gi høy nok spennning til å aktivere releet. Mulig feil på rele? Skal være nok med 30 mA på dette rele.

Datablad til rele: https://www.rlocman.ru/i/File/2018/02/22/SRU--22F-.pdf

 

Punkt 2:

-    Inngang 2 på FGBS-001 klarer jeg ikke få noe signal på. Plan er å legge denne mot en magnetkontakt.

-    Målt det ligger 2,7 V mellom inngang 2 (som er likt som inngang 1) - og legger den mot jord / 

-   HomeSeer viser bare samme status, dvs oppdaterer seg ikke. 

 

Testet å eksludere / inkludere flere ganger, både secure, og non secure - ikke noen forskjell.

 

-    Måling av temperatur via DS18B20 sensor fungerer hele tida. Ingen problemer der. 

    

jan-11 21:35:30                Z-Wave Device: Node 12 Z-Wave Temperature 3 Set to 5,56 (C)
jan-11 21:35:30                Z-Wave Setting device Temperature 3 to value 5,56 Network: FCAA8EBC Node: 12 Device Ref: 81
jan-11 21:35:30                Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 12 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor, Child:Node 12 Z-Wave Temperature 3
jan-11 21:35:30                Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 12 Z-Wave Temperature 3, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=3
jan-11 21:35:30                Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 12 Z-Wave Temperature 3
jan-11 21:35:30                Z-Wave Payload1 zd is not nothing
jan-11 21:35:30                Z-Wave Payload1: 31-05-01-44-00-00-02-2C-DB


jan-11 21:35:30                Z-Wave Device: Node 12 Z-Wave Temperature 3 Set to 5,56 (C)
jan-11 21:35:30                Z-Wave Setting device Temperature 3 to value 5,56 Network: FCAA8EBC Node: 12 Device Ref: 81
jan-11 21:35:30                Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 12 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor, Child:Node 12 Z-Wave Temperature 3
jan-11 21:35:30                Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 12 Z-Wave Temperature 3, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=3
jan-11 21:35:30                Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 12 Z-Wave Temperature 3
jan-11 21:35:30                Z-Wave Payload1 zd is not nothing
jan-11 21:35:30                Z-Wave Frame: 60-0D-03-03-31-05-01-44-00-00-02-2C-DB
jan-11 21:35:30                Z-Wave Payload1: 31-05-01-44-00-00-02-2C-DB
jan-11 21:35:30                Z-Wave ApplicationCommandHandler from Network: FCAA8EBC Node: 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 Frame(7)=13

Endret av TBA
endret litt på emne
  • Like 1
Skrevet

Kan årsaken til at inngang 2 ikke fungerer er parameter nr 4 er satt feil? 

Er nybegynner på Z-Wawe / HomeSeer - hvordan settes parameter? 

 

Parameter No. 4
Type of input no. 2:
Default value: 1 - INPUT_NC (Normal Close)
Possible parameter settings:
0 – INPUT_NO (Normal Open)
1 – INPUT_NC (Normal Close)
2 – INPUT_MONOSTABLE
3 – INPUT_BISTABLE

Skrevet (endret)

Nei, har ikke fått det til. Har testet litt innimellom annet og funnet ut dette:

 

Spesifikasjon på Universal Binary Sensor FGBS-001_ 

OUT1/OUT2 maximum current 150mA x 12 V = 1,8 Watt

 

Rele som benyttes SRU-12VDC-S L-C 12 V 30 mA = 0,36 Watt
 

Dsv, FBGS skal klare å drive rele, men det fungerer ikke.

Både IN1 og IN2 gjør at respektive utganger OUT1 og 2 endrer status. (Trolig målefeil når jeg trodde Out2 ikke gav noe signal ut.)

 

Ved å koble 12V direkte inn på de to gule punkter, og da slår rele inn, som det skal. Da kan jeg måle forbindelse mellom de to røde punkter, dvs rele fungerer som forventet.

Lysdioden som står montert mellom de to gule punkter gir da et lite glimt når spenningen kobles fra, og rele kobler ut.

 

Men, når jeg benytter OUT1 mot rele - da tennes lysdioden når jeg legger IN1 mot jord. Starter å tenke nå - når jeg skriver disse ord, er det polaritet på lysdioden som er feil?

Dermed ledes strømmen forbi via lysdioden, i stedet for gjennom rele... Det må jeg undersøke - kanskje hele feilen er her...

 

Ang. IN2 - der klarer jeg ikke lese av status i HomeSeer, selv om jeg endret parameter 4. Testet med alle verdienen, 0,1,2,3 inngangen endrer ikke status.

IN1 oppdaterer seg i løpet av 1-2 sekunder i HomeSeer. (Forsøkt å ekskludere / inkludere flere ganger uten noen endring.

 

image.png.e8fa50c55fba611ac8deaf6c1ed76a22.png

Endret av TBA
Skrevet
9 timer siden, TBA skrev:

Ang. IN2 - der klarer jeg ikke lese av status i HomeSeer, selv om jeg endret parameter 4. Testet med alle verdienen, 0,1,2,3 inngangen endrer ikke status.

Mulig det er assosiasjoner som må endres, hvordan ser dine ut?

Skrevet

Takk for bidrag. 

For å gjøre det enklere å felsøke, har fått tak i en FGBS-222 nå.

Prøver den i kveld - for å se om det blir på annet vis der. Melder tilbake.

Skrevet

Da er FGBS-222 koblet opp i hht. skjema i starten av tråden. Det fungerer, trykker på ringeknappen, og rele slår inn, og ut i takt med knappen. ?

Men, status i HomeSeer er litt magisk, der kommer det bare noe informasjon, forstår meg ikke helt på det. 

 

image.png.bfda5f9277cd885ee915576f9fceee6f.png

 

 

Jeg beholdt temperatursensor på Universal Binary Sensor FGBS-001 - da den fungerte der - det gjør den forsatt, temperatur oppdaterer seg når den endrer seg.

Jeg har også en magnet bryter på innput 1, men nå skjer det ikke noe i HomeSeer om den er åpen, eller stengt..

image.png.eec20a53e62f64ba508c88bc23c4c8f5.png

Skrevet

Gjør jeg det rett nå? Endret ved å klikke på den markerte teksten, og satt som vist under for  Universal Sensor (dvs. den modulen som nå er koblet til til magnetbryter)

image.png.ff20761d65eb86c9ae94d440673934e1.png

image.png.75c6530eb8df89705a5d27c960c40f31.png

 

kan ikke se noen endring i homeseer?

Skrevet

En ting, bør jeg benytte add/include, eller add/include non secure? Ser flere skriver det kan være vrident å inkludere secure, og har sett det samme selv, så jeg har nok mest brukt non secure... 

image.png.02740dd67728004ad491fec89fdd48f8.png

Skrevet

Kan det være noe galt jeg har satt opp her? Er helt nybegynner på HomeSeer, så kan være noe jeg har gjort galt / ikke endret / satt opp?

 

image.png.66c4bba17b43672c22a023b3b1bd021f.png

 

image.png.0bdb533936b5cd4c9eaa06e4407a44c8.png

image.png.e20b8f58ac7c4437f74f3cceedd79ef4.png

Skrevet
2 timer siden, TBA skrev:

så jeg har nok mest brukt non secure... 

Det gjør jeg også. Bruker kun secure for dørlåser.

 

2 timer siden, TBA skrev:

Kan det være noe galt jeg har satt opp her?

Nei, generelt sett skal polling være av.

Skrevet


Nå fant jeg ut noe...

Ved å resette assosiasjoner til standard (via rescan) - og sette parameter 3 til 1 INPUT_NC (Normal Close) kommer det alarm på "General Purpose Alarm 1"

Men, Sensor Binary 1 fungerte før - så hvorfor den ikke virker har jeg ikke klart å finne ut... Mange ting som henger sammen her... ?

 

image.png.3afac532974acade4e4b17ab26e4ec35.png

 

image.png.44e3dd95ab7a717411037a1f8e448e96.png

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...