Dreuf Skrevet 20. desember 2016 Skrevet 20. desember 2016 Jeg har plan om å overvåke temperaturene på mitt vannbårene anlegg. Jeg har 6 kurser med tur og retur-temp, samt tur og retur fra fordelerstokken. Til dette er planen om å bruke en sånn: http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-multi-sensor-mk3 Samt 14stk av DS18B20.. Men.. har dere noen gode ide om hvordan jeg skal koble dette samme? Det er ingen sjangs i h... å få 14stk av +, - og data inn på rekkeklemmene Har sett det finnes noen 1-wire huber med RJ11 kontakter, men de begrenser seg ofte til 8 porter. Kan evnt kjøpe 3stk hubber å kjøre sammen, men skulle jo helst hatt dette oppe å gå raskere enn posten i julestriden. Noen som har noen gode ideer? Siter
Kristian Skrevet 20. desember 2016 Skrevet 20. desember 2016 Nå har ikke jeg brukt 1-wire, men kobler du ikke bare sensorene i serie her? Siter
Dreuf Skrevet 20. desember 2016 Forfatter Skrevet 20. desember 2016 (endret) De skal kobles i parallell, sånn: http://home.roboticlab.eu/_media/et/examples/sensor/ds_network2.jpg?w=500&tok=49a1fb Så teorien er grei... problemet er å fysisk få 42stk kabler inn til å bli 3stk ut.. Endret 20. desember 2016 av Dreuf Siter
Kristian Skrevet 20. desember 2016 Skrevet 20. desember 2016 Trenger vel bare 3 kabler inn. Kall det en lenke, du kan søke på ds18b20 daisy chain. Dette skal også være bedre enn å koble i stjerne Siter
Gjelsvik Skrevet 20. desember 2016 Skrevet 20. desember 2016 Jeg har brukt vanlig cat5 kabel, og rj45 kontakter. Alt kjøper du på biltema. Siter
arneolav Skrevet 20. desember 2016 Skrevet 20. desember 2016 Jeg benytter slike rj11 splittere (hub): http://www.ebay.com/itm/5-Ways-Outlet-Phone-Modular-RJ11-Line-Jack-Telephone-Adapter-Splitter-Connector-/281754023750?hash=item4199d93746:g:iVsAAOSwyQtVrK8u Monterer rj11 plugger på sensorkablene. Sensorkablene har litt tykke tråder, litt vanskelig å montere rj11 plugger. Skjøter derfor inn en kabel med plugg, i hverfall der det må være lengre kabel skjøter jeg på en telefonkabel m/ferdig rj11. Noen slike går bra å skjøte inn: http://www.clasohlson.com/no/Kabel/Pr324557000 Det går fint å koble en splitter inn i en av portene på en annen. Stjerneform anbefales ikke, men har ikke observert problemer med det, men har bare prøvd med noen få. Siter
Dreuf Skrevet 21. desember 2016 Forfatter Skrevet 21. desember 2016 Var noe sånn jeg tenkte på. Får vente på postmannen da Siter
arneolav Skrevet 21. desember 2016 Skrevet 21. desember 2016 (endret) 4 timer siden, Dreuf skrev: Var noe sånn jeg tenkte på. Får vente på postmannen da Det går fint å koble med rekkeklemmer/sukkerbiter. Har det ett sted. Hadde ikke noe annet akkurat da. Montert ien boks (Biltema). Var egentlig tenkt som en midlertidig løsning, men det fungerer ok så det blir vel værende slik. Endret 21. desember 2016 av arneolav Siter
Dreuf Skrevet 22. desember 2016 Forfatter Skrevet 22. desember 2016 Får vel ikke prisen for årets design, men virker.Sent fra min SM-G935F via Tapatalk 2 Siter
arneolav Skrevet 22. desember 2016 Skrevet 22. desember 2016 (endret) Grei, nesten proff løsning det der. Monter multisensoren i en slik: https://www.m.nu/lador/plastbox-small-ljusgra-med-fastvinklar-2 Lag åpninger for USB og rj45 så blir det bra. Jeg pleier å monterer en rj45 kontakt i boksen sammen med sensorkortet. Det er akkurat plass i boksen. rj11 passer også i rj45, bare passe på lederene, Standard T568B er grei å følge: Pin 3: data Pin 4 +5v (DC+) Pin 5 ground (DC-) Med denne standarden passer jr11. Jeg bruker cat5/6 / rj45 på lengre strekk ellers rj11. Endret 22. desember 2016 av arneolav Standard.... Siter
Gropa Skrevet 28. januar 2018 Skrevet 28. januar 2018 Ser ut til å være en smart løsning der hvor en trenger å avlese f eks temperatur på gulvvarmerør inn/ut av fordelerstokk. Når jeg så denne løsningen tenkte jeg skulle prøve den til det men ingenting fremkommer i Homeseer. Har koblet det som bildet til @Dreuf og forklaringen til @arneolav men må nok ha gått glipp av hvordan dere fikk den frem. Gjorde dere det via RFXCom el via eget plugin for dette ? El er det noe jeg har misset her ? Siter
Dreuf Skrevet 29. januar 2018 Forfatter Skrevet 29. januar 2018 Jeg bruker Domoticz til min tempavlesning, http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-multi-sensor-mk3 sender til RFXcom. I Domoticz så kommer hver av temperatur sensorene inn som en egen device. Har du koblet til strøm på Wireless multi sensoren? Har du aktivert riktig protokoll på RFXcom? Dette er de jeg har aktive (husker ikke hvem som er til multisensoren): Jeg koblet alt i sammen også hadde jeg en bøtte med varmt vann som jeg puttet 1 og 1 sensor oppi for å finne ut hvilken sensor som har hvilken adresse. (Såg hvilken sensor som hadde temperaturøkning). Jeg har koblet det sånn at jeg har en sensor for hver kurs på tur og returen. Så har jeg lagd ett script i LUA som regner ut Delta-T for meg. Veldig kjekt på f.eks kjøkken hvor jeg har 2 kurser på rommet, nå har jeg fått justert inn så jeg har lik temperatur i hele gulvet. Siter
Tverfyll Skrevet 29. januar 2018 Skrevet 29. januar 2018 Jeg har nettopp bestillt en Kabel med tilhørende IDC-plugger. Tanken er å trekke kabelen rundtom, og lage "avhopper" for hver sensor. Jeg kan gi en tilbakemelding når jeg har fått testet dette. Ser at du i utgangspunktet har løst dette, men kanskje det kan være en grei måte å gjøre ting neste gang. Siter
Gropa Skrevet 2. februar 2018 Skrevet 2. februar 2018 Takker for svar. Da fikk jeg en utfordring for når jeg velger samme protokoller som deg @Dreufså fremkommer ikke sensorene under RFXCom Input Device (Homeseer)?. Har Firmware type 1 på min mottaker. Finner ikke om det er riktig firmware så får feilsøke litt mer og evt teste de forskjellige firmware versjonene dersom type 1 er feil. Evt om noen har andre tips. Siter
berland Skrevet 5. februar 2018 Skrevet 5. februar 2018 Jeg hadde i et tidligere hus vannbåren varme, og installerte ca 6 stk DS18B20 på rørene som gikk ut fra varmesentralen. DS18B20 sensorene (i sitt minste format) ble loddet fast til to ledere som så ble koblet på to ledere i et one-wire system. Sensorene ble tapet fast til tannstikkere, og så ble de dyttet inn mellom isolasjon og rør. Hadde en datamaskin i nærheten med one-wire interface over USB, som leste av sensorene kontinuerlig. Var ikke noe problem å holde kontroll på når varmtvann ble tappet og lignende. Irriterende nok har jeg ikke bilder fra denne installasjone (ca 2010) Siter
berland Skrevet 5. februar 2018 Skrevet 5. februar 2018 Ikke bilder av installasjonen, men kabelrestene mine fant jeg igjen i en kasse i kjelleren. Jeg strippet opp en av sensorene mine for fotograferingen (og tannstikkeren knakk..) Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.