Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Anbefalte innlegg

Skrevet

Jeg tror ikke det er samme feilen.

Når jeg monterte termostaten i går virket det ikke å sette settpunkt fra Homeseer, men etter OTA oppdatering med uoffisiell firmware ordnet det seg. Problemet nå er at etter jeg setter nytt settpunkt fra Homeseer så oppdaterer termostaten seg og ny temperatur vises som status i Homeseer, men den endres til "Unknown" etter en stund.

Skrevet
19 timer siden, Moskus skrev:

Hva skjer hvis du da poller termostaten?

Jeg har samme problem (HS3). Skjer ikke alltid, bare innimellom. Polling henter riktig temperatur og oppdaterer devicen.

Virker som heating setpoint går til unknown når operating state endrer status.

 

Litt enkel logging nederst og detaljert øverst:

Spoiler
des-16 13:41:34   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE
des-16 13:41:34   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1
des-16 13:41:34   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0
des-16 13:41:34   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1
des-16 13:41:34   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 Set to Operating State 0
des-16 13:41:34   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Operating State 1
des-16 13:41:34   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, EndPoint=0
des-16 13:41:34   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1
des-16 13:41:25   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,6 (233,6 Volts)
des-16 13:41:25   Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2
des-16 13:41:25   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Volts 1
des-16 13:41:25   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Volts 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0
des-16 13:41:25   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Volts 1
des-16 13:41:25   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 520,04 (520,04 Watts)
des-16 13:41:25   Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2
des-16 13:41:25   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Watts 1
des-16 13:41:25   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Watts 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0
des-16 13:41:25   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Watts 1
des-16 13:41:25   Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2
des-16 13:41:25   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1
des-16 13:41:25   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0
des-16 13:41:25   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1
des-16 13:41:19   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Operating State 1
des-16 13:41:19   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, EndPoint=0
des-16 13:41:19   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1
des-16 13:41:19   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Mode 1
des-16 13:41:19   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Mode 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE_V3, EndPoint=0
des-16 13:41:19   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Mode 1
des-16 13:41:19   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1
des-16 13:41:19   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0
des-16 13:41:19   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1
des-16 13:41:18   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to 30
des-16 13:41:18   Device Control Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 to (value) C (30) by/from: CAPI Control Handler
des-16 13:41:04   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 232,4 (232,4 Volts)
des-16 13:41:04   Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2
des-16 13:41:04   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Volts 1
des-16 13:41:04   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Volts 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0
des-16 13:41:04   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Volts 1
des-16 13:41:04   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 520,96 (520,96 Watts)
des-16 13:41:04   Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2
des-16 13:41:04   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Watts 1
des-16 13:41:04   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Watts 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0
des-16 13:41:04   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Watts 1
des-16 13:41:04   Z-Wave Handling CLASS_METER for 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 at Node 3, EndPoint=0, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2
des-16 13:41:04   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1
des-16 13:41:04   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1, Type=COMMAND_CLASS_METER_V2, EndPoint=0
des-16 13:41:04   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1
des-16 13:41:02   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE
des-16 13:41:02   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1
des-16 13:41:02   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0
des-16 13:41:02   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1
des-16 13:41:02   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 Set to Operating State 1
des-16 13:41:02   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Operating State 1
des-16 13:41:02   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, EndPoint=0
des-16 13:41:02   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1
des-16 13:40:55   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv)
des-16 13:40:55   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv), Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=4
des-16 13:40:55   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv)
des-16 13:40:55   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) Set to 30,3 (C)
des-16 13:40:55   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv)
des-16 13:40:55   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv), Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=4
des-16 13:40:55   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv)
des-16 13:40:55   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30,3 (C)
des-16 13:40:55   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Temperature 3
des-16 13:40:55   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8, EndPoint=3
des-16 13:40:55   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3
des-16 13:40:46   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Operating State 1
des-16 13:40:46   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, EndPoint=0
des-16 13:40:46   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1
des-16 13:40:46   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Mode 1
des-16 13:40:46   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Mode 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE_V3, EndPoint=0
des-16 13:40:46   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Mode 1
des-16 13:40:46   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1
des-16 13:40:46   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0
des-16 13:40:46   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1
des-16 13:40:46   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to 31
des-16 13:40:46   Device Control Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 to (value) C (31) by/from: CAPI Control Handler
des-16 13:40:19   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Operating State 1
des-16 13:40:19   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, EndPoint=0
des-16 13:40:19   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1
des-16 13:40:19   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Mode 1
des-16 13:40:19   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Mode 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE_V3, EndPoint=0
des-16 13:40:19   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Mode 1
des-16 13:40:19   Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat, Child:1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1
des-16 13:40:19   Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1, Type=COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT, EndPoint=0
des-16 13:40:19   Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1
des-16 13:40:19   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to 30
des-16 13:40:19   Device Control Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 to (value) C (30) by/from: CAPI Control Handler
des-16 13:39:55   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,6 (233,6 Volts)
des-16 13:39:55   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,03 (0,03 Watts)
des-16 13:38:25   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,4 (233,4 Volts)
des-16 13:38:25   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,15 (0,15 Watts)
des-16 13:36:58   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) Set to 30,4 (C)
des-16 13:36:57   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30,4 (C)
des-16 13:36:55   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30,3 (C)
des-16 13:36:55   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,7 (233,7 Volts)
des-16 13:36:55   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,2 (0,2 Watts)
des-16 13:36:31   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,9 (233,9 Volts)
des-16 13:36:31   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,9 (233,9 Volts)
des-16 13:36:31   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,17 (0,17 Watts)
des-16 13:36:31   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,17 (0,17 Watts)
des-16 13:36:29   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 0 (C)
des-16 13:35:55   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) Set to 30,3 (C)
des-16 13:35:54   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30,3 (C)
des-16 13:35:25   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,6 (233,6 Volts)
des-16 13:35:25   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,06 (0,06 Watts)
des-16 13:35:12   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 Set to 233,8 (233,8 Volts)
des-16 13:35:12   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 Set to 0,06 (0,06 Watts)
des-16 13:35:11   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 Set to 68,2 (68,2 kW Hours)
des-16 13:35:09   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to INVALID VALUE
des-16 13:35:09   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 Set to Operating State 0
des-16 13:34:55   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) Set to 30,1 (C)
des-16 13:34:54   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30,1 (C)
des-16 13:34:54   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 Set to 29
des-16 13:34:54   Device Control Device: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 to (value) C (29) by/from: CAPI Control Handler
des-16 13:33:55   Z-Wave Device: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 Set to 30 (C)

 

Skrevet (endret)
På 15.12.2020 den 17.42, Moskus skrev:

Hva skjer hvis du da poller termostaten?

Da kommer riktig status, men endrer seg til "Unknown" igjen etter en stund. Fra loggen ser jeg også at det er når den endrer "operating state".

 

 

image.png.e1a808c872ea322cae7064d69a29b0f1.png

Endret av zephyr
Skrevet

Da blir ikke status "Unknown" lengre, men effektmåling virker ikke. Jeg er heller ikke hjemme så jeg får ikke sjekket om rele faktisk slår inn og ut ved endring av settpunkt.

State endres som den skal.

 

image.png.86efbd71cd6d980c90ecf83e2c56e1bd.png

Skrevet

Jeg hører mitt klikker inn og ut. Men jeg har ikke koblet noe til test-oppsettet mitt så jeg vet ikke om strømmåling fungerer eller ei...

 

Ser jo ut til at effekten virker, kW hours og Watt routes vanligvis samme sted. Det kan bare være at den ikke er endret.

Skrevet

Oi, det var iallfall kjapt nok.

 

Den "dumme" måten å løse det på er å f.eks. sette en poll på strøm-devicer hvert 5., 10. eller 15. minutt.

Skrevet

Jeg prøvde meg forresten på en justering av assosiasjoner slik:

image.png.ae2c153788ee7b4a2457ca495281a28d.png

 

Temperatur 3 og 4 går da dobbelt opp etter justeringen, men ikke ved polling, da går temperatur 3 til 0 gr.C.

image.png.b9b2925502f5d2fbddd6394c033c6dcc.png

 

 

Skrevet
2 minutter siden, iceball skrev:

Jeg prøvde meg forresten på en justering av assosiasjoner slik:

... legg både HomeSeer med Endpoint 1 og uten i gruppe 1.

Skrevet
6 minutter siden, Moskus skrev:

... legg både HomeSeer med Endpoint 1 og uten i gruppe 1.

Det ser ut som det gjorde susen!

Trenger man da egentlig assosiasjon på group 2-5? Det skal vel komme via group 1?

Skrevet
11 minutter siden, iceball skrev:

Trenger man da egentlig assosiasjon på group 2-5? Det skal vel komme via group 1?

Nei, i prinsippet skal man kunne fjerne den. Da jeg gjorde det med originale Z-TRM (versjon 1), så forsvant temperatur-oppdateringene. Men det er lenge siden nå.

Skrevet
7 minutter siden, Moskus skrev:

Nei, i prinsippet skal man kunne fjerne den. Da jeg gjorde det med originale Z-TRM (versjon 1), så forsvant temperatur-oppdateringene. Men det er lenge siden nå.

Prøvde. Den gir da feil ved polling på setpoint og gulv temperatur.

Polling...
9 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Thermostat (Status is: 0)
8 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Heating Setpoint 1 (Status is:(Plugin Reports Error Getting Status))
7 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Mode 1 (Status is: 1)
6 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Operating State 1 (Status is: 1)
5 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 2 (rom) (Status is:(Plugin Reports Error Getting Status))
4 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 3 (Status is: 24,3)
3 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Temperature 4 (gulv) (Status is: 0)
2 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. kW Hours 1 (Status is: 0)
1 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Watts 1 (Status is: 0)
0 @ Polling: 1. etg Gang 1 etg. Volts 1 (Status is: 0)
Done

 

image.png.85852341ba36686c280edf3d4e17357a.png

Gikk tilbake til slik og da fungerer det.

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet