erikolaulvestad Skrevet 29. januar 2020 Skrevet 29. januar 2020 (endret) Eg har ein Enocean AC strømsensor (frå Pressac) med clamp on måletrafo som sender data kvart 30. sek. Denne sender VLD (Variable Length Data) telegram , rorg "D2" med 4 byte payload. Dette ser slik ut: " c0 ff ff ff ff 00 01 22 0b 01 14 00 09 07 01 d2 40 02 a0 05 04 4d ff 00 01 ff ff ff ff 2d 00 2c 72 c1" (Dette blir sendt 3-dobbelt, av ein eller annan grunn. Eg har no 1-fase versjonen. Kanskje den sender på same måte som 3-fase versjon, men med like data for alle 3 fasar?) Device ID: 05 04 4d ff EEP skal vere D2-32-00 Eg har antenne PEHA 450 ANT og ein PLS. Antenne indikerar mottak, og telegram ovanfor er sniffa på linja mellom antenne og PLS. Mitt Enocean bibliotek i PLS har ikkje profil for AC sensor. Eg prøvar derfor med "Receive generic" men den vil heller ikkje indikere noko som helst... Eg mistenker at det kun er implementert profilar for 'switch', 'sensor' og diverse devices som er i biblioteket. Andre typar med variable data (VLD) er kanskje simpelten underkjent. Er det nokon som erfaring med å dekode RORG D2 telegram? Finnest det Enocan stack for dekoding i Wireshark eller anna? (RUBBERDUCK) EDIT: Ser ut til at data er i 3 bytes: "40 02 a0" som gir "0-1-x-x x-x-x-x 0 2 a -x-x-x-x" (med bits & bytes i lett blanding, he he) , eller råverdi "02A" med divisor bit satt (for div10 format). Dette gir: 2 x 16 + 10 = 42 ==> 4.2 Ampere. Meeeen, eg hadde håpa å sleppe å måtte lage dekodinga sjølv.... Endret 29. januar 2020 av erikolaulvestad Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen