vestlenning Skrevet 30. januar 2020 Skrevet 30. januar 2020 (endret) Eg operera med scener; dag, dunkel dag, kveld, film og natt. Dunkel dag/dag: Frå kl 6 alt etter kor mykje lys det er ute. Kveld: Ved solnedgang. Film: Fysisk fjernkontroll. Natt: Fysisk fjernkontroll eller automagisk på tilfeldig tidspunkt mellom x og y dersom vi er vekkreist. Dunkel dag/dag/kveld tikka og går uansett om vi e heime eller ikkje; mørklagte hus e triste grå dag/kveldsinnslag i nabolaget og vi snakka ikkje om mange watt-tima ekstra. Endret 30. januar 2020 av vestlenning Siter
vestlenning Skrevet 30. januar 2020 Skrevet 30. januar 2020 Moskus skrev (På 30.1.2020 den 11.56): Lysstyrken man ønsker varierer imidlertid med klokka. Man har helt andre behov for belysning om natten hvis man må på do kl. 02:30 enn hvis noen skal sminke seg kl. 07.15. Ekspander "Flombelysning" er det lite av her i huset men det som ligna går på god gammaldags bryter. Siter
stigvi Skrevet 30. januar 2020 Skrevet 30. januar 2020 GeirN skrev (På 30.1.2020 den 11.58): Må uansett bygge om badet til to soner om det skal dimmes, da speil ikke kan dimmes. Ekspander Jeg byttet ut led driveren bak mitt speil til en som har zigbee. Alt er mulig hvis motivasjonen er høy nok. Det eneste ikke dimbare lyset hos meg er i kjøleskapet, mikroen og stekeovn. Ventilatorhette f.eks. har jeg bygd om pluss speil på to bad Siter
stigvi Skrevet 30. januar 2020 Skrevet 30. januar 2020 GeirN skrev (På 30.1.2020 den 11.58): Må uansett bygge om badet til to soner om det skal dimmes Ekspander I en annen tråd spør du om zigbee pærer vs zwave dimmere. Fordelen med zigbee pærer er jo at du slipper sånne ombygginger....... Siter
GeirN Skrevet 30. januar 2020 Forfatter Skrevet 30. januar 2020 stigvi skrev (På 30.1.2020 den 16.09): I en annen tråd spør du om zigbee pærer vs zwave dimmere. Fordelen med zigbee pærer er jo at du slipper sånne ombygginger....... Ekspander Det blir vel vrient å få Zigbee pærer inn i ledlista på speilet? Jeg kan montere Zigbee i almenbelysning på badet og la begge vendebrytere være i fred dog. Det vil forenkle oppsett. Men da vil speil alltid stå med lys på. Siter
SveinHa Skrevet 30. januar 2020 Skrevet 30. januar 2020 Selv om det kan være trangt så er der ofte plass til en z-wave bryter i boksen bak bryteren. Alternativt kan jo bryteren skiftes ut med et blindlokk. Jeg har ikke en eneste konvensjonell lysbryter i hiset mitt. Siter
GeirN Skrevet 30. januar 2020 Forfatter Skrevet 30. januar 2020 SveinHa skrev (På 30.1.2020 den 16.35): Selv om det kan være trangt så er der ofte plass til en z-wave bryter i boksen bak bryteren. Alternativt kan jo bryteren skiftes ut med et blindlokk. Jeg har ikke en eneste konvensjonell lysbryter i hiset mitt. Ekspander Ja, på hoved bad må jeg nok gjøre noe drastisk om jeg skal få til noe. Et problem er 2 innganger og vendebryter ved hver dør. Sannsynligvis bør brytere blendes og belysning splittes i 2 soner. Om fruen er med på noe slikt er jeg usikker på. Men badet er absolutt et praktisk rom å ha lys styring på. Siter
Moskus Skrevet 30. januar 2020 Skrevet 30. januar 2020 Vendebryter behøver imidlertid ikke være noe problem. Man kan ha flere pulsbrytere mot en smart dimmer. Siter
GeirN Skrevet 30. januar 2020 Forfatter Skrevet 30. januar 2020 Moskus skrev (På 30.1.2020 den 17.47): Vendebryter behøver imidlertid ikke være noe problem. Man kan ha flere pulsbrytere mot en smart dimmer. Ekspander Prata just med elektrikker. Han mente vi skulle blende bort ene bryter og sette opp en dobbel vippe med 2-polt brudd ved ene dør i stedet. Det bør da være mulighet for 2 soner og dimming på den ene. Ville vært snasent. Om det bare er plass i koblingsboksen til 2 rele da.. Siter
GeirN Skrevet 1. februar 2020 Forfatter Skrevet 1. februar 2020 (endret) Så litt på Z-wave utvalget hos Elektroimportøren. De har en bryterserie som kanskje er et bedre alternativ til to Fibaro relè bak eksisterende brytere. Bonus er vel en koblingsboks med enklere kabelføring oh nye hvite fine brytere. I trappa mi har jeg to doble brytere. Kan ikke se annet enn at en slik bryter og ville vært en penere og rimeligere løsning? Endret 1. februar 2020 av GeirN Siter
GeirN Skrevet 1. februar 2020 Forfatter Skrevet 1. februar 2020 Så nå at det var for godt til å være sant.. Bare en batteribryter uten strøm styring. Tilbake til Fibaro relè. Siter
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Skrevet 4. februar 2020 Har nå rigget Fibaro switch for lys trapp, samt lys bad nede. Sensorer ble fra Cleverio(?). De virker noe trege i oppfattelsen foreløpig. Sålangt virker det lovende. Trappa virker med både impuls og regel. Bad virker fint på regel. Impuls blinker kun med lyset, så ikke mulig å fysisk overstyre. Denne switchen var av en eldre versjon enn de i trappa så jeg, så mulig jeg må endre en parameter i Homeseer? Siter
Moskus Skrevet 4. februar 2020 Skrevet 4. februar 2020 GeirN skrev (På 4.2.2020 den 6.35): Impuls blinker kun med lyset, så ikke mulig å fysisk overstyre. Ekspander Hva mener du? Trykker du på knappen og så blinker lyset? ... er impulsfjæren satt på feil side av bryteren? Siter
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Skrevet 4. februar 2020 Moskus skrev (På 4.2.2020 den 7.07): Hva mener du? Trykker du på knappen og så blinker lyset? ... er impulsfjæren satt på feil side av bryteren? Ekspander Det er en enkel vippe og fjæra er i topp av vippe som normalt. Når man presser inn bryter og holder, er lyset på. Når fjæra presser vippa tilbake slås lyset seg av igjen.. Ellers kan bryter slås av og på via HS helt greit. Virker som HS ikke vet hva som skal skje om man gir switch et kort trykk for på/av. Switchene i trapp kommuniserer helt fint med HS ved manuell overstyring. Men de var som sagt ev en nyere type så jeg. Blir kun slike fremover.. Siter
SveinHa Skrevet 4. februar 2020 Skrevet 4. februar 2020 Fibaro Dimmer 2? Par 20=0 Momentary, det er vel default. Fibaro Switch har nok samme setting, sjekk manualen. Siter
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Skrevet 4. februar 2020 Nei er ikke dimmer men Switch. Får studere settings på device og se om jeg blir noe klokere. Siter
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Skrevet 4. februar 2020 (endret) Gikk inn på advanced taben på switchen nå og tittet. Ser den mangler posisjoner. Kanskje det bør være 0 og 1 her.. Men jeg har en annen "bryter" i tillegg på device switch som kan sås av og på og den fungerer.. Endret 4. februar 2020 av GeirN Siter
SveinHa Skrevet 4. februar 2020 Skrevet 4. februar 2020 GeirN skrev (På 4.2.2020 den 7.53): Ser den mangler posisjoner. Kanskje det bør være 0 og 1 her.. Ekspander Det er bare for statusvisning og setting i HS, skal ikke bety noe for betjening med bryter. Siter
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Skrevet 4. februar 2020 SveinHa skrev (På 4.2.2020 den 8.00): Det er bare for statusvisning og setting i HS, skal ikke bety noe for betjening med bryter. Ekspander Ja, virker logisk i og med at bryter greit kan slås av på via HS. Bryter registrerer jo vippe bevegelse all den tid jeg kan blinke med lyset.. Den skjønner bare ikke at det skal være på eller av ved et nytt klikk. Siter
SveinHa Skrevet 4. februar 2020 Skrevet 4. februar 2020 Iflg manualen er det på Fibaro Switch par 14 som skal være 0 Siter
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Skrevet 4. februar 2020 SveinHa skrev (På 4.2.2020 den 8.05): Iflg manualen er det på Fibaro Switch par 14 som skal være 0 Ekspander Aha, der ligger nok feilen. Da skal jeg sjekke opp dette når jeg er hjemme igjen. Ligger de ulike parameter synlige på device tabene? Siter
SveinHa Skrevet 4. februar 2020 Skrevet 4. februar 2020 GeirN skrev (På 4.2.2020 den 8.14): Ligger de ulike parameter synlige på device tabene? Ekspander Nei ? En eller annen her på forumet har laget et program for å lese ut alle parameter men jeg har ikke prøvd det. Ser default er 1 så det er bare å sette par 14 til 0 (høyst sannsynlig 1 byte, står ikke i hurtigmanualen jeg linket til) Siter
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Skrevet 4. februar 2020 SveinHa skrev (På 4.2.2020 den 8.19): Nei ? En eller annen her på forumet har laget et program for å lese ut alle parameter men jeg har ikke prøvd det. Ser default er 1 så det er bare å sette par 14 til 0 (høyst sannsynlig 1 byte, står ikke i hurtigmanualen jeg linket til) Ekspander Om jeg går inn på device via mobilen, ser jeg at bryter har kun status 0 eller 255 for av og på. Ingenting om parameter 14 innstilling. Om jeg må benytte et script eller noe for å få denne switchen til å fungere, tror jeg den går i søppelkassa. Siter
SveinHa Skrevet 4. februar 2020 Skrevet 4. februar 2020 Du må inn på Z-Wave taben først, så settings... Siter
GeirN Skrevet 4. februar 2020 Forfatter Skrevet 4. februar 2020 SveinHa skrev (På 4.2.2020 den 8.36): Du må inn på Z-Wave taben først, så settings... Ekspander Ok, får teste når jeg er hjemme igjen. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.