Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Anbefalte innlegg

Skrevet
På 29.8.2020 den 17.26, ZoRaC skrev:

Nå har jeg prøvd alle mulige måter å koble på, uten bedring. Jeg tok ut batteriet fra Sage, og til og med da fortsatte den å rapportere! :o 

 

Har også testet med en Xiaomi dørsensor nært spolen, for å se om jeg heller kan bruke det, men den trigger ikke engang med kretskorpset tapet fast i spolen...

 

Nå har jeg testet en wallplug på ringetrafoen - det kan hende jeg får det til å funke basert på powerusage. 

 

Jeg koblet hvit på T-terminalen, og grønn på F-terminalen.. 

Skrevet
2 minutter siden, slippern skrev:

 

Jeg koblet hvit på T-terminalen, og grønn på F-terminalen.. 

 

Prøvde det også. Mener å huske at den da ikke trigget bjella, bare sensoren... men funker bra nå med en wallplug. :) 

Skrevet
1 minutt siden, ZoRaC skrev:

 

Prøvde det også. Mener å huske at den da ikke trigget bjella, bare sensoren... men funker bra nå med en wallplug. :) 

 

Merkelig at bjella ikke ble trigget da... 

Skrevet

Noen andre som har opplevd at sensoren trigger på zigbee fjernkontroller? Merket igår at sensoren trigget når jeg skulle slå på nattlampen på soverommet med ikea trådfri fjernkontroll 😅 

Skrevet

Hva skal til for å trigge den? Må det være en AC spenning på 8-16V?

Jeg har prøvd likespenning på 8-12V, men får ingen event. Skal prøve vekselspenning senere i dag.

Og hva med batteristatus? På min sier den at batteriet er på 0%

Skrevet
På 28.8.2020 den 23.14, ZoRaC skrev:


Fikk det til. :) 

Men, når jeg kobler den til så trigger den hvert 2. sekund. Kan det være fordi jeg har knapp med lys og at den strømmen som driver lyset er nok til å trigge den? Noen som vet om man kan koble ut lyset i Honeywell D723-knappen?

Sannsynligvis fordi du har koblet feil. Hvit skal på den ene kontakten til spolen i klokka T3 og grønn eller gul skal til 0F.

Kobler du sage til blindkontakten 1 så vil sage ha 8-16V vekselspenning hele tiden og sender event hele tiden.

Skrevet
33 minutter siden, stigvi skrev:

Sannsynligvis fordi du har koblet feil. Hvit skal på den ene kontakten til spolen i klokka T3 og grønn eller gul skal til 0F.


Jeg prøvde det også. Da trigget Zage, men ikke selve klokka. 

Skrevet
48 minutter siden, ZoRaC skrev:


Jeg prøvde det også. Da trigget Zage, men ikke selve klokka. 

Da må du ha misset litt på ledningen til spolen. Den er stukket inn under skruen fra siden og det er sikkert mulig at den ikke hadde kontakt

Skrevet
På 4.9.2020 den 7.26, stigvi skrev:

Hva skal til for å trigge den? Må det være en AC spenning på 8-16V?

Jeg har prøvd likespenning på 8-12V, men får ingen event. Skal prøve vekselspenning senere i dag.

Og hva med batteristatus? På min sier den at batteriet er på 0%

 

Fant du ut av dette? Jeg har AC spenning på maks ca 5V i min digitale porttelefon, og lurer på om det rett og slett ikke er mulig med denne sensoren å lese av noe :/ 

Skrevet

Jeg har 8V AC inn på Zagen og den fungerer utmerket her.

Zagen rapporterer ikke batteristatus, googlet litt om det og virker som om at produsenten har "glemt" det.

Skrevet
22 minutter siden, stigvi skrev:

Det nytter ikke med likespenning. Min ringetransformator er på 8V AC og den virker sammen med Sage

Da gir det også mening at jeg ikke fikk til å trigge med testeren på multimeteret, den sender vel DC afaik. Takk for svar! Mulig mine usle 3-5 V blir for lite

  • 4 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Skrevet

Noen som har erfaring med denne mot Homey? Får den inn, men den trigger ikke noe. Generisk zigbee-enhet. 

Skrevet
14 timer siden, OlavS skrev:

Noen som har erfaring med denne mot Homey? Får den inn, men den trigger ikke noe. Generisk zigbee-enhet. 

Kjenner ikke til hvordan den virker i Homey, men den er litt spesiell uanz system. Det virker som om den trigger kun hvis den blir påtrykt en vekselspenning på inngangen. Det er helt ok i de fleste ringeklokkeanlegg, men har du et system med likespenning så er kanskje ikke Zage løsningen. Det finnes alternativer, men har du kjøpt Zage så er det jo kjekt om den kommer til nytte.

Skrevet

Flere som opplever at den bruker mye batteri?

Har vell hatt den i litt over 1år og er nå på mitt tredje batteri... Vurderer og se etter noe annet nå.. 

 

  • 2 uker senere...
Skrevet

Har lagt merke til at ringeknappen veldig ofte ikke fungerer.

Tok ut batteriet og testet, fremdeles ikke liv i bjella... Satt inn batteriet og det ble liv i bjella... 

Så jæklig merkelig hele opplegget, begynner og bli veldig skeptisk til denne....

@ZoRaC Mulig du sliter med noe av det samme?

Skrevet

Det høres rart ut @slippern

Høres nesten ut som det går litt krypstrøm på sensoren din.

 

Min har vært koblet til i snart 2 mnd og er måler fortsatt 3.01v på batteriet.

Får ikke batteristatus via deconz, men over 3v på et CR2 battery er vel ca 100%.

Skrevet
55 minutter siden, Hybelkanin skrev:

Det høres rart ut @slippern

Høres nesten ut som det går litt krypstrøm på sensoren din.

 

Min har vært koblet til i snart 2 mnd og er måler fortsatt 3.01v på batteriet.

Får ikke batteristatus via deconz, men over 3v på et CR2 battery er vel ca 100%.

 

Har googlet endel på denne Sagen.. 

 

På Hubitat forumet er det en som skriver:

Sitat

I ordered a box full from US and started playing around to modify them. As far as I can tell the battery is used to keep essential comms up and working, the AC door bell supply is used to power some of the LM324 circuit which is a quad opamp and goes through a regulator on the back side to give a 3.3v output. As far as I've probed there are 4 inputs that change configuration depending on what input is "buzzed" there is also something that wakes the Atmel processor up as the XTL oscillator stops with no input, and then lasts about a second after the Buzz is removed. It shouldn't take much to get to the bottom to turn it into a simple 2 switch or door contact.

 

Og på home-assistant sitt forum:

Sitat

My current transfo is 8V AC (0,5A). Is this to low ? Do I need a higher voltage transfo ?

My Friedland doorbell model D117 has 8-16V AC or 6V DC (batteries), max. 15 Watt connection.
Maybe I should replace my AC transfo with a 12V 0,5 A or 1 A ?
Hopefully this will also give a louder dingdong sound since it’s pretty low now.

You’re running at 4VAC, that’s definitely too low. For a mechanical doorbell you should go for a 18-24VAC transformer. I use a 24VAC transf. with the SAGE since 2y with an EZVIZ DB1, it works great, but you need a good transformer. It will also solve your loudness issue.

 

Så det kan jo tyde på at en typisk Friedland 8V AC (0.5A) er for lite til og drive klokken og Sagen rett og slett..

Blir nok og røske ned Sagen, og koble ut ding-dongen, og koble en Aeotec Door/Window sensor til ringeknappen, som så trigger

tts på nettbrettet som henger sentralt plassert i stua.. 

 

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.