pondus Skrevet 27. januar 2023 Skrevet 27. januar 2023 Hei patsta Kjempe bra jobb du har gjort her,går de an og bruke dette på uni 3 og.er de muligt og få noen bilder kordan du har gjort de ? Siter
Joachim91 Skrevet 7. februar 2023 Skrevet 7. februar 2023 Eg har brukt dette på Uni 3 til Node red. Måtte endre noe lite. Kan legge ut Flow senere Siter
Stefan X Skrevet 15. mars 2023 Skrevet 15. mars 2023 Har bestilt en CL600 til å erstatte CL60. Jeg driver å begynner såvidt med dette. Lurer litt på hvordan jeg eventuelt kunne styrt viftehastighet fra en smarthub som også har zigbee, og da kan jeg få inn min netatmo til å finne co2. Og markise med Somfy. I tillegg panelovner og el varmegulv. Er det noen som har noen tanker om zigbee relé som kan brukes enten på CL600 eller uni2 til å styre viftehastigheten? Siter
MikkeBoomBoom Skrevet 17. januar 2024 Skrevet 17. januar 2024 patsta skrev (På 21.11.2022 den 22.41): Nei det er neste på agendaen. Må rett og slett endre settpunkter på CI60 og lete etter hvilket telegram det påvirker. Har ikke begynt å se på det enda. Tilgang på et CI600 hadde gjort det mye enklere. Da kunne jeg satt et eksakt settpunkt og søkt etter verdien . Jeg har stort sett bare litt tid i helgene. Har du lyst til å lete så tar jeg mer enn gjerne i mot hjelp på Git 😊 Lenge siden dette her nå, men lurte på om du hadde fått fatt i panel? Jeg har et som er i bruk, og låner det gjerne bort :) Siter
jhrath Skrevet 10. januar Skrevet 10. januar On 07/02/2023 at 18:52, Joachim91 said: Eg har brukt dette på Uni 3 til Node red. Måtte endre noe lite. Kan legge ut Flow senere Jeg har et Flexit Uni 3 med CI60 og har satt opp en EW11A som sender data til Node red. Jeg får inn en strøm av data, men ingenting blir plukket opp og formattert slik at det ender på noen av de opprettede sensorene/entitetene. Har du fåt dette til å virke? Kunne du lagt ut en flow? Siter
MSkjel Skrevet 14. januar Skrevet 14. januar (endret) Protokollen mellom styrepanelet og aggregatet(for K2/C2/UNI) er i realiteten Modbus som Sabesto seier. Flexit har implementer to nye modbus funksjonskoder, men det er det. CI66 er i realiteten kun ein Modbus server -> server, de har nok gjort det for å unngå problemer med to forskjellige modbus clienter på samme bus. Eg har startet å implementere dette for ESPHome, sjå https://github.com/MSkjel/esphome-flexit-modbus-server. Eg har til no kun implementert nokon få sensorer og settpunkt for modus og settpunkttemperatur. Eg trur det kan bli vanskeleg å bruke EW11 til å styre aggregatet. Det er selvfølgeleg mulig å lese ut dataen ved hjelp av EW11, om man vil. Endret 14. januar av MSkjel 1 Siter
HaKj Skrevet 9. mars Skrevet 9. mars Sabesto skrev (På 22.7.2018 den 23.12): Jeg laget pyflexit og plugin i Home-Assistant slik at de fleste verdier er tilgjengelige som attributter under flexit enheten. Man trenger da ikke å spørre enheten direkte via modbus. Her er et eksempel som gjør det samme som over: sensors/template_sensors/climate_main_test.yaml - platform: template sensors: flexitsupplyairtemp: friendly_name: "Tilluft" icon_template: mdi:thermometer unit_of_measurement: "°C" value_template: "{{ states.climate.main.attributes.current_temperature }}" flexitheatexchanger: friendly_name: "Varmegjenvinning" icon_template: mdi:radiator unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ states.climate.main.attributes.heat_recovery }}" flexitheat: friendly_name: "Varmeelement" icon_template: mdi:radiator unit_of_measurement: "%" value_template: "{{ states.climate.main.attributes.heating }}" inkluderes med "sensor: !include_dir_merge_list sensors/" i "configuration.yaml" Her er forøvrig resten av tilgjengelige verdier/attributter, denne listen finner man hvis man trykker på enheten under /dev-state, og går tilbake til toppen av siden. { "current_temperature": 19.6, "min_temp": 7, "max_temp": 35, "temperature": 15, "fan_mode": "Medium", "fan_list": [ "Off", "Low", "Medium", "High" ], "filter_hours": 286, "filter_alarm": false, "heat_recovery": 0, "heating": 0, "heater_enabled": true, "cooling": 0, "unit_of_measurement": "°C", "friendly_name": "Main", "supported_features": 65 } Jeg ser at for eksempel register 11 (Inn-luft) kunne vært lagt med. Er litt mye jobb å oppdatere, men jeg skal prøve å få tid. Hei, er det du som har laget Flexit-integrasjonen til modbus i Home assistant? Jeg har fått den opp å gå, kan stille varmen og hastigheten. men ønsker å finne ut hvordan jeg får frem flere sensor entities. Ønsker egentlig alle jeg kan ha. Nå er det kun en climate-entity. Kan du forklare enkelt hvordan jeg legger dem inn, evnt linke til en post hvor jeg kan lese det? Siter
HaKj Skrevet 10. mars Skrevet 10. mars Sabesto skrev (På 12.9.2018 den 16.09): Tenker å oppdatere pyflexit og implementasjonen i Home-Assistant. Hvilke registre er interessante å ha direkte tilgjengelig som attributter i Home-Assistant? Kolonne 2 viser attributter som per i dag er tilgjengelige Skjul innhold 'GWYVer' 'CUHWType' 'CUSWRev' 'CPASWRev' 'CPB1SWRev' 'CBPS2WRev' 'Time1H' 'Time1L' 'FilterTimer' filter_hours 'SupplyAirTemp' current_temperature 'ExtractAirTemp' 'OutdoorAirTemp' 'ReturnWaterTemp' 'Cooling' cooling (0-100%) 'HeatExchanger' heat_recovery (0-100%) 'Heating' heating (0-100%) 'RegulationFanSpeed' 'OperTime' 'FilterResetNo' 'SupplyAirAlarm' 'ExtractAirAlarm' 'OutsideAirAlarm' 'ReturnWaterAlarm' 'FireThermostatAlarm' 'FireSmokeAlarm' 'FreezeProtectionAlarm' 'RotorAlarm' 'ReplaceFilterAlarm' filter_alarm 'HeatingBatteryActive' heater_enabled 'SchActive' 'SP0TimeH' 'SP0TimeL' 'SP1TimeH' 'SP1TimeL' 'SP2TimeH' 'SP2TimeL' 'SP3TimeH' 'SP3TimeL' 'VVX1TimeH' 'VVX1TimeL' 'EV1TimeH' 'EV1TimeL' 'OperTimeH' 'OperTimeL' 'FilterTimeH' 'FilterTimeL' 'FilterAlarmPeriod' 'ActualSetAirTemperature' 'ActualSetAirSpeed' 'SupplyAirSpeed1' 'SupplyAirSpeed2' 'SupplyAirSpeed3' 'SupplyAirSpeed4' 'ExtractAirSpeed1' 'ExtractAirSpeed2' 'ExtractAirSpeed3' 'ExtractAirSpeed4' 'SetAirTemperature' temperature 'SupplyAirMinTemp' 'SupplyAirMaxTemp' 'CoolingOutdoorAirMinTemp' 'ForcedVentSpeed' 'ForcedVentTime' 'AirRegulationType' 'CoolingActive' 'ForcedVentilation' 'SetAirSpeed' fan_mode 'TimeH' 'TimeL' 'Unknown1' 'FireSmokeMode' Jeg er nok litt sent ute i denne tråden, men hadde det gått an å få inn ExtractAirTemp også? HaKj skrev (13 timer siden): Hei, er det du som har laget Flexit-integrasjonen til modbus i Home assistant? Jeg har fått den opp å gå, kan stille varmen og hastigheten. men ønsker å finne ut hvordan jeg får frem flere sensor entities. Ønsker egentlig alle jeg kan ha. Nå er det kun en climate-entity. Kan du forklare enkelt hvordan jeg legger dem inn, evnt linke til en post hvor jeg kan lese det? Etter litt mer studering i posten, og ved hjelp av noen andre forumposter fant jeg ut av dette. Funker utmerket nå. Kunne gjerne trengt ExtractAirTemp også hvis det skulle gjøres en oppdatering etterhvert. Siter
Fhds Skrevet 10. mars Skrevet 10. mars https://github.com/MSkjel/esphome-flexit-modbus-server ser väldigt intressant ut! Är det möjligt att lägga till ett kopplingsschema för hur man kopplar. Är det möjligt att använda en T-CAN485 för detta? Siter
MSkjel Skrevet 12. mars Skrevet 12. mars On 10/03/2025 at 20:37, Fhds said: https://github.com/MSkjel/esphome-flexit-modbus-server ser väldigt intressant ut! Är det möjligt att lägga till ett kopplingsschema för hur man kopplar. Är det möjligt att använda en T-CAN485 för detta? Det burde vere mulig å bruke ein T-CAN485 ja, men du må nok sette RS485_SE_PIN og PIN_5V_EN som høge outputs og sette tx_enable_pin i custom_componenten til RS485_EN_PIN ref LilyGO/T-CAN485 Github. Eg har ikkje prøvd T-CAN485 selv, men meiner det burde fungere. Her er ein pinout for RJ12 kontakten i kontrolleren https://github.com/patstave/Node-FlexitCS60-RS485 Siter
Fhds Skrevet 25. mars Skrevet 25. mars MSkjel skrev (På 12.3.2025 den 19.35): Det burde vere mulig å bruke ein T-CAN485 ja, men du må nok sette RS485_SE_PIN og PIN_5V_EN som høge outputs og sette tx_enable_pin i custom_componenten til RS485_EN_PIN ref LilyGO/T-CAN485 Github. Eg har ikkje prøvd T-CAN485 selv, men meiner det burde fungere. Her er ein pinout for RJ12 kontakten i kontrolleren https://github.com/patstave/Node-FlexitCS60-RS485 Det fungerar! Men säkert hade jag en del tur, inte helt klar över alla settings med high/low etc. min setup är med T-CAN485, flexor uni 4 och CI600. extract air temp och return water temp är -1812.5 och -1687.5 C, men det var kanske väntat att inte det fungerar. Dock fungerar inte att ändra inställningar från HA, inga felmeddelanden. Logging I esphome fungerar bara om jag kopplar in USB, ej via wifi. Men anslutningen via wifi till HA fungerar, den rapporterar värden men inte loggar. Vad ska jag felsöka för att få loggar och kunna ändra värden? Kan gärna dela setup och yaml om det hjälper någon annan med en T-CAN485. Siter
MSkjel Skrevet fredag kl 13:51 Skrevet fredag kl 13:51 On 25/03/2025 at 08:00, Fhds said: Det fungerar! Men säkert hade jag en del tur, inte helt klar över alla settings med high/low etc. min setup är med T-CAN485, flexor uni 4 och CI600. extract air temp och return water temp är -1812.5 och -1687.5 C, men det var kanske väntat att inte det fungerar. Dock fungerar inte att ändra inställningar från HA, inga felmeddelanden. Logging I esphome fungerar bara om jag kopplar in USB, ej via wifi. Men anslutningen via wifi till HA fungerar, den rapporterar värden men inte loggar. Vad ska jag felsöka för att få loggar och kunna ändra värden? Kan gärna dela setup och yaml om det hjälper någon annan med en T-CAN485. Extract air og return water temperaturene fungerer nok ikkje fordi anlegget ditt ikkje har sensorer for det. Mitt har ikkje det heller. ESPen MÅ starte før ventilasjonsanlegget. Ved oppstart poller kontrolleren alle modbus slavene. Kun de som svarer ved oppstart vil kunne endre instillinger på aggregatet. Om du har CI60/600 tilkoplet og den er master vil du ikkje kunne annet enn fan speed uansett. Hvorfor du ikkje får loggen opp i ESPHome veit eg ikkje heilt. Siter
Fhds Skrevet fredag kl 16:45 Skrevet fredag kl 16:45 Tack för svar! Jag hittade felet med loggning, jag hade satt fast ip nummer för esphome devices, tror då att esphome kontrollpanelen inte hittade devices via mDNS. Med ip nummer fritt via dhcp så fungerar loggning i esphome. Siter
Fhds Skrevet fredag kl 16:59 Skrevet fredag kl 16:59 Att starta esp device före ventilationsanläggningen blir svårt eftersom den tar ström från RJ12 från ventilationsanläggningen och inte en oberoende strömkälla. 🤔 Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.