MS91 Skrevet 3. februar 2021 Skrevet 3. februar 2021 Direktekobla panelovner i åpen stue/kjøkken på en egen 16A kurs, hva er enkleste og rimeligste måte å få styrt dette fra FH smarthub? Tanken min var i utgangspunktet en tempføler i rommet, virtuell termostat(?) i FH og et skinnemontert 16A z-wave/zigbee-relé i sikringsskapet. Noen som har erfaring med dette? Siter
Moskus Skrevet 3. februar 2021 Skrevet 3. februar 2021 Burde jo gå fint. Det er visst et 16A relé på vei, men vi har ikke detaljer enda... Ellers vet jeg ikke om noen store nok reléer til det. HeatIt har et 25A relé, det kan brukes. 1 Siter
Grøtan Skrevet 4. februar 2021 Skrevet 4. februar 2021 Denne ser det ut som er 16A: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-apparatstyring/bryter-1-veis-he-hls01.html Den har også DIN-Skinne adapter som tilleggsutstyr. Siter
Jarle F Skrevet 4. februar 2021 Skrevet 4. februar 2021 Jeg vil anbefale standard DIN kontaktor som tåler 20A (To-polt kan være en fordel) Kanskje overkill, men en kontaktor som tåler mer enn kurssikring vil sikre god funksjon over lengre tid. Særlig når det er snakk om varme som kan gi hyppige inn og utkoblinger med nær full last(effekt). Klikkes rett på DIN skinne og glir fint inn med resten av automatsikringene i avdekkingen. Leverandører av sikringsmateriell har dette i sitt sortement. Kontaktoren kan du så styre med Z-wave node med relè utgang. F.eks. Nexa AN-179, Qubino Flush 1 reley, Qubino Flush 1D reley, FIBARO Single/Double Switch osv. Kontaktoren kan "bråke" litt når den slår inn og ut. Sikringsskapet bør derfor ikke være i vegg mot soverom for eksempel. I tillegg finnes heatit sitt Heatit Z-DIN 616. 6 stk. relekontakter på 16A. Da får du utvidete muligheter til å styre 16A kurser. Tar forholdsvis stor plass i sikringsskapet og må ha egen 24V strømforsyning, så det er ikke sikkert denne egner seg for alle/alt. Forholdsvis stille inn og utkobling av rele kontaktene. Har en slik i sikringsskapet som står i vegg mot soverom og fruen er ikke plaget med avbrutt søvn i løpet av natten. Siter
stigvi Skrevet 4. februar 2021 Skrevet 4. februar 2021 4 minutter siden, Jarle F skrev: Kontaktoren kan "bråke" litt når den slår inn og ut. Som kanskje er en underdrivelse. Jeg har en kontaktor som styrer bereder og den første jeg prøvde hørtes ut som et rifleskudd. Så kjøpte jeg en mindre og som skulle være støysvak. Det ble bedre, men den smeller fortsatt. Siter
Jarle F Skrevet 4. februar 2021 Skrevet 4. februar 2021 Beste alternativet og det dyreste alternativet er å kjøpe solidstate kontaktor. De er hel elektroniske. Men det koster alt for mye til at jeg har vurdert det på borehullspumpen i kjelleren her. DIN kontaktorer er egentlig et relè med litt grovere kontaktsett. De bråker ikke like mye som industri kotaktorer. Derfor var det hermetegn rundt bråker. Eksempel på kontaktor Siter
MS91 Skrevet 4. februar 2021 Forfatter Skrevet 4. februar 2021 Det med kontaktor som styres av en bryter er jo selvsagt det enkleste! Takk! Elektriker-fagbrevet mitt bør jeg kanskje vurdere å levere inn.. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.