zephyr Skrevet 15. desember 2020 Skrevet 15. desember 2020 (endret) Tittel sier vel det meste. Endret 15. desember 2020 av zephyr Siter
Moskus Skrevet 15. desember 2020 Skrevet 15. desember 2020 ... og du har lest alle trådene om Z-TRM3? og jeg har "hacket" en løsning, men det er bedre å oppdatere firmware: Siter
zephyr Skrevet 15. desember 2020 Forfatter Skrevet 15. desember 2020 Jeg tror ikke det er samme feilen. Når jeg monterte termostaten i går virket det ikke å sette settpunkt fra Homeseer, men etter OTA oppdatering med uoffisiell firmware ordnet det seg. Problemet nå er at etter jeg setter nytt settpunkt fra Homeseer så oppdaterer termostaten seg og ny temperatur vises som status i Homeseer, men den endres til "Unknown" etter en stund. Siter
Moskus Skrevet 15. desember 2020 Skrevet 15. desember 2020 Hva skjer hvis du da poller termostaten? Siter
iceball Skrevet 16. desember 2020 Skrevet 16. desember 2020 19 timer siden, Moskus skrev: Hva skjer hvis du da poller termostaten? Jeg har samme problem (HS3). Skjer ikke alltid, bare innimellom. Polling henter riktig temperatur og oppdaterer devicen. Virker som heating setpoint går til unknown når operating state endrer status. Litt enkel logging nederst og detaljert øverst: Spoiler des-16 13:41:34 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE des-16 13:41:34 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 des-16 13:41:34 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0 des-16 13:41:34 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 des-16 13:41:34 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 Set to Operating State 0 des-16 13:41:34 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 des-16 13:41:34 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, EndPoint=0 des-16 13:41:34 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 des-16 13:41:25 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,6 (233,6 Volts) des-16 13:41:25 Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2 des-16 13:41:25 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Volts 1 des-16 13:41:25 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Volts 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0 des-16 13:41:25 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 des-16 13:41:25 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 520,04 (520,04 Watts) des-16 13:41:25 Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2 des-16 13:41:25 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Watts 1 des-16 13:41:25 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Watts 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0 des-16 13:41:25 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 des-16 13:41:25 Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2 des-16 13:41:25 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 des-16 13:41:25 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0 des-16 13:41:25 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 des-16 13:41:19 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 des-16 13:41:19 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, EndPoint=0 des-16 13:41:19 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 des-16 13:41:19 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Mode 1 des-16 13:41:19 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Mode 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE_V3, EndPoint=0 des-16 13:41:19 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Mode 1 des-16 13:41:19 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 des-16 13:41:19 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0 des-16 13:41:19 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 des-16 13:41:18 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to 30 des-16 13:41:18 Device Control Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 to (value) C (30) by/from: CAPI Control Handler des-16 13:41:04 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 232,4 (232,4 Volts) des-16 13:41:04 Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2 des-16 13:41:04 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Volts 1 des-16 13:41:04 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Volts 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0 des-16 13:41:04 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 des-16 13:41:04 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 520,96 (520,96 Watts) des-16 13:41:04 Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2 des-16 13:41:04 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Watts 1 des-16 13:41:04 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Watts 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0 des-16 13:41:04 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 des-16 13:41:04 Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2 des-16 13:41:04 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 des-16 13:41:04 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0 des-16 13:41:04 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 des-16 13:41:02 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE des-16 13:41:02 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 des-16 13:41:02 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0 des-16 13:41:02 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 des-16 13:41:02 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 Set to Operating State 1 des-16 13:41:02 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 des-16 13:41:02 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, EndPoint=0 des-16 13:41:02 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 des-16 13:40:55 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) des-16 13:40:55 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv), Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=4 des-16 13:40:55 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) des-16 13:40:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) Set to 30,3 (C) des-16 13:40:55 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) des-16 13:40:55 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv), Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=4 des-16 13:40:55 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) des-16 13:40:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30,3 (C) des-16 13:40:55 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 des-16 13:40:55 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=3 des-16 13:40:55 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 des-16 13:40:46 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 des-16 13:40:46 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, EndPoint=0 des-16 13:40:46 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 des-16 13:40:46 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Mode 1 des-16 13:40:46 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Mode 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE_V3, EndPoint=0 des-16 13:40:46 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Mode 1 des-16 13:40:46 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 des-16 13:40:46 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0 des-16 13:40:46 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 des-16 13:40:46 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to 31 des-16 13:40:46 Device Control Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 to (value) C (31) by/from: CAPI Control Handler des-16 13:40:19 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 des-16 13:40:19 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, EndPoint=0 des-16 13:40:19 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 des-16 13:40:19 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Mode 1 des-16 13:40:19 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Mode 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE_V3, EndPoint=0 des-16 13:40:19 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Mode 1 des-16 13:40:19 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 des-16 13:40:19 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0 des-16 13:40:19 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 des-16 13:40:19 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to 30 des-16 13:40:19 Device Control Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 to (value) C (30) by/from: CAPI Control Handler des-16 13:39:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,6 (233,6 Volts) des-16 13:39:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,03 (0,03 Watts) des-16 13:38:25 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,4 (233,4 Volts) des-16 13:38:25 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,15 (0,15 Watts) des-16 13:36:58 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) Set to 30,4 (C) des-16 13:36:57 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30,4 (C) des-16 13:36:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30,3 (C) des-16 13:36:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,7 (233,7 Volts) des-16 13:36:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,2 (0,2 Watts) des-16 13:36:31 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,9 (233,9 Volts) des-16 13:36:31 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,9 (233,9 Volts) des-16 13:36:31 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,17 (0,17 Watts) des-16 13:36:31 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,17 (0,17 Watts) des-16 13:36:29 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 0 (C) des-16 13:35:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) Set to 30,3 (C) des-16 13:35:54 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30,3 (C) des-16 13:35:25 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,6 (233,6 Volts) des-16 13:35:25 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,06 (0,06 Watts) des-16 13:35:12 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,8 (233,8 Volts) des-16 13:35:12 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,06 (0,06 Watts) des-16 13:35:11 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 Set to 68,2 (68,2 kW Hours) des-16 13:35:09 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE des-16 13:35:09 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 Set to Operating State 0 des-16 13:34:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) Set to 30,1 (C) des-16 13:34:54 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30,1 (C) des-16 13:34:54 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to 29 des-16 13:34:54 Device Control Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 to (value) C (29) by/from: CAPI Control Handler des-16 13:33:55 Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30 (C) Siter
Gjelsvik Skrevet 16. desember 2020 Skrevet 16. desember 2020 Ser det samme her. Mine er også OTA oppdatert, og fungerer nå greit ellers. Men hopper til "unknown". Siter
zephyr Skrevet 17. desember 2020 Forfatter Skrevet 17. desember 2020 (endret) På 15.12.2020 den 17.42, Moskus skrev: Hva skjer hvis du da poller termostaten? Da kommer riktig status, men endrer seg til "Unknown" igjen etter en stund. Fra loggen ser jeg også at det er når den endrer "operating state". Endret 17. desember 2020 av zephyr Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 Bare for nysgjerrighetens skyld: Hvilke assosiasjoner har du? Siter
zephyr Skrevet 17. desember 2020 Forfatter Skrevet 17. desember 2020 1 minutt siden, Moskus skrev: Bare for nysgjerrighetens skyld: Hvilke assosiasjoner har du? 1 Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 Kan du prøve å legge til HomeSeer i gruppe 1 uten endpoints? Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 22 minutter siden, zephyr skrev: Samme feilen. ... OG legg til "HomeSeer" med endpoint 1. Siter
zephyr Skrevet 17. desember 2020 Forfatter Skrevet 17. desember 2020 Da blir ikke status "Unknown" lengre, men effektmåling virker ikke. Jeg er heller ikke hjemme så jeg får ikke sjekket om rele faktisk slår inn og ut ved endring av settpunkt. State endres som den skal. Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 Jeg hører mitt klikker inn og ut. Men jeg har ikke koblet noe til test-oppsettet mitt så jeg vet ikke om strømmåling fungerer eller ei... Ser jo ut til at effekten virker, kW hours og Watt routes vanligvis samme sted. Det kan bare være at den ikke er endret. Siter
zephyr Skrevet 17. desember 2020 Forfatter Skrevet 17. desember 2020 Ser ut som om jeg mistet Watt og Volt. De har ikke oppdatert seg på en god stund. Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 Ja, 0,03 watt ved varming ser ikke bra ut. ... men de kommer hvis du poller? Siter
zephyr Skrevet 17. desember 2020 Forfatter Skrevet 17. desember 2020 Da oppdaterte Watt og Volt seg ja. Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 Kan du sjekke hva som står på parameter 18 og 20? Siter
zephyr Skrevet 17. desember 2020 Forfatter Skrevet 17. desember 2020 Parameter 18=60 Parameter 20=90 Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 Oi, det var iallfall kjapt nok. Den "dumme" måten å løse det på er å f.eks. sette en poll på strøm-devicer hvert 5., 10. eller 15. minutt. Siter
iceball Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 Jeg prøvde meg forresten på en justering av assosiasjoner slik: Temperatur 3 og 4 går da dobbelt opp etter justeringen, men ikke ved polling, da går temperatur 3 til 0 gr.C. Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 2 minutter siden, iceball skrev: Jeg prøvde meg forresten på en justering av assosiasjoner slik: ... legg både HomeSeer med Endpoint 1 og uten i gruppe 1. Siter
iceball Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 6 minutter siden, Moskus skrev: ... legg både HomeSeer med Endpoint 1 og uten i gruppe 1. Det ser ut som det gjorde susen! Trenger man da egentlig assosiasjon på group 2-5? Det skal vel komme via group 1? Siter
Moskus Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 11 minutter siden, iceball skrev: Trenger man da egentlig assosiasjon på group 2-5? Det skal vel komme via group 1? Nei, i prinsippet skal man kunne fjerne den. Da jeg gjorde det med originale Z-TRM (versjon 1), så forsvant temperatur-oppdateringene. Men det er lenge siden nå. Siter
iceball Skrevet 17. desember 2020 Skrevet 17. desember 2020 7 minutter siden, Moskus skrev: Nei, i prinsippet skal man kunne fjerne den. Da jeg gjorde det med originale Z-TRM (versjon 1), så forsvant temperatur-oppdateringene. Men det er lenge siden nå. Prøvde. Den gir da feil ved polling på setpoint og gulv temperatur. Polling...9 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat (Status is: 0)8 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 (Status is:(Plugin Reports Error Getting Status))7 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Mode 1 (Status is: 1)6 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 (Status is: 1)5 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 2 (rom) (Status is:(Plugin Reports Error Getting Status))4 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 (Status is: 24,3)3 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) (Status is: 0)2 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 (Status is: 0)1 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 (Status is: 0)0 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 (Status is: 0)Done Gikk tilbake til slik og da fungerer det. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.