Dal Skrevet 16. november 2020 Skrevet 16. november 2020 Hei. Jeg tenker å bytte ut xComfort Bryteaktuator CSAU-01/01 (http://www.xcomfort.no/installator/produkter/csau-0101-10-bryteaktuator/) til et Fibaro relay av denne typen: https://www.thermo-floor.no/fibaro/4512445/fibaro-double-switch-2-dobbelt-relé-2-x-6-5a--1500w Varmen blir i dag regulert av en termostat av denne typen: http://www.xcomfort.no/installator/produkter/crca-0004/ Først: Vil dette Fibaro-relayet kunne gjøre jobben? Jeg klarer ikke helt å se om den xComfort-aktuatoren har trinn eller om den bare fungerer som av/på. Hvis den har trinn, er vel kanskje ikke det Fibaro-relayet det beste å bytte det ut med. Siden termostaten isåfall ikke kan brukes lengre, tenkte jeg å bruke temperaturmåleren som finnes i motion sensoren og flood sensoren som står i samme rom til å regulere temperaturen. God plan eller elendig plan? Hva skjer f.eks når Fibaro-relayet mister kontakten med temperaturmålerne? Går varmen løpsk da? Det beste hadde kanskje vært å bytte det ut med en termostat, f.eks av typen Heatit Z-TRM3. Men problemet er at den xComfort-aktuatoren ligger på utsiden av baderomsveggen helt nede ved gulvet. Og termostaten er trådløs. Da må jeg isåfall bore et hull på innsiden av veggen og få trekt kabler ned til der aktuatoren ligger i dag. Og det er en litt større jobb. Takk, - Ø Siter
Moskus Skrevet 16. november 2020 Skrevet 16. november 2020 25 minutter siden, Dal skrev: Først: Vil dette Fibaro-relayet kunne gjøre jobben? Ja, hvis belastningen er innenfor det Fibaro'en tåler? 25 minutter siden, Dal skrev: Jeg klarer ikke helt å se om den xComfort-aktuatoren har trinn eller om den bare fungerer som av/på. Alle oppvarming er i prinsippet av/på. Effektstyring er f.eks. å begrense tiden varmen er på. Når man ser slike 1-2-3-brytere er det som oftest en eller kurser som blir koblet inn. 27 minutter siden, Dal skrev: God plan eller elendig plan? ... ikke den beste, fordi: 27 minutter siden, Dal skrev: Hva skjer f.eks når Fibaro-relayet mister kontakten med temperaturmålerne? Går varmen løpsk da? Jo, akkurat. 28 minutter siden, Dal skrev: Det beste hadde kanskje vært å bytte det ut med en termostat, f.eks av typen Heatit Z-TRM3. Men problemet er at den xComfort-aktuatoren ligger på utsiden av baderomsveggen helt nede ved gulvet. Og termostaten er trådløs. Da må jeg isåfall bore et hull på innsiden av veggen og få trekt kabler ned til der aktuatoren ligger i dag. Og det er en litt større jobb. Det er en større jobb. Men en bedre en. Dette er det jeg hadde gjort. Siter
Dal Skrevet 16. november 2020 Forfatter Skrevet 16. november 2020 Takker for innspill. Jeg oppdaget forresten av den xComfort-aktuatoren har en sikkerhetsmodus nettopp ved tap av kontakt med termostaten. Da slår den på kablene i 15 min, og av i 45 min. Veldig nyttig. Lurer på om Fibaroen har noe liknende. Et spørsmål ang. den Heait-termostaten: Den har jo innebygd temperator-måler. I tillegg kan man koble på en ekstern temperatur-måler. Tilfeldigvis ligger det en sånn under varmekablene. Så hvis jeg kobler opp den også da, har termostaten plutselig 2 temperaturkilder. Det jeg lurer på da, er hvordan man setter opp systemet til å dra nytte av begge kildene. Takk, - Ø Siter
Moskus Skrevet 16. november 2020 Skrevet 16. november 2020 57 minutter siden, Dal skrev: Lurer på om Fibaroen har noe liknende. Det har den ikke. Den xComfort-aktuatoren er laget for akkurat den jobben, mens Fibaro sin er ren av/på. 57 minutter siden, Dal skrev: Det jeg lurer på da, er hvordan man setter opp systemet til å dra nytte av begge kildene. Jepp! Siter
Dal Skrevet 18. november 2020 Forfatter Skrevet 18. november 2020 På 16.11.2020 den 15.30, Moskus skrev: Det har den ikke. Den xComfort-aktuatoren er laget for akkurat den jobben, mens Fibaro sin er ren av/på. Takker for svar. Det må da finnes en aktuator med Zigbee / Z-Wave-støtte som har akkurat samme funksjonen? Siter
Moskus Skrevet 18. november 2020 Skrevet 18. november 2020 Må det egentlig det...? Jeg er enig i at det hadde vært veldig praktisk hvis dette fantes (og det er mulig at det gjør det, bare at jeg ikke vet om det), men xComfort-modulen skal i utgangspunktet løse et relativt sært problem. Det mest nærliggende er å bruke termostater som fikser dette. Dessverre, kan man si... Siter