Slabbedask Skrevet 26. september 2021 Skrevet 26. september 2021 Heisann, Har et eksempel nedenfor, hvor jeg har mange devicer som jeg ikke har bruk for. Men de sender jo ata til loggen. Hvis jeg skjuler devicen (Hide i bulk action) vil de da også slutte å rapportere i loggen? Hvis jeg skjuler de, er det da enkelt å finne de igjen? Her er vel kanskje stedet å huke av hvis en ikke ønsker at devicen skal slutte å logg i loggen? Siter
Slabbedask Skrevet 26. september 2021 Forfatter Skrevet 26. september 2021 Eller vil devicer som har huket av "do not log" og ikke kommer opp i loggen, likevel ligge å ta opp plass i nettverket? Da jeg ser de blir oppdatert da device siden i HS, men ikke i log Siter
Moskus Skrevet 29. september 2021 Skrevet 29. september 2021 On 26/09/2021 at 22:29, Slabbedask said: likevel ligge å ta opp plass i nettverket? "Ta opp plass i nettverket"? Devicene er der, men det er mindre mas for dem. Informasjonen blir sendt uansett, så det hjelper egentlig ikke noe å slette dem. Men du kan skjule dem hvis du ikke har bruk for informasjonen. Siter
Slabbedask Skrevet 29. september 2021 Forfatter Skrevet 29. september 2021 Moskus skrev (8 minutter siden): "Ta opp plass i nettverket"? Devicene er der, men det er mindre mas for dem. Informasjonen blir sendt uansett, så det hjelper egentlig ikke noe å slette dem. Men du kan skjule dem hvis du ikke har bruk for informasjonen. Sliter litt at z-wave er litt tregt noen ganger. Det er masse rapportering av watt, amp, volt, lux og temp. Som jeg kunne ha redusert mye. Så da hjelper det vel ikke å huke av "do no log" eller slette devicer hvis jeg forstår riktig. Er der bare i nodens parametere og assosiasjoner dette kan gjøres? Siter
Slabbedask Skrevet 29. september 2021 Forfatter Skrevet 29. september 2021 Fra debug log, nederste del. Ser dere noe som kan forårsake sakte z-wave net Har slått av "enable polling" noe som bør være på eller av? Siter
Erik G Skrevet 1. oktober 2021 Skrevet 1. oktober 2021 Du må gå inn på parameter på hver device og justere raportering. Du bør også se om om polling på hver device er av. Hvis du vil gjemme enkelte device. Går du inn på root på enheten og går inn på features og gjemmer dem der. 1 Siter
Slabbedask Skrevet 1. oktober 2021 Forfatter Skrevet 1. oktober 2021 Erik G skrev (1 time siden): Du må gå inn på parameter på hver device og justere raportering. Du bør også se om om polling på hver device er av. Hvis du vil gjemme enkelte device. Går du inn på root på enheten og går inn på features og gjemmer dem der. Takker, skal jeg gå på hver enhet å prøve å redusere rapportering. Sjekke polling også, men det tro jeg er av. Siter
Moskus Skrevet 1. oktober 2021 Skrevet 1. oktober 2021 Polling som global variabel kan gjerne være på, men på enkelt-devicer skal den være av. Men du skal ikke prøve å la debug-loggingen kjøre lenger, gjerne over natten? 1 Siter
Slabbedask Skrevet 1. oktober 2021 Forfatter Skrevet 1. oktober 2021 Moskus skrev (10 minutter siden): Polling som global variabel kan gjerne være på, men på enkelt-devicer skal den være av. Men du skal ikke prøve å la debug-loggingen kjøre lenger, gjerne over natten? Da skal jeg huke av den Å jeg skal kjøre en logg over natten. Har for ca 1 døgn siden byttet plass på Pi UZB1 da den var ganske nærme en ruter. Da trenger vel UZB1 Z-wave noe tid til å optimalisere kommunikasjonen med nodene sikkert? Siter
Moskus Skrevet 2. oktober 2021 Skrevet 2. oktober 2021 Ja, da kan det gå litt tid på optimalisering, men burde ikke ta evigheter... Men nær router burde ikke by på problemer. Wifi er 2.4 eller 5 GHz, Z-wave kjører på 868 MHz. Siter
Slabbedask Skrevet 5. oktober 2021 Forfatter Skrevet 5. oktober 2021 Her er en log som gikk om natten, ca 6-7 timer. Enable polling var huket av under test. Noen som har en formening om formen til z-wave nettet? Er det for mye rapportering. Count Percent Sec/msg Child device 1 0,0 % 22548 2 Etasje Kongesuiten Kongesuiten Taklys Kongesuiten Light 1 0,0 % 22548 2 Etasje Kongesuiten Watts 1 0,0 % 22548 Node 118 Z-Wave Power Factor 3 1 0,0 % 22548 2 Etasje Gang Etasje 2 kVA Hours 2 0,0 % 11274 2 Etasje Bad Taklys Bad 2.Etasje Dim Light 2 0,0 % 11274 2 Etasje Bad Taklys Bad 2.Etasje Dim Watts 2 0,0 % 11274 1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim Light 2 0,0 % 11274 1 Etasje Vindfang Switch 4 2 0,0 % 11274 1 Etasje Bad Nyfløy Switch 4 2 0,0 % 11274 2 Etasje Bad Switch 4 2 0,0 % 11274 1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Home Security 3 0,0 % 7516 2 Etasje Gang Etasje 2 Lysdimming Over Treppnedgang til 1 Etasje, Light 3 0,0 % 7516 2 Etasje Gang Etasje 2 Lysdimming Over Trappnedgang til 1 Etasje, Watts 3 0,0 % 7516 2 Etasje Bad Switch 1 Bad Baderomsinnredning 2. Etasje 3 0,0 % 7516 1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Sensor Binary 4 0,0 % 5637 1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Sensor Binary 4 0,0 % 5637 1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Home Security 4 0,0 % 5637 1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Sensor Binary 4 0,0 % 5637 1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Sensor Binary 4 0,0 % 5637 1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Home Security 4 0,0 % 5637 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Sensor Binary 4 0,0 % 5637 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Home Security 4 0,0 % 5637 2 Etasje Gang Etasje 2 Light Taklys Gang 2. Etasje Dim 4 0,0 % 5637 2 Etasje Bad Sensor Binary 4 0,0 % 5637 2 Etasje Bad Home Security 4 0,0 % 5637 Kjeller Kjellergang Cooling Setpoint 4 0,0 % 5637 1 Etasje Kjøkken Spotlight Tak Kjøkken Dim Light 4 0,0 % 5637 1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, Watts 4 0,0 % 5637 1 Etasje Kjøkken Taklampe Kjøkken Dim Light 5 0,0 % 4510 1 Etasje Stue Øst Home Security 5 0,0 % 4510 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Home Security 5 0,0 % 4510 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Sensor Binary 5 0,0 % 4510 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Home Security 5 0,0 % 4510 1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro kW Hours 1 5 0,0 % 4510 1 Etasje Stue Nord Watts 2 5 0,0 % 4510 1 Etasje Kjøkken kW Hours 2 6 0,0 % 3758 2 Etasje Kongesuiten Sensor Binary 6 0,0 % 3758 2 Etasje Kongesuiten Home Security 6 0,0 % 3758 2 Etasje Kongesuiten Power 6 0,0 % 3758 2 Etasje Vaskerom Lys Vaskeromsinnredning Vaskerom Fibaro kW Hours 1 6 0,0 % 3758 2 Etasje Vaskerom Watts 2 6 0,0 % 3758 2 Etasje Vaskerom kW Hours 2 6 0,0 % 3758 1 Etasje Bad Nyfløy Volts 6 0,0 % 3758 1 Etasje Bad Nyfløy Amperes 6 0,0 % 3758 2 Etasje Bad Lys Baderomsinnredning Bad 2.Etasje Fibaro kW Hours 1 6 0,0 % 3758 Kjeller Lager Volts 6 0,0 % 3758 Kjeller Lager Amperes 6 0,0 % 3758 1 Etasje Kjøkken kW Hours 1 Benkbelysning 6 0,0 % 3758 1 Etasje Stue Øst kW Hours 1 6 0,0 % 3758 1 Etasje Stue Øst Watts 2 6 0,0 % 3758 1 Etasje Kjøkken Kjøkken Komfyr Volts 6 0,0 % 3758 1 Etasje Kjøkken Kjøkken Komfyr Amperes 6 0,0 % 3758 1 Etasje Stue Øst kW Hours 2 6 0,0 % 3758 2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje Volts 6 0,0 % 3758 2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje Amperes 6 0,0 % 3758 1 Etasje Stue Nord kW Hours 2 6 0,0 % 3758 1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken Volts 6 0,0 % 3758 1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken Amperes 6 0,0 % 3758 2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter Volts 6 0,0 % 3758 2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter Amperes 6 0,0 % 3758 Node 118 Z-Wave Volts 3 6 0,0 % 3758 1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken Volts 6 0,0 % 3758 1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken Amperes 6 0,0 % 3758 1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim Watts 6 0,0 % 3758 1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours 6 0,0 % 3758 1 Etasje Kjøkken Watts 2 6 0,0 % 3758 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Battery 6 0,0 % 3758 2 Etasje Vaskerom Lys Vaskeromsinnredning Vaskerom Fibaro Watts 1 8 0,0 % 2819 1 Etasje Kjøkken Benkbelysning Kjøkken Fibaro Switch 1 8 0,0 % 2819 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Sensor Binary 8 0,0 % 2819 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Home Security 8 0,0 % 2819 1 Etasje Bad Nyfløy kW Hours 4 8 0,0 % 2819 1 Etasje Bad Nyfløy Volts 4 8 0,0 % 2819 Node 118 Z-Wave Amperes 3 8 0,0 % 2819 1 Etasje Vindfang Watts 4 8 0,0 % 2819 1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, Light 8 0,0 % 2819 Kjeller Lager Watts 9 0,0 % 2505 2 Etasje Bad Lys Baderomsinnredning Bad 2.Etasje Fibaro Watts 1 9 0,0 % 2505 2 Etasje Bad Volts 4 9 0,0 % 2505 1 Etasje Vindfang kW Hours 4 9 0,0 % 2505 1 Etasje Kjøkken Nyfløy kVA Hours 10 0,0 % 2255 1 Etasje Stue Øst Lys Bryter stikkontakter Stue Øst/Vest/Sør Fibaro Switch 1 10 0,0 % 2255 2 Etasje Bad Watts 4 10 0,0 % 2255 1 Etasje Bad Nyfløy Watts 4 11 0,0 % 2050 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Sensor Binary 12 0,1 % 1879 1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro Switch 1 12 0,1 % 1879 2 Etasje Bad kW Hours 4 13 0,1 % 1734 1 Etasje Vindfang Volts 4 14 0,1 % 1611 1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro Watts 1 15 0,1 % 1503 1 Etasje Kjøkken Watts 1 16 0,1 % 1409 1 Etasje Stue Øst Lys Bryter stikkontakter Stue Øst/Vest/Sør Fibaro Watts 1 18 0,1 % 1253 1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours Komfyr Nyfløy 19 0,1 % 1187 1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours Oppvaskmaskin Nyfløy 19 0,1 % 1187 1 Etasje Bad Nyfløy kW Hours Vaskemaskin Nyfløy 19 0,1 % 1187 Kjeller Lager kW Hours 19 0,1 % 1187 1 Etasje Kjøkken kW Hours Komfyr 19 0,1 % 1187 2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje kW Hours 19 0,1 % 1187 1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken kW Hours 19 0,1 % 1187 2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter kW Hours 19 0,1 % 1187 1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken kW Hours 20 0,1 % 1127 1 Etasje Kjøkken kW Hours 21 0,1 % 1074 1 Etasje Kjøkken kVA Hours 25 0,1 % 902 2 Etasje Bad Taklys Bad 2.Etasje Dim kW Hours 25 0,1 % 902 2 Etasje Gang Etasje 2 kW Hours 25 0,1 % 902 Kjeller Vinkjeller kW Hours 25 0,1 % 902 1 Etasje Vindfang kW Hours 25 0,1 % 902 1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, kW Hours 25 0,1 % 902 1 Etasje Kjøkken kW Hours Taklampe 25 0,1 % 902 1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim kW Hours 26 0,1 % 867 2 Etasje Altanrom kW Hours 27 0,1 % 835 2 Etasje Gang Etasje 2 Lysdimming Over Trappnedgang til 1 Etasje, kW Hours 27 0,1 % 835 1 Etasje Spiskammers kW Hours 27 0,1 % 835 1 Etasje Kjøkken kW Hours Spotlight 29 0,1 % 778 2 Etasje Gang Etasje 2 Amperes 30 0,1 % 752 Node 118 Z-Wave Power Factor 1 31 0,1 % 727 2 Etasje Kongesuiten kW Hours 31 0,1 % 727 Node 118 Z-Wave kW Hours 1 33 0,1 % 683 Node 118 Z-Wave kVA Hours 1 33 0,1 % 683 2 Etasje Gang Etasje 2 Volts 36 0,2 % 626 Kjeller Kjellergang Termostat Gulvføler Ikke i bruk 37 0,2 % 609 2 Etasje Gang Etasje 2 Power Factor 40 0,2 % 564 2 Etasje Gang Etasje 2 Watts 40 0,2 % 564 Kjeller Kjellergang Termostat Ekstern Ute 44 0,2 % 512 Kjeller Kjellergang Termostat Intern Romføler 47 0,2 % 480 Node 118 Z-Wave Watts 4 74 0,3 % 305 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Watts 76 0,3 % 297 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Power Factor 79 0,4 % 285 1 Etasje Vindfang Termostat Ekstern Ikke i bruk Temperature 2 80 0,4 % 282 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Volts 82 0,4 % 275 1 Etasje Bad Nyfløy Termostat Gulvføler 85 0,4 % 265 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Amperes 86 0,4 % 262 1 Etasje Kjøkken Volts 87 0,4 % 259 1 Etasje Bad Nyfløy Termostat Ekstern Ikke i bruk 90 0,4 % 251 1 Etasje Kjøkken Amperes 91 0,4 % 248 2 Etasje Bad Termostat Ekstern på vegg 98 0,4 % 230 1 Etasje Vindfang Termostat Gulvføler Temperature 3 98 0,4 % 230 1 Etasje Kjøkken Power Factor 99 0,4 % 228 1 Etasje Kjøkken Watts 125 0,6 % 180 1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Temperature 125 0,6 % 180 1 Etasje Stue Nord Luminance 125 0,6 % 180 1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Ultraviolet 125 0,6 % 180 3 Etasje Gang Etasje 3 Temperature 125 0,6 % 180 3 Etasje Gang Etasje 3 Luminance 125 0,6 % 180 2 Etasje Altanrom Temperature 125 0,6 % 180 2 Etasje Altanrom Ultraviolet 125 0,6 % 180 2 Etasje Kongesuiten Ultraviolet 125 0,6 % 180 1 Etasje Spiskammers Temperature 125 0,6 % 180 1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Temperature 125 0,6 % 180 1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Relative Humidity 125 0,6 % 180 2 Etasje Tørkerom Luminance 125 0,6 % 180 2 Etasje Tørkerom Ultraviolet 125 0,6 % 180 1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Ultraviolet 126 0,6 % 179 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Temperature 126 0,6 % 179 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Temperature 126 0,6 % 179 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Relative Humidity 126 0,6 % 179 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Luminance 126 0,6 % 179 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Ultraviolet 126 0,6 % 179 3 Etasje Control Rom Temperature 126 0,6 % 179 3 Etasje Control Rom Luminance 126 0,6 % 179 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Relative Humidity 126 0,6 % 179 1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Temperature 126 0,6 % 179 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Luminance 126 0,6 % 179 3 Etasje Gang Etasje 3 Ultraviolet 126 0,6 % 179 2 Etasje Altanrom Relative Humidity 126 0,6 % 179 2 Etasje Kongesuiten Relative Humidity 126 0,6 % 179 2 Etasje Kongesuiten Luminance 126 0,6 % 179 1 Etasje Spiskammers Relative Humidity 126 0,6 % 179 1 Etasje Spiskammers Luminance 126 0,6 % 179 2 Etasje Tørkerom Temperature 126 0,6 % 179 1 Etasje Stue Sør Luminance 127 0,6 % 178 Kjeller Lager Temperature 127 0,6 % 178 Kjeller Lager Relative Humidity 127 0,6 % 178 3 Etasje Control Rom Relative Humidity 127 0,6 % 178 3 Etasje Control Rom Ultraviolet 127 0,6 % 178 1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Relative Humidity 127 0,6 % 178 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Temperature 127 0,6 % 178 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Temperature 127 0,6 % 178 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Luminance 127 0,6 % 178 3 Etasje Gang Etasje 3 Relative Humidity 127 0,6 % 178 2 Etasje Kongesuiten Temperature 127 0,6 % 178 1 Etasje Spiskammers Ultraviolet 127 0,6 % 178 2 Etasje Tørkerom Relative Humidity 128 0,6 % 176 Kjeller Toalett Kjeller Temperature 128 0,6 % 176 3 Etasje Laderom Luminance 128 0,6 % 176 2 Etasje Bad Luminance 128 0,6 % 176 2 Etasje Bad Ultraviolet 128 0,6 % 176 2 Etasje Soverom Etasje 2 Luminance 128 0,6 % 176 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Ultraviolet 128 0,6 % 176 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Relative Humidity 128 0,6 % 176 2 Etasje Altanrom Luminance 129 0,6 % 175 Kjeller Toalett Kjeller Relative Humidity 129 0,6 % 175 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Ultraviolet 129 0,6 % 175 2 Etasje Soverom Etasje 2 Relative Humidity 129 0,6 % 175 1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Relative Humidity 129 0,6 % 175 2 Etasje Soverom Etasje 2 Ultraviolet 129 0,6 % 175 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Verksteddør, Temperature 130 0,6 % 173 3 Etasje Soverom Etasje 3 Temperature 130 0,6 % 173 3 Etasje Soverom Etasje 3 Luminance 130 0,6 % 173 3 Etasje Soverom Etasje 3 Ultraviolet 130 0,6 % 173 1 Etasje Stue Øst Luminance 130 0,6 % 173 1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Ultraviolet 130 0,6 % 173 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Ultraviolet 131 0,6 % 172 Kjeller Toalett Kjeller Luminance 131 0,6 % 172 1 Etasje Vindfang Luminance 131 0,6 % 172 2 Etasje Vaskerom Relative Humidity 131 0,6 % 172 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Relative Humidity 131 0,6 % 172 Kjeller Lager Ultraviolet 131 0,6 % 172 Kjeller Malerbu Temperature 131 0,6 % 172 Kjeller Malerbu Relative Humidity 131 0,6 % 172 Kjeller Malerbu Luminance 131 0,6 % 172 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Verksteddør, Relative Humidity 132 0,6 % 171 Kjeller Verksted Multilsensor 6 Mot Inngangsdør, Ultraviolet 132 0,6 % 171 Kjeller Toalett Kjeller Ultraviolet 132 0,6 % 171 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Relative Humidity 132 0,6 % 171 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Soveromsdør, Ultraviolet 132 0,6 % 171 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Ultraviolet 132 0,6 % 171 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Relative Humidity 133 0,6 % 170 3 Etasje Soverom Etasje 3 Relative Humidity 133 0,6 % 170 Kjeller Vinkjeller Ultraviolet 134 0,6 % 168 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Soveromsdør, Temperature 134 0,6 % 168 1 Etasje Trappeoppgang Luminance 134 0,6 % 168 Kjeller Lager Luminance 134 0,6 % 168 2 Etasje Soverom Etasje 2 Temperature 135 0,6 % 167 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Temperature 135 0,6 % 167 3 Etasje Laderom Relative Humidity 135 0,6 % 167 3 Etasje Laderom Ultraviolet 135 0,6 % 167 1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Relative Humidity 135 0,6 % 167 1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Luminance 135 0,6 % 167 1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Ultraviolet 135 0,6 % 167 Kjeller Verksted Multilsensor 6 Mot Inngangsdør, Temperature 136 0,6 % 166 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Relative Humidity 136 0,6 % 166 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Temperature 136 0,6 % 166 1 Etasje Kjøkken Luminance 136 0,6 % 166 Kjeller Badstue Temperature 136 0,6 % 166 Kjeller Vinkjeller Temperature 136 0,6 % 166 Kjeller Vinkjeller Relative Humidity 137 0,6 % 165 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Ultraviolet 137 0,6 % 165 3 Etasje Laderom Temperature 137 0,6 % 165 1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Temperature 137 0,6 % 165 Kjeller Verksted Multilsensor 6 Mot Inngangsdør, Relative Humidity 138 0,6 % 163 2 Etasje Vaskerom Luminance 138 0,6 % 163 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Luminance 138 0,6 % 163 Kjeller Badstue Relative Humidity 139 0,6 % 162 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Ultraviolet 139 0,6 % 162 Kjeller Bad Kjeller Ultraviolet 139 0,6 % 162 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Førsteetasjedør, Ultraviolet 139 0,6 % 162 Kjeller Vinkjeller Luminance 140 0,6 % 161 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Luminance 140 0,6 % 161 Kjeller Bad Kjeller Relative Humidity 140 0,6 % 161 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Verksteddør, Ultraviolet 141 0,6 % 160 1 Etasje Kjøkken Ultraviolet 141 0,6 % 160 2 Etasje Bad Relative Humidity 142 0,6 % 159 2 Etasje Vaskerom Temperature 142 0,6 % 159 Kjeller Verksted Multisensor 6 Mot Vinkjeller, Ultraviolet 142 0,6 % 159 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Temperature 142 0,6 % 159 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Soveromsdør, Relative Humidity 142 0,6 % 159 Kjeller Malerbu Ultraviolet 143 0,6 % 158 Kjeller Bad Kjeller Luminance 144 0,7 % 157 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Relative Humidity 144 0,7 % 157 Kjeller Verksted Multisensor 6 Mot Vinkjeller, Relative Humidity 145 0,7 % 156 Kjeller Badstue Ultraviolet 147 0,7 % 153 Kjeller Verksted Multisensor 6 Mot Vinkjeller, Temperature 147 0,7 % 153 2 Etasje Vaskerom Ultraviolet 147 0,7 % 153 1 Etasje Kjøkken Temperature 147 0,7 % 153 1 Etasje Kjøkken Relative Humidity 147 0,7 % 153 2 Etasje Bad Temperature 149 0,7 % 151 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Temperature 151 0,7 % 149 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Førsteetasjedør, Relative Humidity 153 0,7 % 147 Kjeller Bad Kjeller Temperature 167 0,8 % 135 Kjeller Badstue Luminance 170 0,8 % 133 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Førsteetasjedør, Temperature 268 1,2 % 84 2 Etasje Gang Etasje 2 Luminance 281 1,3 % 80 Kjeller Verksted Luminance 281 1,3 % 80 Kjeller Kjellergang Luminance 455 2,1 % 50 Node 118 Z-Wave Watts 1 516 2,3 % 44 Node 118 Z-Wave Watts 3 Start: 05.10.2021 00:26:51 End: 05.10.2021 06:42:39 Total seconds: 22548 Message count: 22079 Lines in file: 168576 Siter
Slabbedask Skrevet 5. oktober 2021 Forfatter Skrevet 5. oktober 2021 Fikk denne meldingen om Node 3 i dag som jeg ikke har sett før, samme har kommet fra Node 16 engang. Ingen av disse eksisterer, ikke på node information heller. Kan det være noe rusk et sted? Var jo mye ball i begynnelsen når jeg startet å legge til noder Siter
Moskus Skrevet 5. oktober 2021 Skrevet 5. oktober 2021 Jeg hadde begynt med å skru ned Luminance-rapporteringer, og sjekket hvorfor Node 118 (hva nå det er) sender strømdata så ofte. Utvalgte data kan rapportere hvert 120. sekund eller 180. sekund. Alt annet kan rapportere hvert 900 sekund. 1 Siter
Slabbedask Skrevet 7. oktober 2021 Forfatter Skrevet 7. oktober 2021 Moskus skrev (På 5.10.2021 den 20.36): Jeg hadde begynt med å skru ned Luminance-rapporteringer, og sjekket hvorfor Node 118 (hva nå det er) sender strømdata så ofte. Utvalgte data kan rapportere hvert 120. sekund eller 180. sekund. Alt annet kan rapportere hvert 900 sekund. Node 118 er en Qubino 3 fas smart måler, jeg har gått gjennom parametre og redusert trakfikk tror jeg Driver nå med mulisensor 6, har ganske mange og oppdaterer til v1.15 i slengen. Legger ved under en parametre jeg setter inn, ser de fornuftige ut? Det jeg legger in er der det står: To xx under beskrivelsene. I parameter 5 bytter jeg fra Send Basic Set CC til Send Sensor Binary Report CC, mener å ha lest at homeseer liker Binary reort best, stemmer det? Fjerner avhuking på batteri, da alle mine har usb power. Øker Luminance fra 100 til 1000 parameter 43. Hvis en skal bruke sensoren til å regulere lyset etter hvor lyst det er i rommet, hva er en passe verdi å bruke? Parameter 3: Set the PIR time. The default PIR time is 4 minutes. The Multisensor will send BASIC SET CC (0x00) to the associated nodes if no motion is triggered again in 4 minutes. Size: 2 Byte, Default Value: 240 To 10 Parameter 4: Set the sensitivity of motion sensor. Set the sensitivity of motion sensor. Size: 1 Byte, Default Value: 5 To 5 Parameter 5: Which command would be sent when the motion sensor triggered. To set which command would be sent when the motion sensor is triggered. Size: 1 Byte, Default Value: 1 To 2 Parameter 40: Enable/disable the selective reporting only when measurements reach a certain threshold or percentage Enable/disable the selective reporting only when measurements reach a certain threshold or percentage. This is used to reduce network traffic. Note: If USB power, the Sensor will check the threshold every 10 seconds. If battery power, the Sensor will check the threshold when it is waken up. Size: 1 Byte, Default Value: 0 To 1 Parameter 41: Threshold change in temperature to induce an automatic report. Threshold change in temperature to induce an automatic report. Note: 1. The unit is Fahrenheit for US version, Celsius for EU/AU version. 2. High byte is the threshold value. Low byte is the unit (0x01=Celsius, 0x02=Fahrenheit). 3. The threshold value (high byte) contains one decimal point. E.g. if the value is set to 20 (0x001401), the threshold value = 2.0°C (EU/AU version) or if the value is set to 20 (0x001402), the threshold value= 2.0°F (US version). When the current temperature gap is more then 2.0, which will induce a temperature report to be sent out. Size: 4 Byte, Default Value: 20 To 20 viser 1310976 Parameter 42: Threshold change in humidity to induce an automatic report Threshold change in humidity to induce an automatic report. Note: The unit is %.2. The default value is 10, which means that if the current humidity gap is more than 10%, it will send out a humidity report. Size: 1 Byte, Default Value: 10 To 50 (i viftestyrte bad/rom 2) Parameter 43: Threshold change in luminance to induce an automatic report. Threshold change in luminance to induce an automatic report. Size: 2 Byte, Default Value: 100 To 1000 (styring av lysstyrke mulig annen verdi) Parameter 44: Threshold change in battery level to induce an automatic report. Threshold change in battery level to induce an automatic report. Note: The unit is %.2. The default value is 10, which means that if the current battery level gap is more than 10%, it will send out a battery report. Size: 1 Byte, Default Value: 10 To 100 Parameter 45: Threshold change in ultraviolet to induce an automatic report. Threshold change in ultraviolet to induce an automatic report. Size: 1 Byte, Default Value: 2 To 11 Parameter 101: To set which report would be sent in Report group 1 To set which report would be sent in Report group 1.Note:You can also set all sensor reports to be sent out at the same time. E.g. If you want the batter report and temperature report to be sent out at the same time, you just need to set the configuration value to 33 (1+32). Size: 4 Byte, Default Value: 241 To 224 Siter
Tom Skrevet 8. oktober 2021 Skrevet 8. oktober 2021 (endret) Skript for å fjerne all rapportering fra devicer med interface "z-wave" og "jowihue": Sub Main(ByVal Parm As Object) Try Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass Dim EN As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration EN = hs.GetDeviceEnumerator Do dv = EN.GetNext If dv Is Nothing Then Continue Do 'hs.writelog("Test", "Device: " & dv.Name(Nothing) & " Interface: " & dv.Interface(Nothing).ToLower) If (dv.Interface(Nothing).ToLower = "z-wave") or (dv.Interface(Nothing).ToLower = "jowihue") Then hs.writelog("Fjerner logging", "Device: " & dv.Name(Nothing)) dv.MISC_Set(hs, Enums.dvMISC.NO_LOG) System.Threading.Thread.Sleep(50) End If Loop Until EN.Finished Catch ex As Exception : hs.writelogEx("Feil", ex.message, "#ff0505") End Try End Sub Endret 8. oktober 2021 av Tom 1 Siter
Slabbedask Skrevet 15. oktober 2021 Forfatter Skrevet 15. oktober 2021 (endret) Tom skrev (På 8.10.2021 den 7.55): Skript for å fjerne all rapportering fra devicer med interface "z-wave" og "jowihue": Sub Main(ByVal Parm As Object) Try Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass Dim EN As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration EN = hs.GetDeviceEnumerator Do dv = EN.GetNext If dv Is Nothing Then Continue Do 'hs.writelog("Test", "Device: " & dv.Name(Nothing) & " Interface: " & dv.Interface(Nothing).ToLower) If (dv.Interface(Nothing).ToLower = "z-wave") or (dv.Interface(Nothing).ToLower = "jowihue") Then hs.writelog("Fjerner logging", "Device: " & dv.Name(Nothing)) dv.MISC_Set(hs, Enums.dvMISC.NO_LOG) System.Threading.Thread.Sleep(50) End If Loop Until EN.Finished Catch ex As Exception : hs.writelogEx("Feil", ex.message, "#ff0505") End Try End Sub Skal prøve å sette meg inn i dette. Kan man velge hvilke type rapportering en kan ta bort fra en enhet. F. eksempel beholde watt, men fjerne ampere og volt? Endret 15. oktober 2021 av Slabbedask Siter
Slabbedask Skrevet 15. oktober 2021 Forfatter Skrevet 15. oktober 2021 Nå har jeg oppdatert alle mine multisensor 6 med 1.15 Satte parameter Parameter 43: Threshold change in luminance to induce an automatic report Fra 100 til 1000, er det tilstrekkelig? Ser det rapporteres endel lum enda? Automatisk rapportering i gruppe 1 er 180, muligens litt ofte? Debug under er på dagtid, siste i innlegg ovenfor var på natt. Count Percent Sec/msg Child device 1 0,0 % 17205 1 Etasje Vindfang Entry Control, Battery 1 0,0 % 17205 2 Etasje Gang Etasje 2 kVA Hours 1 0,0 % 17205 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Volts 3 1 0,0 % 17205 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Amperes 3 2 0,0 % 8603 1 Etasje Vindfang Entry Control, Access Control Notification 2 0,0 % 8603 1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim Light 2 0,0 % 8603 1 Etasje Kjøkken Taklampe Kjøkken Dim Light 2 0,0 % 8603 1 Etasje Bad Nyfløy Switch 4 3 0,0 % 5735 2 Etasje Gang Etasje 2 Amperes 3 0,0 % 5735 1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, Watts 4 0,0 % 4301 2 Etasje Gang Etasje 2 Watts 4 0,0 % 4301 2 Etasje Gang Etasje 2 Power Factor 4 0,0 % 4301 2 Etasje Gang Etasje 2 Volts 4 0,0 % 4301 1 Etasje Vindfang Entry Control, Door Lock 4 0,0 % 4301 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Sensor Binary 4 0,0 % 4301 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Home Security 4 0,0 % 4301 1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, Light 5 0,0 % 3441 1 Etasje Bad Nyfløy Volts 5 0,0 % 3441 1 Etasje Bad Nyfløy Amperes 5 0,0 % 3441 2 Etasje Bad kW Hours 4 5 0,0 % 3441 2 Etasje Bad Watts 4 5 0,0 % 3441 2 Etasje Bad Volts 4 5 0,0 % 3441 1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro kW Hours 1 5 0,0 % 3441 1 Etasje Stue Nord Watts 2 5 0,0 % 3441 Kjeller Lager Volts 5 0,0 % 3441 Kjeller Lager Amperes 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken kW Hours 1 Benkbelysning 5 0,0 % 3441 1 Etasje Stue Øst kW Hours 1 5 0,0 % 3441 1 Etasje Stue Øst Watts 2 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Kjøkken Komfyr Volts 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Kjøkken Komfyr Amperes 5 0,0 % 3441 1 Etasje Stue Øst kW Hours 2 5 0,0 % 3441 1 Etasje Stue Nord kW Hours 2 5 0,0 % 3441 2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje Volts 5 0,0 % 3441 2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje Amperes 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken Volts 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken Amperes 5 0,0 % 3441 2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter Volts 5 0,0 % 3441 2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter Amperes 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken kW Hours 2 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken Volts 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken Amperes 5 0,0 % 3441 2 Etasje Vaskerom Lys Vaskeromsinnredning Vaskerom Fibaro Watts 1 5 0,0 % 3441 2 Etasje Bad Lys Baderomsinnredning Bad 2.Etasje Fibaro Watts 1 5 0,0 % 3441 2 Etasje Kongesuiten Power 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Watts 2 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Watts 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Power Factor 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Nyfløy kVA Hours 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Power Factor 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Volts 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Amperes 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken kW Hours 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken kVA Hours 5 0,0 % 3441 2 Etasje Bad Lys Baderomsinnredning Bad 2.Etasje Fibaro kW Hours 1 5 0,0 % 3441 2 Etasje Vaskerom Lys Vaskeromsinnredning Vaskerom Fibaro kW Hours 1 5 0,0 % 3441 2 Etasje Vaskerom Watts 2 5 0,0 % 3441 2 Etasje Vaskerom kW Hours 2 5 0,0 % 3441 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Home Security 5 0,0 % 3441 1 Etasje Kjøkken Spotlight Tak Kjøkken Dim Light 6 0,1 % 2868 1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim Watts 6 0,1 % 2868 1 Etasje Vindfang Switch 4 7 0,1 % 2458 1 Etasje Kjøkken Home Security 8 0,1 % 2151 1 Etasje Bad Nyfløy kW Hours 4 8 0,1 % 2151 1 Etasje Bad Nyfløy Volts 4 8 0,1 % 2151 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Sensor Binary 9 0,1 % 1912 1 Etasje Bad Nyfløy Watts 4 9 0,1 % 1912 1 Etasje Kjøkken Sensor Binary 10 0,1 % 1721 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Temperature 10 0,1 % 1721 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Relative Humidity 10 0,1 % 1721 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Toalettdør, Luminance 10 0,1 % 1721 Kjeller Lager Watts 11 0,1 % 1564 1 Etasje Vindfang kW Hours 4 11 0,1 % 1564 1 Etasje Vindfang Watts 4 11 0,1 % 1564 1 Etasje Kjøkken Watts 1 13 0,1 % 1323 1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro Switch 1 13 0,1 % 1323 1 Etasje Stue Øst Lys Bryter stikkontakter Stue Øst/Vest/Sør Fibaro Switch 1 13 0,1 % 1323 1 Etasje Kjøkken Benkbelysning Kjøkken Fibaro Switch 1 14 0,1 % 1229 1 Etasje Kjøkken kW Hours Komfyr 14 0,1 % 1229 1 Etasje Stue Nord Lys Bryter stikkontakter Stue Nord Fibaro Watts 1 14 0,1 % 1229 1 Etasje Stue Øst Lys Bryter stikkontakter Stue Øst/Vest/Sør Fibaro Watts 1 15 0,1 % 1147 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Volts 15 0,1 % 1147 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Amperes 15 0,1 % 1147 1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours Oppvaskmaskin Nyfløy 15 0,1 % 1147 1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours Komfyr Nyfløy 15 0,1 % 1147 1 Etasje Bad Nyfløy kW Hours Vaskemaskin Nyfløy 15 0,1 % 1147 Kjeller Lager kW Hours 15 0,1 % 1147 2 Etasje Vaskerom Vaskemaskin Bryter Vaskerom 2.Etasje kW Hours 15 0,1 % 1147 1 Etasje Kjøkken Stekeovn Bryter Kjøkken kW Hours 15 0,1 % 1147 2 Etasje Vaskerom Tørketrommel Bryter kW Hours 15 0,1 % 1147 1 Etasje Kjøkken Oppvaskmaskin Bryter Kjøkken kW Hours 16 0,1 % 1075 1 Etasje Kjøkken Nyfløy kVA Hours 1 17 0,1 % 1012 1 Etasje Vindfang Volts 4 19 0,2 % 906 Kjeller Vinkjeller kW Hours 19 0,2 % 906 1 Etasje Vindfang kW Hours 19 0,2 % 906 1 Etasje Spiskammers kW Hours 19 0,2 % 906 1 Etasje Kjøkken kW Hours Taklampe 19 0,2 % 906 1 Etasje Stue Øst Lysekrone Tak Stue Øst Dim kW Hours 19 0,2 % 906 1 Etasje Kjøkken kW Hours Spotlight 19 0,2 % 906 2 Etasje Altanrom kW Hours 20 0,2 % 860 2 Etasje Gang Etasje 2 Lysdimming Over Trappnedgang til 1 Etasje, kW Hours 20 0,2 % 860 1 Etasje Kjøkken Nyfløy kW Hours 1 20 0,2 % 860 2 Etasje Gang Etasje 2 kW Hours 20 0,2 % 860 1 Etasje Stue Nord Taklampe Dim Stue Nord, kW Hours 20 0,2 % 860 2 Etasje Bad Taklys Bad 2.Etasje Dim kW Hours 20 0,2 % 860 1 Etasje Kjøkken Watts 24 0,2 % 717 2 Etasje Kongesuiten kW Hours 29 0,3 % 593 Kjeller Kjellergang Termostat Gulvføler Ikke i bruk 30 0,3 % 574 Kjeller Kjellergang Termostat Ekstern Ute 35 0,3 % 492 Kjeller Kjellergang Termostat Intern Romføler 58 0,5 % 297 1 Etasje Vindfang Termostat Ekstern Ikke i bruk Temperature 2 61 0,5 % 282 2 Etasje Bad Termostat Ekstern på vegg 68 0,6 % 253 1 Etasje Bad Nyfløy Termostat Ekstern Ikke i bruk 69 0,6 % 249 1 Etasje Vindfang Termostat Gulvføler Temperature 3 70 0,6 % 246 1 Etasje Bad Nyfløy Termostat Gulvføler 83 0,7 % 207 1 Etasje Kjøkken Nyfløy Watts 3 94 0,8 % 183 Kjeller Lager Temperature 95 0,8 % 181 1 Etasje Stue Nord Luminance 95 0,8 % 181 2 Etasje Vaskerom Relative Humidity 95 0,8 % 181 2 Etasje Kongesuiten Relative Humidity 95 0,8 % 181 2 Etasje Kongesuiten Luminance 95 0,8 % 181 Node 107 Z-Wave Relative Humidity 95 0,8 % 181 Node 107 Z-Wave Luminance 95 0,8 % 181 3 Etasje Gang Etasje 3 Temperature 95 0,8 % 181 3 Etasje Gang Etasje 3 Relative Humidity 95 0,8 % 181 3 Etasje Gang Etasje 3 Luminance 95 0,8 % 181 Kjeller Lager Relative Humidity 95 0,8 % 181 Kjeller Lager Luminance 95 0,8 % 181 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Relative Humidity 95 0,8 % 181 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Luminance 95 0,8 % 181 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Temperature 95 0,8 % 181 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Kongesuiten, Relative Humidity 95 0,8 % 181 1 Etasje Spiskammers Temperature 95 0,8 % 181 1 Etasje Spiskammers Relative Humidity 95 0,8 % 181 1 Etasje Spiskammers Luminance 95 0,8 % 181 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Relative Humidity 95 0,8 % 181 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Førsteetasjedør, Temperature 95 0,8 % 181 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Førsteetasjedør, Relative Humidity 95 0,8 % 181 1 Etasje Trappeoppgang Luminance 95 0,8 % 181 2 Etasje Altanrom Temperature 95 0,8 % 181 2 Etasje Altanrom Relative Humidity 95 0,8 % 181 2 Etasje Soverom Etasje 2 Temperature 95 0,8 % 181 2 Etasje Soverom Etasje 2 Relative Humidity 95 0,8 % 181 2 Etasje Soverom Etasje 2 Luminance 95 0,8 % 181 1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Relative Humidity 95 0,8 % 181 1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Luminance 95 0,8 % 181 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Soveromsdør, Temperature 95 0,8 % 181 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Soveromsdør, Relative Humidity 95 0,8 % 181 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Temperature 95 0,8 % 181 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Relative Humidity 95 0,8 % 181 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Kjøkkendør, Luminance 95 0,8 % 181 1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Temperature 95 0,8 % 181 1 Etasje Stue Sør Multisensor 6 Stue Sør, Relative Humidity 95 0,8 % 181 1 Etasje Stue Sør Luminance 95 0,8 % 181 Kjeller Bad Kjeller Relative Humidity 95 0,8 % 181 3 Etasje Control Rom Temperature 95 0,8 % 181 3 Etasje Control Rom Relative Humidity 95 0,8 % 181 3 Etasje Control Rom Luminance 95 0,8 % 181 2 Etasje Bad Temperature 95 0,8 % 181 2 Etasje Bad Relative Humidity 95 0,8 % 181 2 Etasje Bad Luminance 96 0,8 % 179 2 Etasje Tørkerom Temperature 96 0,8 % 179 Kjeller Verksted Multilsensor 6 Mot Inngangsdør, Temperature 96 0,8 % 179 Kjeller Verksted Multilsensor 6 Mot Inngangsdør, Relative Humidity 96 0,8 % 179 Kjeller Toalett Kjeller Temperature 96 0,8 % 179 Kjeller Toalett Kjeller Relative Humidity 96 0,8 % 179 Kjeller Toalett Kjeller Luminance 96 0,8 % 179 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Temperature 96 0,8 % 179 1 Etasje Vindfang Luminance 96 0,8 % 179 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Temperature 96 0,8 % 179 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Relative Humidity 96 0,8 % 179 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Trappoppgang 3 Etasje, Luminance 96 0,8 % 179 Kjeller Malerbu Luminance 96 0,8 % 179 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Verksteddør, Temperature 96 0,8 % 179 Kjeller Kjellergang Multisensor 6 Mot Verksteddør, Relative Humidity 96 0,8 % 179 1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Temperature 96 0,8 % 179 1 Etasje Stue Øst Multisensor 6 Stue Øst, Relative Humidity 96 0,8 % 179 1 Etasje Stue Øst Luminance 96 0,8 % 179 Kjeller Vinkjeller Temperature 96 0,8 % 179 Kjeller Vinkjeller Relative Humidity 96 0,8 % 179 Kjeller Vinkjeller Luminance 96 0,8 % 179 1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Relative Humidity 96 0,8 % 179 2 Etasje Kongesuiten Temperature 96 0,8 % 179 2 Etasje Vaskerom Luminance 96 0,8 % 179 Kjeller Badstue Relative Humidity 96 0,8 % 179 2 Etasje Gang Etasje 2 Multisensor 6 Mot Baderomsdør, Temperature 96 0,8 % 179 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Branndør, Temperature 96 0,8 % 179 2 Etasje Altanrom Luminance 96 0,8 % 179 Kjeller Bad Kjeller Temperature 96 0,8 % 179 Kjeller Bad Kjeller Luminance 96 0,8 % 179 3 Etasje Soverom Etasje 3 Luminance 97 0,8 % 177 2 Etasje Tørkerom Relative Humidity 97 0,8 % 177 Kjeller Malerbu Temperature 97 0,8 % 177 Kjeller Malerbu Relative Humidity 97 0,8 % 177 3 Etasje Laderom Luminance 97 0,8 % 177 1 Etasje Kjøkken Temperature 97 0,8 % 177 1 Etasje Stue Nord Multisensor 6 Stue Nord, Temperature 97 0,8 % 177 2 Etasje Vaskerom Temperature 97 0,8 % 177 Kjeller Verksted Multisensor 6 Mot Vinkjeller, Temperature 97 0,8 % 177 Node 107 Z-Wave Temperature 97 0,8 % 177 1 Etasje Stue Vest Multisensor 6 Stue Vest, Temperature 97 0,8 % 177 3 Etasje Soverom Etasje 3 Relative Humidity 98 0,8 % 176 1 Etasje Vindfang Multisensor 6 Mot Ytterdør, Relative Humidity 98 0,8 % 176 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Temperature 98 0,8 % 176 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Relative Humidity 98 0,8 % 176 Kjeller Badstue Luminance 98 0,8 % 176 3 Etasje Soverom Etasje 3 Temperature 99 0,9 % 174 3 Etasje Laderom Relative Humidity 99 0,9 % 174 1 Etasje Trappeoppgang Multisensor 6 Mot Inngang, Luminance 99 0,9 % 174 Kjeller Badstue Temperature 100 0,9 % 172 3 Etasje Laderom Temperature 103 0,9 % 167 1 Etasje Kjøkken Relative Humidity 105 0,9 % 164 1 Etasje Kjøkken Luminance 105 0,9 % 164 Kjeller Verksted Multisensor 6 Mot Vinkjeller, Relative Humidity 106 0,9 % 162 2 Etasje Tørkerom Luminance 190 1,6 % 91 Kjeller Verksted Luminance 190 1,6 % 91 2 Etasje Gang Etasje 2 Luminance 191 1,7 % 90 Kjeller Kjellergang Luminance Start: 15.10.2021 09:47:19 End: 15.10.2021 14:34:04 Total seconds: 17205 Message count: 11542 Lines in file: 80954 Siter
Slabbedask Skrevet 15. oktober 2021 Forfatter Skrevet 15. oktober 2021 Her er en events jeg har, slår på lys i 1 etasje kjøkken og stue. Kan det være at event har for mange if eller for mye skal skje på then? Som gjør at nettet er litt tregt enkelte gang? Det er ikke bare denne lyseventen som er treg enkelte ganger, det samme er enkle lyseventer på bat etc. Siter
Tom Skrevet 15. oktober 2021 Skrevet 15. oktober 2021 1 hour ago, Slabbedask said: Skal prøve å sette meg inn i dette. Kan man velge hvilke type rapportering en kan ta bort fra en enhet. F. eksempel beholde watt, men fjerne ampere og volt? Ja, det kan du gjøre ved å endre på if then kriteriet. Siter
ZoRaC Skrevet 15. oktober 2021 Skrevet 15. oktober 2021 (endret) Slabbedask skrev (7 timer siden): Her er en events jeg har, slår på lys i 1 etasje kjøkken og stue. Kan det være at event har for mange if eller for mye skal skje på then? Som gjør at nettet er litt tregt enkelte gang? Det er ikke bare denne lyseventen som er treg enkelte ganger, det samme er enkle lyseventer på bat etc. Hver gang det er bevegelse så kjøres vel ALT i «Then» slik det er satt opp nå? Det vil vel bety at dette eventet trigger veldig ofte og sender kommandoer til alle enhetene veldig ofte også? Ville endret så den ikke kjører så ofte, enten med «cannot rerun for x mins” eller «and If» som sjekker at lysene ikke allerede er satt på i den modusen eventet setter. EDIT: Hvis du vil at alle lysene skal slås av etter 30 min uten bevegelse ville jeg heller brukt en timer. Hver bevegelse starter timer på nytt. Etter 30 min kjøres event som slår av. Hvis timer ikke allerede teller, slå på lysene og start timer. Endret 15. oktober 2021 av ZoRaC 1 Siter
Slabbedask Skrevet 20. oktober 2021 Forfatter Skrevet 20. oktober 2021 ZoRaC skrev (På 15.10.2021 den 23.08): Hver gang det er bevegelse så kjøres vel ALT i «Then» slik det er satt opp nå? Det vil vel bety at dette eventet trigger veldig ofte og sender kommandoer til alle enhetene veldig ofte også? Ville endret så den ikke kjører så ofte, enten med «cannot rerun for x mins” eller «and If» som sjekker at lysene ikke allerede er satt på i den modusen eventet setter. EDIT: Hvis du vil at alle lysene skal slås av etter 30 min uten bevegelse ville jeg heller brukt en timer. Hver bevegelse starter timer på nytt. Etter 30 min kjøres event som slår av. Hvis timer ikke allerede teller, slå på lysene og start timer. Jeg har disablet eventet noen dager nå. De få andre eventene jeg har laget har vært raske til å reagere etter det, så da er jeg ganske sikker på at det var dette eventet som sinket nettet. Jeg er veldig uerfaren til homeseer event, kjører HS4. Så jeg er litt usikker om hvordan jeg skal bygge opp et event med en timer? Jeg har kikket på det, men lurer litt på hvilken ende skal jeg starte? Er det noe slikt som vist under? Får ikke noen valg under timer, er timer noe en må lage på forhånd? Siter
Slabbedask Skrevet 20. oktober 2021 Forfatter Skrevet 20. oktober 2021 ZoRaC skrev (På 15.10.2021 den 23.08): Hver gang det er bevegelse så kjøres vel ALT i «Then» slik det er satt opp nå? Det vil vel bety at dette eventet trigger veldig ofte og sender kommandoer til alle enhetene veldig ofte også? Ville endret så den ikke kjører så ofte, enten med «cannot rerun for x mins” eller «and If» som sjekker at lysene ikke allerede er satt på i den modusen eventet setter. EDIT: Hvis du vil at alle lysene skal slås av etter 30 min uten bevegelse ville jeg heller brukt en timer. Hver bevegelse starter timer på nytt. Etter 30 min kjøres event som slår av. Hvis timer ikke allerede teller, slå på lysene og start timer. Fant denne under advanced event: Helt nederst står det Event cannot re-run for... er det noe jeg kunne ha brukt. Så hvis lysevent skal slokke etter 30min uten bevegelse. Så kunne jeg ha stilt inn 29min 50sek der det står 9? for å forhindre det problemet som du viste meg. Slabbedask skrev (1 minutt siden): Fant denne under advanced event: Helt nederst står det Event cannot re-run for... er det noe jeg kunne ha brukt. Så hvis lysevent skal slokke etter 30min uten bevegelse. Så kunne jeg ha stilt inn 29min 50sek der det står 9? for å forhindre det problemet som du viste meg. Eller blir det slik at det ikke er mulig å kjøre event 30 min etter at lyset er slukket. Da eventet først er ferdig når lyset har slukket? Siter
ZoRaC Skrevet 22. oktober 2021 Skrevet 22. oktober 2021 Jeg ville satt cannot rerun for 20 min. Hvis du setter 29 min og 50 sek så vil lyset slå seg av hvis det ikke er noe bevegelse mellom 29,51 og 30,00. Med 20 min er det nok med bevegelse i mellom 20,01 og 30,00 Det gir fortsatt en del trafikk hvert ca 20 min, men det blir en del bedre enn det var. litt mer komplisert med timere og sånt. Et annet alternativ er ett event som slår på ved Motion og et annet som slår av når alle sensorer har vært no-Motion i 30 min (og ett av lysene fortsatt er påslått). Det er er også et ganske enkelt alternativ å sette opp. 1 Siter
Slabbedask Skrevet 22. oktober 2021 Forfatter Skrevet 22. oktober 2021 ZoRaC skrev (1 time siden): Jeg ville satt cannot rerun for 20 min. Hvis du setter 29 min og 50 sek så vil lyset slå seg av hvis det ikke er noe bevegelse mellom 29,51 og 30,00. Med 20 min er det nok med bevegelse i mellom 20,01 og 30,00 Det gir fortsatt en del trafikk hvert ca 20 min, men det blir en del bedre enn det var. litt mer komplisert med timere og sånt. Et annet alternativ er ett event som slår på ved Motion og et annet som slår av når alle sensorer har vært no-Motion i 30 min (og ett av lysene fortsatt er påslått). Det er er også et ganske enkelt alternativ å sette opp. Tusen takk for gode råd Hehe, fant ut at 29min 50 sek ikke var noe lurt Satte 10min og ikke merket noe til tregt nett, men kan sikkert øke til 20. Jeg får prøve å sette meg inn i det med timere etterhvert. Det siste alternativet tror jeg at jeg skal se på, og at det skal gå greit å sette opp. Men slår på ved Motion, blir det ikke litt som det jeg har, sender ut til nettet hver gang jeg aktiverer en bevegelsesdektetor? Må vel bruke Cannot rerun der også? Siter
ZoRaC Skrevet 22. oktober 2021 Skrevet 22. oktober 2021 Slabbedask skrev (1 time siden): Men slår på ved Motion, blir det ikke litt som det jeg har, sender ut til nettet hver gang jeg aktiverer en bevegelsesdektetor? Må vel bruke Cannot rerun der også? Det løser du med en «and lys X is off» slik at den bare kjører hvis ett av lysene er avslått. På samme måte med den som skal slå av, «does not equal off». 1 Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.