Der fikk jeg jo svar på det meste :)

 

Ja, jeg mente selvfølgelig spenningsovervåkeren U3 (TPS3808).

Har tydeligvis ikke klart å finne databladet som refererte til de spenningene. Jeg fant bare 3.0V som minste spenning (Men da kikket jeg kun på ESP-12F'en som jeg har installert). Jeg vet nå hvordan dere kom frem til den verdien, så jeg er fornøyd.

 

Jeg tror også at jeg skjønner hvorfor jeg hadde et lite avvik på min beregning. Du har satt "Vsense" til 0.405 V.

Selv så har jeg satt den til synkende på 0.400 og stigende på 0.406 ihht til denne:

image.png.eec827b5d73276721d469ad6e1d0114b.png

Igjen så vil jeg presisere at dette er flisespikeri og greia er det at jeg går igjennom dette for egentrening.

 

Og så litt selvskryt:

Jeg har klart å få mitt eget kort til å fungere. Legger ved et bilde da det ofte er gøy:

image.thumb.png.101304b582bcb066f7035984bda88611.png

 

Dette er selvfølgelig en "piratkopi" av kortet til ArnieO. Så tusen takk for hjelpen til deg og til de som har lagd softwaren.

 

Og jeg må også si at den lodding var et h@#.... Aldri sett så små komponenter før 😁 Men definitivt lært mye nytt ved å prøve dette selv.

 

 

 

  • Like 2
  • 1 måned senere...
Skrevet
På 4.3.2020 den 10.12, ArnieO skrev:

Kortutlegg versjon 1.1

Jeg har nå gjort diverse småforbedringer, PCB versjon 1.1 er nå bestilt og produsert og på vei fra fabrikken med "a slow boat from China".

Slik ser det ut:

image.png.511b381bb5a395c36724b587efc4b795.png

image.png.4ba762318bf1d83a41e47598364eac2a.png

 

Forbedringene som er gjort:

  • Flyttet den ene bryteren slik at den kan nås mens kortet sitter i måleren. Dersom kortet skulle låse seg helt kan det da tvinges i AP-modus slik at nye parametre kan legges inn - uten å måtte ta kortet ut. (Softwaren ser per i dag ut for å være dønn stabil, men det er alltid greit å ha en nødknapp tilgjengelig.) Bryteren er samtidig byttet til en vinklet type for å kunne nå den med en finger gjennom eksisterende hull i HAN-modul kapselen.
  • Pinnene for ekstern power flyttet samt byttet til vinklede pinner (de rette pinnene var litt for lange).
  • Lagt til pullup motstand på ESP RESET' linjen - just in case (god praksis).
  • Større avkoblingskondensator på ESPen (nå 10 uF keramisk chip). Har ikke sett problemer, men dette gjør designet mer robust.
  • Lagt inn målepunkter for kalibreringsmåling av ESP Vcc. Software gir mulighet for å legge inn kalibrering.
  • Forbedret merking inkludert litt feilretting.
  • Justert posisjon på noen komponenter.

Som sist er kortet lagt ut med jordplan på hele baksiden, og delt spenningsplan på forsiden: 3,3V til venstre, inputspenning til høyre.

 

Det kommer mer informasjon når jeg har mottatt og kontrollert det nye kortet.

 

Jeg vurderer å etter hvert selge:

  • Byggesett med kun nøkkelkomponenter (se lengre oppe)
    Dette forutsetter at kjøper har loddeutstyr og -kompetanse, ESP12 samt R og C chipkomponenter.
    Dessuten utstyr og kompetanse for å programmere kortet via FTDI.
    Som for versjon 1.0 vil jeg ta 200 kroner for å dekke kostnadene - inkludert porto.
  • Ferdig monterte og programmerte kort
    Inkludert bruksanvisning som er så tydelig at "tanta mi" kan ta det i bruk.
    (Jeg har ikke besluttet pris ennå, men dette blir jo mer omfattende.)

Hei

 

Selger du ferdig monterte og programmerte kort med bruksanvisning? 

Skrevet
1 hour ago, Njål said:

Hei

 

Selger du ferdig monterte og programmerte kort med bruksanvisning? 

Hei @Njål

Javisst  - jeg har bare ikke fått tid til å "reklamere" for det her etter at jeg nylig fikk fylt opp med komponenter jeg har manglet.

 

Jeg kan selge:

  • Ferdig montert, testet og programmert kort: Kr 750,-
  • 3D printet holder: Kr 50,-
    Denne benyttes
    a) dersom man ikke ønsker å demontere HAN-modulen i norsk måler.
    b) dersom kortet skal brukes i Danmark (der målerne ikke er utstyrt med HAN-modul). (Det er per i dag to kort i drift i Danmark på krypterte målere.)
  • Leveres med grundig bruksanvisning (21 sider)

Kjøper betaler porto.


image.thumb.png.5a1eeae3a5ee4be5d8007886d95cbb2e.png

image.png.fe632fe20077da3b14a6c701fb53df92.png

Skrevet (endret)
6 hours ago, DeVille said:

Veldig bra.

Hvordan interfacer jeg til dette kortet, må jeg ha MQTT kjørende?

Jeg bruker Domoticz.

 

Måleverdier kan nås på tre måter:

  1. Kortet setter opp en nettside som du når fra en nettleser på device som er tilkoblet ditt lokalnett (ruteren din). Du får den opp ved å taste inn kortets IP-adresse.
  2. Du kan få opp dataene i JSON format med <ip-adresse>/data (på hukommelsen; det står i bruksanvisningen). Kan for eksempel taes inn i Node-RED og behandles videre der.
  3. Via MQTT. Parametrene til ruteren legges inn som del av parametriseringen av kortet.

Jeg også bruker Domoticz, fungerer helt fint. 🙂 

 

EDIT:

Jeg glemte helt! @gskjold har lagt inn i koden også en fjerde metode i nyere versjoner. Jeg har ikke brukt denne, men det er også mulig å legge inn parametre for å sende rett til Domoticz uten å gå via MQTT.

Endret av ArnieO
Skrevet
2 timer siden, ArnieO skrev:

Jeg glemte helt! @gskjold har lagt inn i koden også en fjerde metode i nyere versjoner. Jeg har ikke brukt denne, men det er også mulig å legge inn parametre for å sende rett til Domoticz uten å gå via MQTT.

 

Dette hørtes jo fantastisk ut. Er dette implementert i den ferdigbygde jeg kan kjøpe fra deg? I så fall vil jeg gjerne gjøre det. 

Skrevet
3 hours ago, DeVille said:

 

Dette hørtes jo fantastisk ut. Er dette implementert i den ferdigbygde jeg kan kjøpe fra deg? I så fall vil jeg gjerne gjøre det. 

Jada, det er implementert. Det er bare å ta kontakt på DM! 

Skrevet

Jeg har fått ei bestilling fra @DeVille, så jeg produserte opp fire kort med det samme - og har da tre som kan selges umiddelbart.

Kr 750,- pluss frakt, ferdig montert, testet og programmert; klart til å ta i bruk.

Firmwaren er det @gskjold som står for. Han har gjort en kjempejobb med den, basert på jobben @roarfred i sin tid startet. 

 

Førstemann til mølla osv! 😄

Ta kontakt på DM.

C67F6DB6-1A03-487B-A3AB-764E20C454AB.jpeg

  • Like 1
Skrevet (endret)
On 20/02/2021 at 19:39, ArnieO said:

Jeg glemte helt! @gskjold har lagt inn i koden også en fjerde metode i nyere versjoner. Jeg har ikke brukt denne, men det er også mulig å legge inn parametre for å sende rett til Domoticz uten å gå via MQTT.

 

Det er ikke helt riktig, data går fremdeles via MQTT, men er formattert for å passe direkte inn i Domoticz slik at du slipper å mellombehandle det i Node-RED. Kan forøvrig heller ikke ta credit for det selv, da det kom på en pull request fra en annen entusiast :) 

 

Kan også nevne at formatet på http://<ip>/data.json blir endret i kommende versjon 1.5.0

 

EDIT:

For referanse: https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/pull/70

Endret av gskjold
  • Like 1
Skrevet
2 timer siden, gskjold skrev:

data går fremdeles via MQTT, men er formattert for å passe direkte inn i Domoticz

 

Det betyr at jeg må installere MQTT for å få data inn i Domoticz?

 

Skrevet

Ai ai... da har jeg kommet i skade for å feilinformere. Beklager!

 

Jeg har som nevnt ikke benyttet denne metoden selv (fordi jeg har både MQTT og Node-red installert på RasPien som kjører Domoticz), derfor kjenner jeg den ikke ordentlig.

  • 3 måneder senere...
Skrevet

Veldig kult prosjekt!

Kanskje min kamstrup er veldig sta men jeg klemte etter alle kunstens regler og modulen vil ikke bort. Er det en spesiell teknikk jeg må bruke for å fjerne HAN-modulen?

Skrevet
9 hours ago, emmz0r said:

Veldig kult prosjekt!

Kanskje min kamstrup er veldig sta men jeg klemte etter alle kunstens regler og modulen vil ikke bort. Er det en spesiell teknikk jeg må bruke for å fjerne HAN-modulen?

Jeg har nappet løs et antall HAN-moduler, og har opplevd at noen av de sitter ganske så fast. Spesielt har jeg opplevd det på målere som har fabrikkmontert HAN-modul, og det er første gang man tar den ut. På meg virker det som om det er i overkant mye friksjon i selve konnektoren.

 

Noen nettselskap har montert alle målere med fabrikkmontert HAN-modul, noen sender HAN-modul til de kunder som ber om å få den åpnet/aktivert.

 

Det er bare å ta tak og dra den horisontalt rett ut. Det er ingenting som kan knekkes noe sted, du kan ikke gjøre noen skade. Antakelig lurt å holde tak også i RJ-45 konnektoren slik at du drar i kortet og ikke bare i boksen.

  • Thanks 1
Skrevet
2 hours ago, ArnieO said:

Jeg har nappet løs et antall HAN-moduler, og har opplevd at noen av de sitter ganske så fast. Spesielt har jeg opplevd det på målere som har fabrikkmontert HAN-modul, og det er første gang man tar den ut. På meg virker det som om det er i overkant mye friksjon i selve konnektoren.

 

Noen nettselskap har montert alle målere med fabrikkmontert HAN-modul, noen sender HAN-modul til de kunder som ber om å få den åpnet/aktivert.

 

Det er bare å ta tak og dra den horisontalt rett ut. Det er ingenting som kan knekkes noe sted, du kan ikke gjøre noen skade. Antakelig lurt å holde tak også i RJ-45 konnektoren slik at du drar i kortet og ikke bare i boksen.

Takk!

 

Her er den fabrikkmontert og sitter dønn fast. Er helt sår i fingrene! Jeg river med meg hele enheten for hele måleren svikter i skruefestene når jeg prøver å trekke ut modulen.

Skrevet
2 hours ago, emmz0r said:

Her er den fabrikkmontert og sitter dønn fast. Er helt sår i fingrene! Jeg river med meg hele enheten for hele måleren svikter i skruefestene når jeg prøver å trekke ut modulen.

Ouch... da skal du i hvert fall ikke dra hardere! 😄

Dette må være en form for permanent innfesting som jeg ikke har vært borte i.

Jeg klarer ikke helt å se for meg hvordan den kan være skrudd fast i måleren, se nedenfor (utdrag fra min bruksanvisning der jeg viser hvordan kortet i HAN-modulen byttes).

 

Så da må jeg dessverre melde pass, og be deg eventuelt sette deg på liste til jeg får bestilt opp nye kort til versjonen som plugges i HAN-modulen.

 

image.png.eea16b8cceb06944cd4319232a0c6fd8.png

image.thumb.png.0900f6a992e0ed4fb504a53dced2fb0c.png

image.thumb.png.a815ab6dddc38b27d1cdec305f3dcbc3.png

  • Thanks 1
Skrevet

Tusen takk igjen! Jeg ville bare sjekke dette før jeg gjorde noe mer. Jeg tror det er sånn som du kan fjerne, bare at den er ekstra stiv. Får prøve et par ganger til.

Skrevet
10 minutes ago, emmz0r said:

Tusen takk igjen! Jeg ville bare sjekke dette før jeg gjorde noe mer. Jeg tror det er sånn som du kan fjerne, bare at den er ekstra stiv. Får prøve et par ganger til.

😬

Skrevet

Kjører et slikt kort fra ArnieO. Fungerer veldig bra. PlugNPlay og ingen mikkmakk. Var også enkelt å sette opp i home assistant.

 

Kudos til alle involverte, morsomt prosjekt :)

Screenshot 2021-06-09 at 13.21.45.png

  • Like 1
Skrevet

 

1 time siden, Berg skrev:

Kudos til alle involverte, morsomt prosjekt

 

Bifalles. Jeg har et ArnieO-kort til Kamstrup på hytta, og har bestilt et til for Aidon hjemme.

  • Like 1
  • 1 måned senere...
Skrevet

Nå har jeg også meldt meg inn i klubben av strålende fornøyde kunder.  Var heldig nok til å få kjøpe et ferdig kort, siden hverken evner eller utstyr tillater lodding på dette nivået.  Det var plug-and-play for meg også.  Svært enkelt å både installere og konfigurere.

 

Som mange andre her så har jeg akkurat nok erfaring med hobby-prosjekter til å kjenne mine egne begresninger altfor godt.  Det som imponerer meg stort med dette prosjektet er den utholdenheten som demonstreres gjennom finish både på hardware og software.  Selv har jeg en lei tendens til å gå lei når noe virker på proof-of-concept stadiet.  Dvs at hardware-utviklingen stopper på et breadboard med ledninger hit og dit og lodding som ikke ser ut i måneskinn.  Og software får aldri noensinne et annet brukergrensesnitt enn et minimum for debugging.  Dokumentasjon er noe  som kan "gjøres senere".

 

Derfor imponerer det stort når noen tar seg bryet med å designe og produsere hardware som ser så proff ut at det er bare er fraværet av feil som skiller det fra et komersielt produt, eller software som både ser veldig bra ut og som fungerer så bra at det åpenbart må være utviklet av noen som faktisk bruker produktet selv.

 

Var forresten litt skeptisk til hvor bra WiFi kom til å virke inne i det gamle og svært solide stålskapet uten særlig mange hull, med rundt 10 meter, noen vegger og et etasjeskille til nærmeste AP.  Men det funket også over all forventning.  Ingen problemer å bruke modulen med lukket skap.  Ser en RSSI på mellom -75 og -80 dBm et sted.  Det synes jeg er helt innafor.

 

 

  • Like 1
Skrevet
3 minutes ago, Bjørn Mork said:

Nå har jeg også meldt meg inn i klubben av strålende fornøyde kunder.  Var heldig nok til å få kjøpe et ferdig kort, siden hverken evner eller utstyr tillater lodding på dette nivået.  Det var plug-and-play for meg også.  Svært enkelt å både installere og konfigurere.

 

(...)

 

Var forresten litt skeptisk til hvor bra WiFi kom til å virke inne i det gamle og svært solide stålskapet uten særlig mange hull, med rundt 10 meter, noen vegger og et etasjeskille til nærmeste AP.  Men det funket også over all forventning.  Ingen problemer å bruke modulen med lukket skap.  Ser en RSSI på mellom -75 og -80 dBm et sted.  Det synes jeg er helt innafor.

Takk for svært hyggelig tilbakemelding! 👍😊

 

Innledningsvis var jeg også urolig over hvorvidt Wifi-signalet kom ut av lukket stål sikringsskap med tilstrekkelig styrke - men har samme gode erfaring som deg, det fungerer helt fint hos meg også i en vanlig reisverksbygning med sikringsskap i 1. etasje, med Wifi-AP i etasjen ovenfor.

 

Jeg tar "kun" æren for hardvaren her. Alle godord om firmwaren sender jeg rett videre til @gskjold, som har gjort en kjempejobb på den og fortjener all ros han kan få!

  • 5 uker senere...
Skrevet
58 minutes ago, emmz0r said:

Noen som har opplevd at Kamstrup slutter å sende data?

Ikke opplevd det, ikke hørt om det.

 

Der er nok overstrømssikring på pluggen som sitter bak HAN-modulen slik at den muligens stanser midlertidig dersom det trekkes for mye strøm derfra.

Jeg kjenner ikke kretsdesignet for HAN-modulen, og har ikke tenkt å forsøke å teste grensene - men det er mulig det samme kan skje om man trekker for mye strøm fra HAN-modulen.

 

I begge tilfeller burde den komme tilbake etter kort tid etter at "kortslutningen" (eller hva det er) fjernes.

Skrevet

Pussig sammentreff på fredag 13.?  Jeg oppdaget nettopp at jeg mangler data fra Kamstrup-måleren på hytta mellom Fri Aug 13 15:30:02 2021 og Fri Aug 13 19:49:27 2021
 

Og når jeg logget på min Pow-K nå for en liten stund siden så hadde den en oppetid på kun minutter.  Merkelige greier.  Den har vært dønn stabil siden jeg fikk den. 

 

Loggen fra DHCP-serveren forteller meg at den mest sannsynlig rebootet flere ganger helt umotivert nå rundt kl 20:

 

Aug 13 19:49:27 idefix dhcpd[860] DHCPDISCOVER from 50:02:91:e0:4a:15 (ams-4a15) via eth0.15
Aug 13 19:49:27 idefix dhcpd[860] DHCPOFFER on 192.168.15.9 to 50:02:91:e0:4a:15 via eth0.15
Aug 13 19:49:27 idefix dhcpd[860] DHCPREQUEST for 192.168.15.9 (192.168.15.1) from 50:02:91:e0:4a:15 via eth0.15
Aug 13 20:35:53 idefix dhcpd[860] DHCPDISCOVER from 50:02:91:e0:4a:15 (ams-4a15) via eth0.15
Aug 13 20:35:53 idefix dhcpd[860] DHCPOFFER on 192.168.15.9 to 50:02:91:e0:4a:15 (ams-4a15) via eth0.15
Aug 13 20:35:53 idefix dhcpd[860] DHCPREQUEST for 192.168.15.9 (192.168.15.1) from 50:02:91:e0:4a:15 (ams-4a15) via eth0.15
Aug 13 20:35:53 idefix dhcpd[860] DHCPACK on 192.168.15.9 to 50:02:91:e0:4a:15 (ESP-E04A15) via eth0.15
Aug 13 20:36:06 idefix dhcpd[860] DHCPDISCOVER from 50:02:91:e0:4a:15 (ESP-E04A15) via eth0.15
Aug 13 20:36:06 idefix dhcpd[860] DHCPOFFER on 192.168.15.9 to 50:02:91:e0:4a:15 (ESP-E04A15) via eth0.15
Aug 13 20:36:06 idefix dhcpd[860] DHCPREQUEST for 192.168.15.9 (192.168.15.1) from 50:02:91:e0:4a:15 (ESP-E04A15) via eth0.15
Aug 13 20:36:06 idefix dhcpd[860] DHCPACK on 192.168.15.9 to 50:02:91:e0:4a:15 (ams-4a15) via eth0.15

 

 

Bug i firmware på Kamstrup?  Eller samtidige firmware-oppgraderinger?

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.