EirikW Skrevet 28. mars 2021 Skrevet 28. mars 2021 Hei alle! Har montert 2stk Heatit Z-relay for å overvåke effektforbruk på vaskemaskin og tørketrommel. Problemet er at Watts viser ca 600W, og Amperes viser ca 2,6A når relèet står på, men ingenting er plugga i stikkontakten. Dette skjer på begge to. Viss eg skrur av relèet går effekt- og straummåling til 0W og 0A. Kvart relè er på eigen kurs, med kun 1stk enkel stikkontakt montert. Ser ingen umiddelbare justeringsmuligheiter/kalibrering i databladet, kun at effekt ved last kan setjast til ein fast verdi ved belastning. Andre som har hatt same problem, eventuell forslag til løysing før eg kontaktar Heatit? Siter
Moskus Skrevet 28. mars 2021 Skrevet 28. mars 2021 ... skjer det noe annet når du har noe i stikkontakten? Kan det være en faktor 1000 feil og at bryteren rapporterer strøm som den bruker selv? Siter
EirikW Skrevet 28. mars 2021 Forfatter Skrevet 28. mars 2021 Beklagar, gløymte å skrive det: Ved t.d. sentrifugering viser effektmåling 900-1000W, dvs at motor då trekker 300-400W, noko eg tenker at sansynlegvis er korrekt. Siter
Moskus Skrevet 28. mars 2021 Skrevet 28. mars 2021 Har du noe enklere ("dummere") å prøve med? En panelovn f.eks.? Mulig du burde hørt med HeatIt om de har en formening om hva som skjer. HomeSeer bare viser det bryteren rapporterer, men det kan ha skjedd noe rart under inkluderingen (selv om det er lite som tyder på det nå). Kanskje har de en ny firmware? Siter
EirikW Skrevet 28. mars 2021 Forfatter Skrevet 28. mars 2021 Plugga inn vifteovn på 2kW, via smartplug fra telldus. Pluggen viser 1930W, zrelay viser da 2300W. Siter
ZoRaC Skrevet 28. mars 2021 Skrevet 28. mars 2021 2 timer siden, EirikW skrev: Plugga inn vifteovn på 2kW, via smartplug fra telldus. Pluggen viser 1930W, zrelay viser da 2300W. En vifteovn har en motor, og har dermed både induktiv og resistiv last. Mener alle disse i utgangspunktet måler bare resistiv, men da kan den nok få feil ved måling av induktiv last. Har du en panelovn? Den er bare resistiv. Siter
EirikW Skrevet 28. mars 2021 Forfatter Skrevet 28. mars 2021 3 minutter siden, ZoRaC skrev: En vifteovn har en motor, og har dermed både induktiv og resistiv last. Viss effekt/straummålinga kun registrerer resitiv last er det vel sansynlegvis likt både på pluggen og releet, men dette er veldig lite reelevant da vifta er typ 20W og varmeelementet er 1980W? Sansynlegvis med ein viss margin +/-. Poenget er at Z-relay viser feil effekt. 2stk viser med samme avvik. I denne omgang er eg ute etter fix, ikkje nøyaktig kor stort avviket er ved forskjellige typar/storleikar på last. Siter
ZoRaC Skrevet 28. mars 2021 Skrevet 28. mars 2021 47 minutter siden, EirikW skrev: Viss effekt/straummålinga kun registrerer resitiv last er det vel sansynlegvis likt både på pluggen og releet, men dette er veldig lite reelevant da vifta er typ 20W og varmeelementet er 1980W? Poenget mitt var at den kanskje ikke klarer å måle den resistive lasten når det er induktiv last samtidig. Men det at den måler last når ingenting er tilkoblet er selvsagt feil uansett, men spørsmålet er om det er feil i målingen eller om det er i tolkningen i HomeSeer... Siter
EirikW Skrevet 30. mars 2021 Forfatter Skrevet 30. mars 2021 Snakka med ThermoFloor/Heatit-support. Det er eit kjent problem utan løysing. Effektmålinga er svært unøyaktig på låg last, og viser meir korrekt ved større last. Om ein nyttar parameter for fast last vil det vise innstilt last så lenge releet er på. Teknikar nemnte at det er "målarchippen" som er problemet, og derfor vil ikkje feilen bli retta ved firmwareoppdatering. Ikkje mogleg å løyse med bunnlast eller liknande heller. Konklusjonen er dermed: styr unna Heatit Z-relay viss det skal nyttast til overvåking/styring ut i frå last. Siter
Moskus Skrevet 30. mars 2021 Skrevet 30. mars 2021 4 timer siden, EirikW skrev: styr unna Heatit Z-relay viss det skal nyttast til overvåking/styring ut i frå last. Ah, skuffende! Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.