Fredrick Skrevet 13. april 2021 Skrevet 13. april 2021 Hei, Krise i heimen. Jeg får ikke kontrollert enheter fra Homeseer med UZB1 lenger. Den henger en stund før den logger failed to send. Har forsøkt restarting etter alle kunstens regler - Plugin - UZB interface - Homeseer - server - sikring til Z-wave-enheter. Ingenting hjelper. Den tar i mot signaler som sendes på nettverket, men jeg får altså ikke kommandoer ut. Er det noe håp om en quick-fix? Må det bestilles ny UZB? Siter
Fredrick Skrevet 13. april 2021 Forfatter Skrevet 13. april 2021 Har testet Moskus sin debug guide og funnet 2stk HeatIt Ztrm3 som spammer noe jævlig (rundt 13 commands/s samlet sett) - så det vil i alle fall ikke skade å få de på plass. Dette selv om jeg skrur de av.. Ser ut som om de er på firmware 3.6 og at nyeste er 4.0, men den finner jeg ikke til nedlastning i farten av en eller annen grunn. Ser ut til at både Thermo-floor og HeatIt har oppdatert sine nettsider. Siter
Fredrick Skrevet 13. april 2021 Forfatter Skrevet 13. april 2021 Etter å ha tatt sikringen til disse termostatene så fikk jeg tilbake kontrollen etter reset av både interface og plugin. Ser ut som om det er enda nyere FW enn 4.0 også, men må kanskje få dette tilsendt fra HeatIt? Leser også at jeg må ha en spesialkabel og at det ikke går med OTA som de reklamerer for på disse termostatene? Siter
Moskus Skrevet 14. april 2021 Skrevet 14. april 2021 De har en "uoffisiell" firmware du skal kunne gjøre OTA som gjør at TRM3 oppfører seg bedre i HomeSeer og Home Assistant, men den må du få fra HeatIt (hvis jeg husker riktig). Siter
Fredrick Skrevet 14. april 2021 Forfatter Skrevet 14. april 2021 Har sendt de en e-post så får vi se hva som kommer ut av det Siter
Guahtdim Skrevet 15. april 2021 Skrevet 15. april 2021 Jeg hadde uansett bestilt meg en UZB1 i backup. Tatt backup av den eksisterende og lagt inn på den nye. Selv er jeg nå på UZB1 nummer 2. Nummer 1 ser ikke ut til å fungere mer. Og nummer 3 ligger klar med backup av nummer 2. 1 Siter
Fredrick Skrevet 15. april 2021 Forfatter Skrevet 15. april 2021 9 hours ago, Guahtdim said: Jeg hadde uansett bestilt meg en UZB1 i backup. Tatt backup av den eksisterende og lagt inn på den nye. Det er en billig og grei forsikring det altså. Jeg er også på nr 2. Nr 1 ligger fortsatt her for jeg var ikke sikker på om det var feilkilden sist eller om det var noe annet - men det ble mye bedre med nr 2, så da er vel egentlig nr 1 elretur Siter
lasseruud Skrevet 16. april 2021 Skrevet 16. april 2021 20 hours ago, Guahtdim said: Selv er jeg nå på UZB1 nummer 2. Nummer 1 ser ikke ut til å fungere mer. Og nummer 3 ligger klar med backup av nummer 2. Det var lenge problemer med å ta backup av UZB1 med nyere firmware. Hvordan tar du backup (og restore) nå? Siter
NilsOF Skrevet 16. april 2021 Skrevet 16. april 2021 2 minutter siden, lasseruud skrev: Det var lenge problemer med å ta backup av UZB1 med nyere firmware. Hvordan tar du backup (og restore) nå? Z-wave.me har to verktøy; z-way og zmeserialupdater. Sistnevne er et kommandolinjeverktøy For Linux. Beggge disse fungerer fint. 2 Siter
lasseruud Skrevet 16. april 2021 Skrevet 16. april 2021 2 hours ago, NilsOF said: Z-wave.me har to verktøy; z-way og zmeserialupdater. Sistnevne er et kommandolinjeverktøy For Linux. Det var jeg ikke klar over. For de som kanskje har brukt dette verktøyet tidligere: pi@Z-NET:~/ZMESerialUpdater/arm $ ./ZMESerialUpdater serialapi_ripnvm -d /dev/ttyACM0 /home/pi/backup.nwm Z-WAVE Serial API Tool Version:LWE0.9 by Z-WAVE>ME Openning port .............................. OK Reading NVM data .............................. FAILED Error 0 returned 18 for ACK Saving data .............................. OK Selv om det står FAILED på Reading NVM-data, får jeg ei fil på rundt 16kb som resultat. Er jeg da good to go? Siter
NilsOF Skrevet 16. april 2021 Skrevet 16. april 2021 1 time siden, lasseruud skrev: Selv om det står FAILED på Reading NVM-data, får jeg ei fil på rundt 16kb som resultat. Er jeg da good to go? Kanskje.. Du må nesten legge tilbake backupen til ei annen stikke og teste. Mine to stikker fungerer med backup/restore. Jeg har en tråd hær: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/7212-z-wave-uzb1-firmware-versjoner-og-backup/ Siter
Guahtdim Skrevet 16. april 2021 Skrevet 16. april 2021 Jeg brukte Aeotec software (windows). Mener du finner info her https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5385-lang-tids-hodepine-med-backup/ 1 Siter
ZoRaC Skrevet 16. april 2021 Skrevet 16. april 2021 6 timer siden, lasseruud skrev: Selv om det står FAILED på Reading NVM-data, får jeg ei fil på rundt 16kb som resultat. Er jeg da good to go? Stoppet du Z-Wave plugin i HomeSeer først? Siter
lasseruud Skrevet 16. april 2021 Skrevet 16. april 2021 25 minutes ago, ZoRaC said: Stoppet du Z-Wave plugin i HomeSeer først? Ikke hele Z-wave plugin'en, men jeg stoppa interfacet. Prøvde først uten å stoppe, men da feila den med en gang og genererte ingen fil i det hele tatt. Siter
lasseruud Skrevet 16. april 2021 Skrevet 16. april 2021 5 hours ago, Guahtdim said: Jeg brukte Aeotec software (windows). Mener du finner info her Kjører en UZB på ZNet (fra Homeseer) og en UZB på en egenbygget RPI, så jeg håper å kunne få kjørt backup på dem uten å nappe dem ut. Har ingen reserve UZB akkurat nå heller for å teste restore, da jeg har GITT BORT 2 eller 3 stykker fordi de hadde "for ny" firmware til backup/restore. 🙈 Siter
ZoRaC Skrevet 16. april 2021 Skrevet 16. april 2021 2 timer siden, lasseruud skrev: Ikke hele Z-wave plugin'en, men jeg stoppa interfacet. Prøvde først uten å stoppe, men da feila den med en gang og genererte ingen fil i det hele tatt. Aha, ja, det burde holde. Jeg stopper hele plugin, men det burde være nok med interface. Siter
lasseruud Skrevet 17. april 2021 Skrevet 17. april 2021 Det gikk til slutt. Måtte bare prøve flere ganger. Siter
Fredrick Skrevet 25. april 2021 Forfatter Skrevet 25. april 2021 Ser ut som om jeg har blandet. Med 5stk HeatIt i huset her så har jeg litt ulike versjoner.. Det er Z-TRM2FX som er problem-termostatene, og disse kjører FW=3.6, det er altså siste versjon (sjekket med HeatIt). De parameterne som styrer hvor ofte den skal rapportere står på standard nivå, så det burde absolutt ikke bli så mye spam. Noen som har tips her? Siter
ZoRaC Skrevet 25. april 2021 Skrevet 25. april 2021 (endret) 4 minutter siden, Fredrick skrev: De parameterne som styrer hvor ofte den skal rapportere står på standard nivå, så det burde absolutt ikke bli så mye spam. Noen som har tips her? Standard nivå er nok veldig støyende på disse. Bør endres til sjeldnere. Sjekk @Moskus sin debug-tråd - den viser hvordan man identifiserer enheter som er veldig «pratsomme». EDIT: Ser du allerede har debugget med hans metode... Endret 25. april 2021 av ZoRaC Siter
Fredrick Skrevet 25. april 2021 Forfatter Skrevet 25. april 2021 33 minutes ago, ZoRaC said: Sjekk @Moskus sin debug-tråd - den viser hvordan man identifiserer enheter som er veldig «pratsomme». Ja så det er tydelig at den rapporterer mye mer enn det som er satt opp til innstilingene. Standarden er såvidt jeg kan se 1 rapport hvert minutt, og 1 rapport hver 30. sekund. Jeg endrer dette nå, men det er jo langt unna de 6-7 commands per sekund som jeg ser fra hver enhet. Siter
ZoRaC Skrevet 25. april 2021 Skrevet 25. april 2021 3 minutter siden, Fredrick skrev: Ja så det er tydelig at den rapporterer mye mer enn det som er satt opp til innstilingene. Standarden er såvidt jeg kan se 1 rapport hvert minutt, og 1 rapport hver 30. sekund. Jeg endrer dette nå, men det er jo langt unna de 6-7 commands per sekund som jeg ser fra hver enhet. Er det ikke også parametere for endring i watt og wh for rapportering, i tillegg til de periodiske hvert X sekund? Siter
Fredrick Skrevet 25. april 2021 Forfatter Skrevet 25. april 2021 24 minutes ago, ZoRaC said: Er det ikke også parametere for endring i watt og wh for rapportering, i tillegg til de periodiske hvert X sekund? Siter
ZoRaC Skrevet 25. april 2021 Skrevet 25. april 2021 Aha, da husket jeg feil. Men du har endret 19 og 21? Siter
Fredrick Skrevet 25. april 2021 Forfatter Skrevet 25. april 2021 Ja har endret begge til 900s nå. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.