SveinHa Skrevet 20. januar 2020 Skrevet 20. januar 2020 10 timer siden, JxxxIxxx skrev: ha sammenheng med hvor mye prossesorkraft som er tilgjengelig på PC en? Det er mye mulig. Da jeg nevnte et kvarter kjørte jeg på en 10 år gammel laptop og de ca 10 minuttene kommer fra en nesten ny AMD Ryzen7 laptop (som vel kan kalles en "øvre middelklasse" maskin). Siter
Norseman Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 Er også litt bekymret for single point of failure og nedetid. Har en UZB1 rett i HS maskina. (Heretter kalt UZB-lokal) Har nå satt opp en Raspberry Pi med PoE shield og en UZB1. (Heretter kalt UZBLAN.) Satte opp ser2net.conf, og koblet Homeseer til den. Den dukket opp med en gang, og da hadde jeg to Z-wave interface tilgjengelig i HS. Tok deretter en backup av UZB-lokal, og kjørte restore til UZBLAN. Det så ut til fungere helt fint, fikk opp hele prossessen i aktivitetslogg-vinduet på HS, og ingen feilmeldinger dukka opp. Dette tok et par minutter. Nå hadde jeg to Z-wave interface med samme Homeid, tenkte at dette kunne skape kluss, så deaktiverte UZB-lokal, og hadde kun UZBLAN aktiv. Prøvde å kommandere en lampe, men den reagerte dessverre ikke. Fikk litt angst over at jeg hadde klussa til hele Z-wave nettverket mitt, så deaktiverte UZBLAN og reaktiverte UZB-lokal, og da fungerte det heldigvis å kommandere lampa igjen. Etter dette tørte jeg ikke å forske mer på dette ? Noen andre som har forsket litt mer på å ha to Z-wave interface tilgjengelig på denne måten? Siter
Moskus Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 Aller først: TA EN BACKUP NÅ MED EN GANG! 3 minutter siden, Norseman skrev: Nå hadde jeg to Z-wave interface med samme Homeid Nei. Du har to Z-wave interfacer med den samme node-informasjonen, men siden du har to interfacer samtidig, så har de to forskjellige HomeIDer (bare sjekk ). Du må endre tilkoblingen på UZB-lokal til ser2net-konfigurasjonen til UZBLAN. Slik bytter jeg mellom to ulike Z-NETer når jeg har testet optimalisering. Det er bare å endre tilkoblingen for det interfacet fra den ene Z-NET til den andre Z-NET, hente inn backup, og så er vi tilbake uten optimaliseringstabell. Du kan altså ikke ha to interfacer med samme HomeID på det samme nettverket. Det hadde nok endt i katastrofe. Siter
Norseman Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 (endret) Ro ned, jeg har jo backup!? Da jeg aktiverte UZBLAN fikk den ny HomeD, det stemmer. Men da jeg kjørte restore til den, så fulgte HomeID fra USB-lokal med. Men takk, da skal jeg prøve å endre tilkoblingen istedenfor å legge til en ny! Endret 12. februar 2020 av Norseman Siter
Moskus Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 1 minutt siden, Norseman skrev: Men da jeg kjørte restore til den, så fulgte HomeID fra USB-lokal med. Da har de nok en annen måte å gjøre det på, jeg trodde det kun var HomeIDen som ble brukt som identifikator for alle devicene i HomeSeer. Men det er lenge siden jeg har lekt med flere interfacer i HS også, så for alt jeg vet så har de gjort endringer for å slippe slike problemer. Hvis du går til Plugins -> Z-wave -> Controller Infomration, og trykker på den gule pila her: Hva får du da opp? Siter
Norseman Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 Akkurat nå, bare det samme nettverket som jeg har hatt på USB-lokal hele tiden, da jeg sletta den andre med HomeID (med rød tekst) som kom opp da jeg aktiverte USBLAN for første gang. Jeg sletta også koblingen til USBLAN ettersom jeg ble litt stressa igår ? Siter
Moskus Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 OK, da har nok HomeSeer selv tatt affære. Siter
Moskus Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 2 minutter siden, Norseman skrev: Heldigvis IDIOTsikkert? ? Rule 1 of programming: Assume that your users are idiots. Or apes. Or both. 2 Siter
Norseman Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 (endret) Gravde litt i loggen nå, og fant noe interessant. Her kan du se da jeg la til USBLAN, kalte interfacet for "Test", så kom det opp med HomeID ECEC15B4, og tar rollen Primary (for det tomme Z-wave nettet) med en gang. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test has successfully been made the SIS for this network. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test attempting to set as SUC/SIS... feb-11 21:24:01 Z-Wave Test is the Primary Controller for this network. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. Når jeg kjørte restore, fikk også interface "Test" med HomeID DDE435GX, og hadde da to interface med samme HomeID. Da ser det ut som det blir detektert at det allerede er en SUC/SIS, men det står ingenting om at den tar rollen som Primary feb-11 21:27:08 Z-Wave Test is the SIS for the network. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test There is a SUC/SIS in the network. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. Full logg her: feb-11 21:39:12 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 111,2 (W) feb-11 21:39:11 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 155,7 (W) feb-11 21:39:00 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 109,1 (W) feb-11 21:37:56 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 624,9 (W) feb-11 21:37:45 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 202,4 (W) feb-11 21:37:17 Z-Wave Starting Z-Wave Polling for Network DDE435GX... feb-11 21:37:14 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 936,5 (W) feb-11 21:37:09 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 33 (W) feb-11 21:37:03 Device Control Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (24) by/from: CAPI Control Handler feb-11 21:37:01 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 50,7 (W) feb-11 21:36:59 Device Control Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (47) by/from: CAPI Control Handler feb-11 21:36:51 Z-Wave ******************************************************************************* feb-11 21:36:51 Z-Wave STARTUP COMPLETE: All configured interfaces were successfully initialized. feb-11 21:36:51 Z-Wave ******************************************************************************* feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: ...................................................................... feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: .............................. FINISHED .............................. feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: ...................................................................... feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB is the SIS for the network. feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB There is a SUC/SIS in the network. feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB Controller is static lib. feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:36:50 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB) feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:36:50 Z-Wave UZB: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. feb-11 21:36:49 Z-Wave UZB: Controller firmware version: 5.6 feb-11 21:36:49 Z-Wave UZB: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:36:47 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB (Z-Wave.me UZB) on COM4 feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:36:47 Z-Wave UZB: ====================================================================== feb-11 21:36:47 Z-Wave 465 Simple AV Control Command Class Control Commands have been loaded successfully. feb-11 21:36:47 Z-Wave 0 event triggers were loaded from HomeSeer. feb-11 21:36:47 Z-Wave 0 event actions were loaded from HomeSeer. feb-11 21:36:47 Plug-In Finished initializing plug-in Z-Wave feb-11 21:36:47 Starting Plug-In Z-Wave loaded in 999 milliseconds feb-11 21:36:47 Starting Plug-In Plugin Z-Wave started successfully in 675 milliseconds feb-11 21:36:46 Z-Wave 104 total Z-Wave Data Objects loaded. feb-11 21:36:46 Z-Wave Network DDE435GX has 104 device data elements. feb-11 21:36:46 Z-Wave 1 Networks were restored from the data in the database... Building data connections. feb-11 21:36:46 Z-Wave Loading Z-Wave Data Objects... feb-11 21:36:46 Z-Wave 1 total Z-Wave Network Objects loaded. feb-11 21:36:46 Z-Wave Loading Z-Wave Network Objects... feb-11 21:36:46 Z-Wave Database: Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\Z-Wave2.db feb-11 21:36:46 Z-Wave InitIO called, plug-in version 3.0.1.252 is being initialized... feb-11 21:36:46 Starting Plug-In Initializing plugin Z-Wave ... feb-11 21:36:46 Info Plugin Z-Wave has connected. IP:127.0.0.1:62819 feb-11 21:36:36 Plug-In Shutting down Plug-In: Z-Wave feb-11 21:36:04 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 810,8 (W) feb-11 21:35:53 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 703,4 (W) feb-11 21:35:44 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 610,1 (W) feb-11 21:35:39 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 38 (W) feb-11 21:35:35 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 40,4 (W) feb-11 21:35:33 Device Control Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (29) by/from: CAPI Control Handler feb-11 21:35:17 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 68,8 (W) feb-11 21:35:12 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 46 (W) feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB is the SIS for the network. feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB There is a SUC/SIS in the network. feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB Controller is static lib. feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:35:11 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB) feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX feb-11 21:35:11 Z-Wave UZB: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:35:10 Z-Wave UZB: Controller firmware version: 5.6 feb-11 21:35:10 Z-Wave UZB: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:35:08 Z-Wave UZB: Getting node information from controller... feb-11 21:35:08 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:35:08 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB (Z-Wave.me UZB) on COM4 feb-11 21:35:08 Z-Wave UZB: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:35:08 Z-Wave UZB: ====================================================================== feb-11 21:34:53 Z-Wave Test: Exiting Ethernet Communications Thread feb-11 21:34:33 Device Control Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (68) by/from: CAPI Control Handler feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: .............................. FINISHED .............................. feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:34:06 Z-Wave Test is the SIS for the network. feb-11 21:34:06 Z-Wave Test There is a SUC/SIS in the network. feb-11 21:34:06 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:34:06 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:34:06 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test) feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX feb-11 21:34:06 Z-Wave Test: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:34:05 Z-Wave Test: Controller firmware version: 5.5 feb-11 21:34:05 Z-Wave Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: Getting node information from controller... feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok. feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:34:03 Z-Wave Initializing Z-Wave interface Test (Ethernet Interface) at 192.168.1.138, port 10003 feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:34:03 Z-Wave Test: ====================================================================== feb-11 21:33:48 Z-Wave UZB: Exiting COM Device Thread feb-11 21:29:29 Z-Wave Test: Exiting Ethernet Communications Thread feb-11 21:29:22 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 40,1 (W) feb-11 21:29:18 Z-Wave Device: Oppe Stue Power spisestue Set to 41,5 (W) feb-11 21:29:16 Device Control Device: Oppe Stue Taklampe-spis to (value)% (31) by/from: CAPI Control Handler feb-11 21:29:02 Z-Wave Device: Oppe Gang Temperature Set to 23,3333333333333 (C) feb-11 21:29:02 Z-Wave Device: Oppe Gang Temperature Set to 23,3333333333333 (C) feb-11 21:29:00 Z-Wave Device: Oppe Stue Power varmepumpe Set to 526,6 (W) feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: .............................. FINISHED .............................. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:27:08 Z-Wave Test is the SIS for the network. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test There is a SUC/SIS in the network. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:27:08 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: Found 28 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test) feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:27:08 Z-Wave Test: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. feb-11 21:27:07 Z-Wave Test: Controller firmware version: 5.5 feb-11 21:27:07 Z-Wave Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: Getting node information from controller... feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok. feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:27:05 Z-Wave Initializing Z-Wave interface Test (Ethernet Interface) at 192.168.1.138, port 10003 feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: ====================================================================== feb-11 21:27:05 Z-Wave Test: Exiting Ethernet Communications Thread feb-11 21:27:01 Z-Wave Test: Restore of node information COMPLETE. feb-11 21:26:41 Z-Wave Warning A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed. feb-11 21:26:41 Z-Wave Test: Node information has been successfully loaded - restarting the controller... feb-11 21:26:37 Z-Wave Test: Restoring node information for node 80... feb-11 21:26:37 Z-Wave Test: Restoring node information for node 79... feb-11 21:26:37 Z-Wave Test: Restoring node information for node 78... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 77... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 76... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 75... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test has successfully been made the SIS for this network. feb-11 21:26:36 Z-Wave Test attempting to set as SUC/SIS... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test is the Primary Controller for this network. feb-11 21:26:36 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:26:36 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:26:36 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 74... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Found 18 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test) feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 73... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 72... feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Controller firmware version: 5.5 feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:26:36 Z-Wave Test: Restoring node information for node 71... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 70... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 68... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 59... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 54... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 48... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 47... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 41... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 39... feb-11 21:26:35 Z-Wave Test: Restoring node information for node 38... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 37... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 25... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 23... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 21... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 14... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 11... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 4... feb-11 21:26:34 Z-Wave Test: Restoring node information for node 3... feb-11 21:26:33 Z-Wave Test: Getting node information from controller... feb-11 21:26:33 Z-Wave Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok. feb-11 21:26:31 Z-Wave Test: Restoring node information for node 1... feb-11 21:26:28 Z-Wave Warning Trying to re-connect to Ethernet interface at IP 192.168.1.138... feb-11 21:26:28 Z-Wave Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. feb-11 21:26:16 Z-Wave Test: Getting node information from controller... feb-11 21:26:10 Z-Wave Warning A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed. feb-11 21:26:05 Z-Wave Test: Erase complete - sending the network ID to the interface. feb-11 21:26:05 Z-Wave Test: Controller firmware version: 5.5 feb-11 21:26:05 Z-Wave Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:26:01 Z-Wave Z-Wave Interface Test (1) has been reset to its defaults. feb-11 21:26:01 Z-Wave Warning Test: Erasing the interface... feb-11 21:26:01 Z-Wave Test: Restoring node information from the file C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-Wave\ZNet_Hjemme_DDE435GX_2020-02-08_16.29.02.ZWave. Please wait... feb-11 21:24:31 Z-Wave Starting Z-Wave Polling for Network ECEC15B4... feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: .............................. FINISHED .............................. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: ...................................................................... feb-11 21:24:01 Z-Wave Test has successfully been made the SIS for this network. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test attempting to set as SUC/SIS... feb-11 21:24:01 Z-Wave Test is the Primary Controller for this network. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test Controller is static lib. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test Controller chip type is ZW050x. feb-11 21:24:01 Z-Wave The interface's security support has been set. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Found 1 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (Test) feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: ECEC15B4 feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Z-Wave Serial API version: 5 feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Z-Wave services for the SECURITY COMMAND CLASS were successfully started. feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Controller firmware version: 5.5 feb-11 21:24:01 Z-Wave Test: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 feb-11 21:23:59 Z-Wave Test: Getting node information from controller... feb-11 21:23:59 Z-Wave Test: The Z-Wave API Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:23:58 Z-Wave Test: Z-Wave Ethernet at IP 192.168.1.138, connected to interface ok. feb-11 21:23:58 Z-Wave Test: The Z-Wave Command Execution Thread was Started or Restarted. feb-11 21:23:58 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:23:58 Z-Wave Initializing Z-Wave interface Test (Ethernet Interface) at 192.168.1.138, port 10003 feb-11 21:23:58 Z-Wave Test: ---------------------------------------------------------------------- feb-11 21:23:58 Z-Wave Test: ====================================================================== Endret 12. februar 2020 av Norseman Fjernet syntax highlighting Siter
Moskus Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 27 minutter siden, Norseman skrev: med HomeID ECEC15B4, og tar rollen Primary 28 minutter siden, Norseman skrev: interface "Test" med HomeID DDE435GX, og hadde da to interface med samme HomeID. ... de er da ulike...? Men mulig det faktisk går an å ha to interfacer på samme nettverk, så lenge den ene er Primary. Det er rett før jeg tester dette i praksis! Siter
Norseman Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 (endret) 3 minutes ago, Moskus said: ... de er da ulike...? Men mulig det faktisk går an å ha to interfacer på samme nettverk, så lenge den ene er Primary. Det er rett før jeg tester dette i praksis! Mulig jeg er litt dårlig til å forklare, men skal forsøke en gang til: Da Interface "Test" ble lagt til, fikk den en ny HomeID, ECEC15B4. Da backup ble kjørt inn, ble HomeID på "Test" forandret fra ECEC15B4 til det som lå inne i backup-fila til UZB; DDE435GX. Z-Wave UZB: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX Z-Wave Test: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: DDE435GX Endret 12. februar 2020 av Norseman Siter
Moskus Skrevet 12. februar 2020 Skrevet 12. februar 2020 Ah, sånn ja. Jeg er med. Det er noe her. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/homeseer-z-wave-products/z-net/109316-multiple-z-nets-one-homeid Legg forøvrig merke til at de ulike interfacene har ulikt antall noder! Siter
Norseman Skrevet 14. februar 2020 Skrevet 14. februar 2020 Etter dette lille eksperimentet har Z-wave nettverket aldri blitt helt det samme igjen dessverre, så vil fraråde å kjøre to controllere med samme HomeID på samme nett! -Den ene Fibaro Dimmer 2 jeg prøvde å kommandere mens det var to controllere på nettet har nå plutselig begynt å harke. Command test på Z-seer er OK, response test feiler. Dagene etter: -En Sensative har sluttet å rapportere status -En Philio 3-in one sensor virker nå ca 50% av gangene (Styrer lys i walk-in, så WAF faller raskt!) -Enda fibaro Dimmer 2 fikk ikke "på" kommando idag, men på denne er både command og response test på Z-seer bra. Siter
Norseman Skrevet 15. februar 2020 Skrevet 15. februar 2020 Da har nesten hele lørdagen gått med til å feilsøke på dette. Fant ut at tre av nodene som hadde problemer var inkludert som "secure". Felles for samtlige var at de feilet på response test som eksemplet under. Jeg kan bare anta at det har skjedd noe med kryptering/nøkkel/? Etter å ha ekskludert og inkludert de på nytt non-secure er Z-wave nettet tilbake til sitt gamle jeg ? Siter
Moskus Skrevet 15. februar 2020 Skrevet 15. februar 2020 6 minutter siden, Norseman skrev: Jeg kan bare anta at det har skjedd noe med kryptering/nøkkel/? Den ligger i Z-wave.ini, tviler litt på det. Men vanskelig å argumentere mot resultater.... Siter
Norseman Skrevet 16. februar 2020 Skrevet 16. februar 2020 16 hours ago, Moskus said: Den ligger i Z-wave.ini, tviler litt på det. Men vanskelig å argumentere mot resultater.... Enda vanskeligere å argumentere mot fakta! Da var det nok noe annet som var problemet.. ? Siter
Moskus Skrevet 16. februar 2020 Skrevet 16. februar 2020 3 timer siden, Norseman skrev: Enda vanskeligere å argumentere mot fakta! Vi vet ikke noe om "fakta" her. Vi vet bare hva resultatet var. Men hvis du har en backup kan du sjekke i Z-wave.ini-filen din før og nå og se om krypteringsnøkkelen er lik eller ei. Da har vi fakta. Nå har vi et resultat. Siter
Frankis78 Skrevet 16. februar 2020 Skrevet 16. februar 2020 Har man testet Z-way.me sin backup og restore? Jeg oppdaterte nettopp firmware på mine UZB1 sticks , da de endelig lanserte en ny windows versjon, men testet ikke backup funksjonen i Z-way.me Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.