Fredrick Skrevet 22. november 2016 Skrevet 22. november 2016 Hei, Ønsker å se på muligheten for å overvåke strømforbruker og få dette inn i Homeseer. Panelovner vil avleses via Fibaro innstikk-moduler, men den løsningen fungerer ikke på en del annet utstyr (VVB/hvitevarer/gulvvarme) som jeg også ønsker å overvåke. Multireg sine termostater som jeg vil installere for gulvvarmen har i utgangspunktet ikke støtte for energimåling, men dette burde "enkelt" la seg løse med en virtuell device m/timer som teller når de er påskrudd (lasten er jo den samme så lenge de er på). For VVB og hvitevarene ønsker jeg å avlese dette i sikringsskapet med energimålere alá denne. Noen som har erfaringer med disse? Kan den jeg linker til der lese av 2 kurser, eller er det som det ser ut i databladet for 2 faser? Vil jeg som da kun har én fase i sikringsskapet hjemme ha denne typen? Kan jeg måle flere kurser med denne dersom jeg bare tar faselederen fra flere gjennom den, eller vil det gi feil avlesning? (Jeg skjønner at jeg da vil få felles avlesning for kursene jeg tar i den). Eksempelvis om jeg vil lese av komfyr og platetopp sammen som er to ulike kurser i mitt skap. Siter
Moskus Skrevet 22. november 2016 Skrevet 22. november 2016 7 minutter siden, Fredrick skrev: Kan jeg måle flere kurser med denne dersom jeg bare tar faselederen fra flere gjennom den, eller vil det gi feil avlesning? Jeg er ganske sikker på at det gir feil avlesing, ja. Så vidt jeg vet kan du kun bruke en leder om gangen. Men det finnes jo en med opp til tre ledere samtidig (selv om disse også blir slått sammen). Siter
Fredrick Skrevet 22. november 2016 Forfatter Skrevet 22. november 2016 Hvis de blir slått sammen syns jeg det er litt voldsomt med 1200,- for å overvåke 3 kurser med felles avlesning. Da blir det fort 3-4000 i energiavlesere alene. Siter
Moskus Skrevet 22. november 2016 Skrevet 22. november 2016 Ellers kan du koble kursen via en Aeon Labs Heavy Duty Switch. Minst like dyrt, men du kan da velge å stenge en hel kurs hvis du vil. Siter
iblis Skrevet 22. november 2016 Skrevet 22. november 2016 Du kan også bruke disse som er ment for akkurat dette. Siter
Fredrick Skrevet 22. november 2016 Forfatter Skrevet 22. november 2016 Begge er gode forslag (selv om jeg ikke ville hatt VVB på mikromodulen som iblis foreslår.. For lite "overhead").. Det blir derimot en tilsvarende dyr installasjon, gir utfordringer med plassering, og krever elektriker (som de jeg linket også gjør riktignok). Kunne stappet skapet fult av OWL avlesere hvis jeg får RFXTRX til å motta dette signalet, de går på batteri og har erfaringsmessig svært god batteritid. Da kan jeg gjøre det selv. Siter
iblis Skrevet 22. november 2016 Skrevet 22. november 2016 23 minutter siden, Fredrick skrev: Begge er gode forslag (selv om jeg ikke ville hatt VVB på mikromodulen som iblis foreslår.. For lite "overhead").. Det blir derimot en tilsvarende dyr installasjon, gir utfordringer med plassering, og krever elektriker (som de jeg linket også gjør riktignok). Ikke hvis du bruker den med en ekstern kontaktor. Sitat Load control by external contactor This mode, available only for version C and the use of an external contactor, allows the management of loads up to 45A. The device supports two types of external contactors Siter
Tverfyll Skrevet 25. januar 2017 Skrevet 25. januar 2017 Den 22.11.2016 klokken 12.14, Moskus skrev: Jeg er ganske sikker på at det gir feil avlesing, ja. Så vidt jeg vet kan du kun bruke en leder om gangen. Det stemmer ikke. Hvis man trekker en leder fra hver sikring gjennom samme sensoren, vil den måle summen av disse. for eksempel om man ønsker vaskemaskin og tørketrommel på samme sensoren. Det er derimot viktig at du bruker samme fasen på begge ledningene, hvis ikke vil du kun få opp avviket mellom strømtrekket (Samme prinsippet som en jordfeiltrafo) Tverfyll 1 Siter
Moskus Skrevet 25. januar 2017 Skrevet 25. januar 2017 Da jeg testet det med min Owl ble det feil, men OK... Moskus Siter
Tverfyll Skrevet 25. januar 2017 Skrevet 25. januar 2017 Hmm. Det var rart. Da må jeg teste dette når jeg kommer hjem, og kanskje komme med en beklagelse? Siter
Moskus Skrevet 25. januar 2017 Skrevet 25. januar 2017 6 minutter siden, Tverfyll skrev: Hmm. Det var rart. Da må jeg teste dette når jeg kommer hjem, og kanskje komme med en beklagelse Nå er det ikke i går jeg testet dette, det er flere år siden nå. Men da jeg prøvde dette i forrige bolig stemte det ikke. Men jeg er ikke elektriker, så jeg skal ikke si hva som er riktig. Jeg refererte kun egen erfaring. Siter
Tverfyll Skrevet 25. januar 2017 Skrevet 25. januar 2017 Det kan godt hende du har rett! Jeg mener det er viktig at man bruker samme fasen, slik at spenningen er lik i begge lederene til en hver tid. Med 50Hz og motsatt fase vil jo strømmene nulle hverandre ut. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.