Salvesen Skrevet 24. november 2016 Skrevet 24. november 2016 (endret) Noen som har hatt problemer med å inkludere denne før? Får opp denne meldingen: Warning: Node 7, EndPoint=-1 Multilevel Sensor Report was not received (B) - the child device will NOT be configured properly. Og alt jeg får frem etter inkludering er batteri status Prøvd å eksludere, resette til default og endre listening mode. Ingen hell, noen med erfaring fra samme problem? EDIT: Fikset seg selv helt plutselig Endret 24. november 2016 av Salvesen Siter
Salvesen Skrevet 6. desember 2016 Forfatter Skrevet 6. desember 2016 Må si jeg sliter litt med denne, finner ingen koder som passer min AC og må si manualen er noe dårlig forklart. Noen som har satt opp denne manuelt med hell som vill dele tips og triks ?:) Har prøvd ut i fra denne manualen: https://www.remotec.com.hk/wp-content/uploads/2015/12/ZXT-120-User-Manual_V1.0_20120914.pdf Men ser ikke ut til å få den i learning modus og får ingen respons når jeg sikter kontrollen mot enheten. Siter
Moskus Skrevet 6. desember 2016 Skrevet 6. desember 2016 Det tok meg noen forsøk, men til slutt fant jeg kode-settet som fungerte med vår varmepumpe. Hvilken varmepumpe har du? Siter
Evelen Skrevet 6. desember 2016 Skrevet 6. desember 2016 Inkludering gikk fint, kode for varmepumpe settes etter at inkludering er gjort, eller, ihvertfall gjorde jeg det sånn: 5 enheter: Temperature - Temp - LaCrosse TX3Unused 4 - Thermostat - SetPointCooling 1 - Thermostat - SetPointHeating 1 - Thermostat - SetPointThermostat Mode - General - Thermostat Mode Siter
Salvesen Skrevet 6. desember 2016 Forfatter Skrevet 6. desember 2016 Jeg har en electrolux pumpe, har prøvd med de kodene jeg finner i listene på nett men uten hell. Jeg er dog usikker på om det faktisk fungerer. Er så lite tilbakemelding fra den synes jeg. Inkluderingen har gått greit, og den viser temp og batteri fint men resten fungerer ikke, uavhengig av hvilke koder jeg legger inn. Siter
Evelen Skrevet 6. desember 2016 Skrevet 6. desember 2016 Da enheten bruker IR kan du se om den faktisk sender ut noe med mobilkamera. lyser det rødt så er jo Zwave delen i boks. Se vedlegg Klippet 20161206_213053_1.mp4 Siter
Salvesen Skrevet 6. desember 2016 Forfatter Skrevet 6. desember 2016 5 minutter siden, Evelen skrev: Da enheten bruker IR kan du se om den faktisk sender ut noe med mobilkamera. lyser det rødt så er jo Zwave delen i boks. Se vedlegg Klippet 20161206_213053_1.mp4 Den har jo en diode som lyser opp når den sender også, men kan jo dobbelt sjekke med mobil. Men det jeg er ute etter er info fra enheten når jeg endrer kodene og når jeg prøver å legge inn manuelt, her er det lite tilbakemelding synes jeg. Siter
Evelen Skrevet 6. desember 2016 Skrevet 6. desember 2016 (endret) Ahh. I OpenZWave kontrollpanelet kan jeg lese av gjeldende kode ihvertfall: "IR code number for built-in code library:" Forøvrig, manuelt har jeg ikke prøvd, så det skal jeg ikke si noe om. Endret 6. desember 2016 av Evelen Siter
Salvesen Skrevet 6. desember 2016 Forfatter Skrevet 6. desember 2016 2 minutter siden, Evelen skrev: Ahh. I OpenZWave kontrollpanelet kan jeg lese av gjeldende kode ihvertfall: "IR code number for built-in code library:" Forøvrig, manuelt har jeg ikke prøvd, så det skal jeg ikke si noe om. Mulig det kan leses ut en plass, men jeg vet bare ikke hvor ;p Ser ut som ir delen fungerer iallefall, men får en del feilmeldinger i log'en ser jeg. Bare knot med den her Siter
Moskus Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 10 timer siden, Salvesen skrev: Ser ut som ir delen fungerer iallefall, men får en del feilmeldinger i log'en ser jeg. Bare knot med den her Det er nå du fortelle oss hva feilmeldingen er... Siter
Salvesen Skrevet 7. desember 2016 Forfatter Skrevet 7. desember 2016 1 time siden, Moskus skrev: Det er nå du fortelle oss hva feilmeldingen er... Hehe sant nok! Nå har jeg selvfølgelig re satt homeseer og får ikke opp gamle meldinger. I tillegg får jeg selvfølgelig ikke flere feilmeldinger når jeg prøver Får prøve på igjen i kveld å se hva som skjer. Siter
Salvesen Skrevet 7. desember 2016 Forfatter Skrevet 7. desember 2016 Herregud så den brenner av batteri, har sunket 5% siden i går kveld Får vell koble den til 5V tror jeg Siter
Moskus Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 31 minutter siden, Salvesen skrev: Får vell koble den til 5V tror jeg Min grunnregel er det: Enheter som har mulighet for "fast strøm" SKAL ha fast strøm. Siter
Go4IT Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 19 minutter siden, Moskus skrev: Min grunnregel er det: Enheter som har mulighet for "fast strøm" SKAL ha fast strøm. Hva med å bruke "batteribank" som kan brukes til å lade mobiltelefoner - vil det oppfattes som "batteri" eller som "fast strøm"? Siter
Salvesen Skrevet 7. desember 2016 Forfatter Skrevet 7. desember 2016 26 minutter siden, Moskus skrev: Min grunnregel er det: Enheter som har mulighet for "fast strøm" SKAL ha fast strøm. Absolutt enig, men jeg vill ha den i taket og da er det begrenset for hvor en kan plassere den om den skal ha fast strøm 6 minutter siden, Go4IT skrev: Hva med å bruke "batteribank" som kan brukes til å lade mobiltelefoner - vil det oppfattes som "batteri" eller som "fast strøm"? Enheten oppfatter ingen av delene etter hva jeg har forstått, den settes i to moduser en for batteri og en uten. Har kjørt på batteri på modus med fast strøm, fungerer fint men batteriene tømmes FORT. Siter
Moskus Skrevet 7. desember 2016 Skrevet 7. desember 2016 5 minutter siden, Go4IT skrev: Hva med å bruke "batteribank" som kan brukes til å lade mobiltelefoner - vil det oppfattes som "batteri" eller som "fast strøm"? Det blir oppfattet av selve noden som fast strøm, og dermed vil inkludere seg i nettverket som en node med fast strøm. Men den batteribanken tømmes nok fortere enn du tror, og dermed har du gjort Z-wave nettverket ditt dårligere (fordi en repeater node ikke lenger kan repetere)... Siter
Salvesen Skrevet 9. desember 2016 Forfatter Skrevet 9. desember 2016 Ikke kommet så mye lengre her, men har lagt merke til dette i log'en: Dec-09 12:37:53 PM Z-Wave Device: Node 10 Z-Wave Temperature Set to INVALID VALUE Andre som opplever det samme? Stusser på om verdien som vises i oversikten faktisk er reell nå. Siter
Salvesen Skrevet 12. januar 2017 Forfatter Skrevet 12. januar 2017 Noen som har problemer med at denne skrur av varmepumpen selv uten å loggføre det? Trodde lenge det var varmepumpen som tullet, men etter å ha testet med å kjøre varmepumpen fra kontrollen selv så fungerer den fint. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.