MrE Skrevet 1. desember 2021 Del Skrevet 1. desember 2021 Z-TRM3 kan settes til enten settpunkt eller målt temperatur. Målt temperatur henter den fra hvilken føler som regulerer. Det er ingen støtte for å regulere etter gulvføler, og samtidig vise lufttemperatur. Regulerer man etter romføler (intern eller ekstern) men med gulvføler som begrensing, vil den vise romtemperatur. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 1. desember 2021 Del Skrevet 1. desember 2021 (endret) Mulig du har rett. Endret 1. desember 2021 av arneolav Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Elektrikermannen Skrevet 2. desember 2021 Del Skrevet 2. desember 2021 Sliter en med Z-TRM3 her og nå - sliter med å endre "set punkt" igjennom homeseer. FW:4.0, kjøpt for 2 uker siden - men angrer når jeg ser tråden her. Finnes det noen work-around - støtte hos leverandør - eller må jeg legge den i en skuff og glemme av den? Fra logg: 01.12.2021 20:32Legacy-PluginZ-WaveDevice: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE 01.12.2021 20:00Legacy-PluginZ-WaveDevice: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to 10 01.12.2021 20:00HomeSeerDevice ControlDevice: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 to 10 C (10) Ser at jeg klarer å endre setpunkt ved å endre parameter 9 (2B) - men klarer ikke bruke denne work-around når jeg lager event.... Parameter 9 blir da 190 for 19*c, 240 for 24*c osv Tar gjerne imot tips! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 3. desember 2021 Del Skrevet 3. desember 2021 Elektrikermannen skrev (7 timer siden): Sliter en med Z-TRM3 her og nå - sliter med å endre "set punkt" igjennom homeseer. FW:4.0, kjøpt for 2 uker siden - men angrer når jeg ser tråden her. Finnes det noen work-around - støtte hos leverandør - eller må jeg legge den i en skuff og glemme av den? Fra logg: 01.12.2021 20:32Legacy-PluginZ-WaveDevice: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE 01.12.2021 20:00Legacy-PluginZ-WaveDevice: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to 10 01.12.2021 20:00HomeSeerDevice ControlDevice: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 to 10 C (10) Ser at jeg klarer å endre setpunkt ved å endre parameter 9 (2B) - men klarer ikke bruke denne work-around når jeg lager event.... Parameter 9 blir da 190 for 19*c, 240 for 24*c osv Tar gjerne imot tips! Har du oppdatert FW til setpoint fix fra Thermo Floor? Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz 1 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Elektrikermannen Skrevet 3. desember 2021 Del Skrevet 3. desember 2021 (endret) Oppdaterte nettop og det ser ut som den virker. Tusen takk! Fant software og samme filen i et annet emne. Enkelt og raskt gjort Fortsatt er det noe som ikke stemmer helt, men ser ut som det fungerer. Får satt nytt setpunkt og lasten endres, men fortsatt står det som "invalid value". Dersom jeg poller enheten, får jeg min setverdi. OBS. dette er en bagatell som jeg ikke bryr meg særlig med. 03.12.2021 10:16:07 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Watts 1 Set to 0,24 (0,24 Watts) 03.12.2021 10:16:05 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE 03.12.2021 10:16:05 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Operating State 1 Set to Operating State 0 03.12.2021 10:15:57 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to 10 03.12.2021 10:15:57 HomeSeer Device Control Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 to (value) C (10) by/from: CAPI Control Handler 03.12.2021 10:14:45 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to 15 03.12.2021 10:14:44 HomeSeer Device Control Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 to (value) C (15) by/from: CAPI Control Handler 03.12.2021 10:13:43 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Watts 1 Set to 1800,88 (1800,88 Watts) 03.12.2021 10:13:41 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE 03.12.2021 10:13:41 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Operating State 1 Set to Operating State 1 03.12.2021 10:13:25 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to 22 03.12.2021 10:13:24 HomeSeer Device Control Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 to (value) C (22) by/from: CAPI Control Handler 03.12.2021 10:12:59 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Temperature 2 Set to 16,9 (C) Endret 3. desember 2021 av Elektrikermannen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. desember 2021 Del Skrevet 3. desember 2021 4 hours ago, Elektrikermannen said: Får satt nytt setpunkt og lasten endres, men fortsatt står det som "invalid value". Hvordan ser assosiasjonene ut når dette skjer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeirN Skrevet 4. desember 2021 Del Skrevet 4. desember 2021 (endret) Monterte også opp denne termostaten i går i HS4. Ulykkeligvis burde jeg lest denne tråden først. Kan slå av og på termostaten fra HS. Ser også påstått luft temp i HS. Det går dog ikke an å justere temp fra HS. Det går ikke an å kalibrere temp som er 4c for høy fra HS. Det jeg misliker mest er at temp viser feil. Kan alltids justere temp opp ned i rommet manuelt. Oppdaterte til den uoffisielle firmwaren greit, men hjalp ikke noe på problemet. Edit. Etter litt tid kommuniserer termostaten nå med HS4 😀 Den måtte nok bare få tenkt seg om. Den viser fortsatt feil temp i display, så må fortsette jakten på det. Edit2 Lekte litt med parameter 10 som definerer luft temp. I bruksanvisning står det at man må trekke fra/legge til antall grader man vil korrigere fra 256. Prøvde med 251 for å få 5c mindre i visning, uten hell. For gøy satte jeg 215 i stedet. Da ble det korrekt. Aner ikke hvorfor, men nå viser temp riktig... Endret 4. desember 2021 av GeirN Oppdatering Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Elektrikermannen Skrevet 4. desember 2021 Del Skrevet 4. desember 2021 GeirN: 256-50=206. Antar du må bruke 50 for 5.0 grader ? Assosiasjonene til min termostat er; Group 1 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=1) Group 2 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=2) Group 3 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=3) Group 4 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=4) Det neste blir å leke med eventer slik at gulvet har rett temperatur når jeg vil ha det; Jeg kjører nå på kl 15:00, men jeg vil ha gulvet varmt til 16:00. Øker med ca. 1*c/30min. Likedan når den skal slåes av. Burde vel også ha noen målinger til sommer'n og switching mellom kurvene de skal følge. Morro. Noen som har noen fine setups enkelt tilgjenglig? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeirN Skrevet 4. desember 2021 Del Skrevet 4. desember 2021 Elektrikermannen skrev (1 time siden): GeirN: 256-50=206. Antar du må bruke 50 for 5.0 grader ? Assosiasjonene til min termostat er; Group 1 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=1) Group 2 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=2) Group 3 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=3) Group 4 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=4) Det neste blir å leke med eventer slik at gulvet har rett temperatur når jeg vil ha det; Jeg kjører nå på kl 15:00, men jeg vil ha gulvet varmt til 16:00. Øker med ca. 1*c/30min. Likedan når den skal slåes av. Burde vel også ha noen målinger til sommer'n og switching mellom kurvene de skal følge. Morro. Noen som har noen fine setups enkelt tilgjenglig? Det kan stemme ganske bra. Men syntes først det var mest logisk å trekke fra en verdi på 5 siden det sto i manualen. Sålangt ser den nå ut til å fungere som den skal hos meg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 4. desember 2021 Del Skrevet 4. desember 2021 Elektrikermannen skrev (På 3.12.2021 den 10.30): Oppdaterte nettop og det ser ut som den virker. Tusen takk! Fant software og samme filen i et annet emne. Enkelt og raskt gjort Fortsatt er det noe som ikke stemmer helt, men ser ut som det fungerer. Får satt nytt setpunkt og lasten endres, men fortsatt står det som "invalid value". Dersom jeg poller enheten, får jeg min setverdi. OBS. dette er en bagatell som jeg ikke bryr meg særlig med. 03.12.2021 10:16:07 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Watts 1 Set to 0,24 (0,24 Watts) 03.12.2021 10:16:05 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE 03.12.2021 10:16:05 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Operating State 1 Set to Operating State 0 03.12.2021 10:15:57 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to 10 03.12.2021 10:15:57 HomeSeer Device Control Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 to (value) C (10) by/from: CAPI Control Handler 03.12.2021 10:14:45 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to 15 03.12.2021 10:14:44 HomeSeer Device Control Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 to (value) C (15) by/from: CAPI Control Handler 03.12.2021 10:13:43 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Watts 1 Set to 1800,88 (1800,88 Watts) 03.12.2021 10:13:41 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE 03.12.2021 10:13:41 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Operating State 1 Set to Operating State 1 03.12.2021 10:13:25 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 Set to 22 03.12.2021 10:13:24 HomeSeer Device Control Device: 1 Etg Vinterhage Heating Setpoint 1 to (value) C (22) by/from: CAPI Control Handler 03.12.2021 10:12:59 Legacy-Plugin Z-Wave Device: 1 Etg Vinterhage Temperature 2 Set to 16,9 (C) Har også endel Invalid Value i loggen, uten at jeg har tenkt så mye over det. Jeg har heller ikke merket at det står invalid value andre steder enn loggen, og har ikke merket noen problemet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
basol Skrevet 14. oktober 2022 Del Skrevet 14. oktober 2022 Hei, ny på forumet og ganske fersk. Har satt opp HS4 på pcen og koblet til Heatit Z-TRM3 med gulvsensor (F). Benytter en Z-wave UZB1- usb plugg. Jeg får skrudd varme av og på fra HS4 men ikke endret setpunkt. Har forsøkt å laste ned ny firmware men får feilemelding når jeg prøver å oppdatere. Står forøvrig at jeg skal trykke på en "button" på termostaten, men vet ikke hva det skal være isåfall. Noen som har tips? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 15. oktober 2022 Del Skrevet 15. oktober 2022 (endret) Hvilken firmware bruker du? edit: trykke på en knapp tolker jeg som å vekke devicen, som gjelder for batteridrevne enheter. kjenner heller ikke igjen oppdateringsskjermen, jeg ippdaterte med å gå innpå devicen, trykke på z-wave taben og oppdatere derfra med den uofisielle firmwaren. Endret 15. oktober 2022 av MrE Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
basol Skrevet 15. oktober 2022 Del Skrevet 15. oktober 2022 (endret) Vet ikke hvilken firmware som er på termostaten, hvordan finner man ut det? Kjøpte termostaten fra tibber for 2 uker siden. Edit: fant det ut nå, ser ut som jeg har fw 4.0 Endret 15. oktober 2022 av basol Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
basol Skrevet 15. oktober 2022 Del Skrevet 15. oktober 2022 (endret) Jeg forsøkte å oppdatere via siden som vist i forrige post, men virket ikke som jeg fikk trykket på "start" selvom jeg fikk lastet opp filen. Jeg prøvde å trykke på andre ting så greide jeg å trykke på "Node number" under "Options" og velge "node 1" som er USB pluggen. Da fikk jeg bare denne feilmeldingen og nå kommer jeg meg ikke tilbake til node 3 som er termostaten. Hjelp.... Edit: Endte opp med å slette devicen og legge den inn på nytt. Endret 15. oktober 2022 av basol Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrE Skrevet 17. oktober 2022 Del Skrevet 17. oktober 2022 FW du skal legge inn er Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz Gå inn på menyen du har tatt bilda av via enheten du skal oppdatere (termostaten, ikke USB pluggen) Last opp filen. Da skal det se slik ut. Trykk Start og vent. Så vil det komme en pop-up hvor den laster over firmware og teller oppover. Vent til den er ferdig, det går gjerne 10 minutt. (Jeg har ingen termostater knyttet opp mot HS3 lenger, så har valgt en vilkårlig device og vlalgt Z-TRM3 firmware setpoint fix) Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
torhaala Skrevet 6. juni 2023 Del Skrevet 6. juni 2023 Takk for tråden og de mange gode innleggene! Handlet 4 termostater fra Elektroimportøren sist år som jeg hadde mye problemer med å inkludere i Zwavejs2mqtt/Home Assistant (fw versjon 4.0). Når de faktisk ble inkludert knelte feilmeldingene/spam hele zwave nettverket, men for det meste ville de ikke inkluderes engang. Løsningen ble å kjøre igang den gamle HS installasjonen og inkludere dem der. Etterfulgt av en kjapp fw oppdatering med den uoffisielle versjonen MrE linket sist over her. Nå fungerer setpoint, rapportering av gulv/intern temperatur og ingen issues med open z-wave lengre. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
jrewing Skrevet 31. oktober 2023 Del Skrevet 31. oktober 2023 Slet lenge med å få satt temperaturen og trodde jeg fant løsningen i denne tråden, lastet inn custom firmware, men det hjalp ikke. Problemet viste seg å være at max temp var satt til 20.5 C Slik at når jeg prøvde 22 så skjedde det ingenting, ingen hint i loggen eller noe. Men, problem løst 😐 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…