KennethS Skrevet 5. februar 2021 Skrevet 5. februar 2021 Hei, Håper noen kan hjelpe meg med et enkelt oppsett på dette: Har en sirkulasjonspumpe for varmtvann på teknisk rom. Den er kun noen få watt. På badet (kanskje 10 meter og 4 vegger unna) har jeg en bevegelsessensor (elko PIR) som slår av og på lys. Ønsker å ha en modul inni veggboksen bak bec.sensoren, som styres av bev.sensoren, som igjen sender signal til en mottaker på teknisk rom. Denne mottakeren skal slå av og på sirkulasjonspumpen. Om denne mottakeren er en modul som settes direkte i stikk eller monteres før stikk inni veggboks er ikke så nøye Bev.sensor er av og på, så modulen den styrer må ikke styres av impuls, men fast signal. Har fått tilbud på eltako sitt system, men skulle tro det finnes noe rimeligere da det var nokså dyrt! PL-SAML1 og PL-SM1L fra eltako. Ser at Z-wave har noe som kanskje virker, men forstått det slik at man må ha gateway osv. Eltako har direkte komm. via strømnettet. Takk :) Siter
0 Moskus Skrevet 9. februar 2021 Skrevet 9. februar 2021 (Ingen dobbeltposter. ) Hei! Jeg kommer ikke på noen Z-wave bevegelsessensorer som kan være "master" i et nettverk, alle krever en eller annen form for "hjerne". Men de kan være enkle og billige, eller mer avanserte. Men det er mulig det går fint med Nexa på 433 MHz. Men et spørsmål: Hvorfor skal du sirkulere vann kun når det er bevegelse i rommet? Så lite sirkulasjon gir jo ikke nok oppvarming? Eller for å spørre på en annen måte: Hva er det du vil oppnå? Siter
0 KennethS Skrevet 9. februar 2021 Forfatter Skrevet 9. februar 2021 Kan slette det andre innlegget, var lite respons der Det er sirkulasjon for varmt tappevann siden det er relativt stor avstand fra VVB til dusj osv. Skjønt bør det gå minst mulig og bare når man trenger det, siden det da går over 70 grader varmt vann i betongplaten. Som igjen varmer laminatgulvet for mye slik at det ødelegges, pluss unødig strømbruk Eltako sitt system virker, men det koster 3000 for sender og mottaker med rabatter, så det var litt drøyt så fremt det ikke finnes noe enklere. Noe ala ring hytta varm, men at det ikke er telefonen som sender, men bevegelsessensoren via en modul som sender Siter
0 Moskus Skrevet 9. februar 2021 Skrevet 9. februar 2021 4 minutter siden, KennethS skrev: Det er sirkulasjon for varmt tappevann siden det er relativt stor avstand fra VVB til dusj osv. Skjønt bør det gå minst mulig og bare når man trenger det, siden det da går over 70 grader varmt vann i betongplaten. Som igjen varmer laminatgulvet for mye slik at det ødelegges, pluss unødig strømbruk Aha. Det gav mer mening. Sirkulasjonspumper skal jo ellers stort sett være på. 4 minutter siden, KennethS skrev: Eltako sitt system virker, men det koster 3000 for sender og mottaker med rabatter, så det var litt drøyt så fremt det ikke finnes noe enklere. Noe ala ring hytta varm, men at det ikke er telefonen som sender, men bevegelsessensoren via en modul som sender Hva med en slik: https://www.clasohlson.com/no/Nexa-bevegelsessensor-MIMST-1703/p/36-7577 Og en slik: https://www.clasohlson.com/no/Nexa-MYCR-3500-fjernstrømbryter-på-av/p/36-7832 Burde kunne fungere hvis du kan leve med dette: Siter
0 KennethS Skrevet 9. februar 2021 Forfatter Skrevet 9. februar 2021 Takk for tipset, den så ut til å kunne fungere Blir en ekstra bevegelsessensor på veggen, men det står man av. Kan gi en tilbakemelding på om det virker når jeg får prøvd det Siter
0 KennethS Skrevet 10. februar 2021 Forfatter Skrevet 10. februar 2021 Dette ble akkurat slik jeg tenkte det, til 500 kroner kontra 3000, og mindre arbeid Tusen takk for hjelpen! Siter
Spørsmål
KennethS
Hei,
Håper noen kan hjelpe meg med et enkelt oppsett på dette:
Har en sirkulasjonspumpe for varmtvann på teknisk rom. Den er kun noen få watt.
På badet (kanskje 10 meter og 4 vegger unna) har jeg en bevegelsessensor (elko PIR) som slår av og på lys.
Ønsker å ha en modul inni veggboksen bak bec.sensoren, som styres av bev.sensoren, som igjen sender signal til en mottaker på teknisk rom.
Denne mottakeren skal slå av og på sirkulasjonspumpen.
Om denne mottakeren er en modul som settes direkte i stikk eller monteres før stikk inni veggboks er ikke så nøye
Bev.sensor er av og på, så modulen den styrer må ikke styres av impuls, men fast signal.
Har fått tilbud på eltako sitt system, men skulle tro det finnes noe rimeligere da det var nokså dyrt!
PL-SAML1 og PL-SM1L fra eltako.
Ser at Z-wave har noe som kanskje virker, men forstått det slik at man må ha gateway osv. Eltako har direkte komm. via strømnettet.
Takk :)
6 svar til spørsmålet
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.