J-Lo skrev (11 timer siden):

Har du Homey? Hvordan ordner du assosiasjonen? Jeg har forsøkt å skrive inn med komme, semikolon og bindestrek, men alt etter første utgangen slettes når jeg lagrer i Homey. 

 

Har f eks skrevet 21.6; 21.7; 21.8 under gruppe 3. Men når jeg lagrer står det bare 21.6. 

Bruke vannlig komma og skrive direkte videre (ikke fri felt) 21.6,21.7,21.8

Endret av AndyFroy
  • Thanks 2
Skrevet
AndyFroy skrev (4 minutter siden):

Bruke vannlig komma og skrive direkte videre (ikke fri felt) 21.6,21.7,21.8

Takk! Det løste biffen. Jeg prøvde bare med mellomrom etter komma...

  • 4 uker senere...
Skrevet (endret)
J-Lo skrev (På 10.1.2022 den 9.36):

Takk! Det løste biffen. Jeg prøvde bare med mellomrom etter komma...

har assosiert en z temp2 mot zwater utgang 4 5 og 6  og det virker (nesten)som det skal ....  ,når disse utgangene aktivers så aktiveres også utgang 1 på z water.. skjer dette hos deg?
de andre ztemp2 termostatene som kun er assosiert mot en utgang på z water funker  normalt.

 

så løsning er nå å ikke bruke utgang 1 på zwater...       greit nok ,men irriterende at det ikke virker som det skal
 

Endret av Frode H
Skrevet
Frode H skrev (37 minutter siden):

har assosiert en z temp2 mot zwater utgang 4 5 og 6  og det virker (nesten)som det skal ....  ,når disse utgangene aktivers så aktiveres også utgang 1 på z water.. skjer dette hos deg?
de andre ztemp2 termostatene som kun er assosiert mot en utgang på z water funker  normalt.

 

så løsning er nå å ikke bruke utgang 1 på zwater...       greit nok ,men irriterende at det ikke virker som det skal
 

Har ikke støtt på det. Jeg bruker kanal 1-8. Noen ligger fast på eller fast av (med trimming et par ganger i døgnet), andre på termostat. En av termostatene styrer to utganger. 

  • 1 måned senere...
Skrevet (endret)

Er det noen av dere som bruker z-temp2 som har erfaringer å vise til ang. batteribruken i disse? Jeg syns jeg stadig må bytte batteri i fler av dem. Er det en feil i disse eller er rapporteringsinstillingene min for hissige?  Del gjerne instillinger du har god erfaring med. :)

Endret av eritho
  • 6 måneder senere...
Skrevet

Hei. Jeg prøver å sette opp Heatit Z-Temp2 til å styre en Heatit Z-Water regulator via Homey Pro. Finnes det en beskrivelse av dette noen sted? 

Skrevet
Bjav skrev (40 minutter siden):

Hei. Jeg prøver å sette opp Heatit Z-Temp2 til å styre en Heatit Z-Water regulator via Homey Pro. Finnes det en beskrivelse av dette noen sted? 

Du skal bruke noe som heter assosiasjon, og dette er vel muligens det nærmeste du kommer i denne tråden:

 

  • 4 uker senere...
Skrevet
Frode H skrev (På 4.2.2022 den 20.27):

har assosiert en z temp2 mot zwater utgang 4 5 og 6  og det virker (nesten)som det skal ....  ,når disse utgangene aktivers så aktiveres også utgang 1 på z water.. skjer dette hos deg?
de andre ztemp2 termostatene som kun er assosiert mot en utgang på z water funker  normalt.

 

så løsning er nå å ikke bruke utgang 1 på zwater...       greit nok ,men irriterende at det ikke virker som det skal
 


Akkurat samme problem her! Skjer bare når jeg aktiverer flere utganger. Fant du noen løsning (forutenom å kutte bruk av utgang 1)?

  • 2 måneder senere...
Skrevet

Jeg har forsøkt å sette opp etter anbefalingene over, men jeg får ikke kontakt mellom Z-Water kursene og Z-Temp2. Trenger man ikke å sette opp gruppene på Z-water?

  • 1 måned senere...
Skrevet
On 18/10/2022 at 19:41, grath said:


Akkurat samme problem her! Skjer bare når jeg aktiverer flere utganger. Fant du noen løsning (forutenom å kutte bruk av utgang 1)?

Samme her og. Fant du ut av det?

  • 9 måneder senere...
Skrevet

Jeg har en Homey Pro 2019, Z-water (ikke 2) og 10 stk z-temp2 termostater som styrer et gammelt vannbasert gulvvarme system. I tillegg har jeg tre stk Fibaro Wall Plug for å styrke mesh nettverket (i et to etasjes trehus). Assosiering er satt opp, og de fleste kretsene har vært operative i flere måneder. Jeg bruker virtuelle enheter for oversiktlig rapportering av posisjon på releutgang og målt temperatur på termostatene.

Noen ganger ser jeg i Homey Developer at jeg har mistet kontakt med enheter, bruker jeg Heal rettes det. Nettverket virker ikke 100% stabilt.

Det største problemet er at termostatene ganske ofte blir "hengende". Aktivert ventil når den skulle vært stengt og omvendt. Ser jeg på termostaten (i app) rapporterer den slik den fungerer, eks. målt temperatur høyere enn settpunkt (og blå), men utgang er Active Heating. Eller omvendt. Homey Developer viser at begge enheter kommuniserer. I en slik situasjon, hvis jeg endrer settpunkt (opp eller ned), på termostat eller i app, vil den oppfatte feilen og stenge (eller åpne) ventil etter få sekunder. Det kan se ut som om termostat passerte settpunktet uten å "si ifra".

Dette er helt håpløst, og jeg må bruke alarmer for å varsle.

Noen som har gode forslag til noe jeg kan prøve?

Skrevet

Høres ut som samme problem jeg hadde. Løste seg for meg ved å sette parameter 13 på z-temp2 til noe annet enn 0 (standardverdien). Det gjør at den sender heat/off kommando med jevne mellomrom. Usikker på hvorfor det fungerer så dårlig.  Virker ikke som de kommuniserer toveis med z-water, det gjør at z-temp2 tror den har sagt fra om endret status uten at z-water har fått det med seg. 

  • 9 måneder senere...
Skrevet
On 10/03/2022 at 10:25, eritho said:

Er det noen av dere som bruker z-temp2 som har erfaringer å vise til ang. batteribruken i disse? Jeg syns jeg stadig må bytte batteri i fler av dem. Er det en feil i disse eller er rapporteringsinstillingene min for hissige?  Del gjerne instillinger du har god erfaring med. :)

Hei, fikk du noe hjelp her? Jeg har samme problemet, og får ingen melding når en z-temp2 er tom for strøm. Og sjekker jeg batteristatus via Homey rapporterer den 100% selvom batteriet er helt tomt. Noen som har noen gode råd?

 

  • 1 måned senere...
Skrevet
On 04/09/2024 at 19:23, steind said:

Hei, fikk du noe hjelp her? Jeg har samme problemet, og får ingen melding når en z-temp2 er tom for strøm. Og sjekker jeg batteristatus via Homey rapporterer den 100% selvom batteriet er helt tomt. Noen som har noen gode råd?

 

 

Jeg har laget egen push varsling når batteri er under <20% på en av termostatene, kan se ut som de slår seg av før ordinær varsling blir trigget.

Annet tips er også å slå av "Proximity sensor" slik at display på Z-TEMP2 ikke slår seg på hver gang noen går forbi sensoren, mine batterier varer opptil ett år.

 

image.png.f600eee4a13122dfe20bedca76f0c116.png

 

image.thumb.png.dc292cafc2f91da2a3b803b3272c57b8.png

  • 4 uker senere...
Skrevet
oebakkom skrev (På 16.2.2023 den 14.36):

Samme her og. Fant du ut av det?

Nå er tiden av året hvor varmeanlegget blir satt igang igjen ☺️

 

Og ja, sliter med samme problem. Utgang nr 1 går på hvis noen av termostatene er assosiert med flere utganger (enn nr 1). 
 

Mistenker firmware feil, men kan jo også være noe mekanisk ettersom flere relé aktiveres samtidig? 
 

Uansett, noen som har funnet ut av dette?

Skrevet (endret)
12 hours ago, grath said:

Nå er tiden av året hvor varmeanlegget blir satt igang igjen ☺️

 

Og ja, sliter med samme problem. Utgang nr 1 går på hvis noen av termostatene er assosiert med flere utganger (enn nr 1). 
 

Mistenker firmware feil, men kan jo også være noe mekanisk ettersom flere relé aktiveres samtidig? 
 

Uansett, noen som har funnet ut av dette?

 

Beste måten å feilsøkte slikt er å benytte Zniffer for å se på Z-Wave trafikken mellom de aktuelle enhetene.

Endret av OlavT
  • Thanks 1

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.