Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Anbefalte innlegg

Skrevet
4 minutes ago, Moskus said:

Les denne:

https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=191687&highlight=thermostat

 

... men det burde fungert i 1.130, tydeligvis.

Takk. Jeg fant den faktisk akkurat selv for noen minutter siden, utrolig hvor mye enklere det blir når man vet hvor man skal lete ☺️  Hadde ikke falt meg inn å se under z-wave plugin før du nevnte det.

Så vidt jeg kan se av et svar så fungerer dette ikke for 3.0.1.130 Z-wave sammen med HS 3.0.0.368, de måtte tilbake til HS  3.0.0.318 før det fungerte. Min versjon, 3.0.0.357 er ikke nevnt noe sted, men da er det vel kanskje grunn til å tro at den har samme problemet som 3.0.0.368 i kombinasjon med z-wave 3.0.1.130 (?)

Skrevet
11 minutes ago, Moskus said:

Jeg hadde prøvd å oppgradere til beta .155 for Z-wave plugin, men jeg hadde selvfølelig tatt en fullstendig backup først. ;) 

 

Alltid backups ved endringer, klok av skade......

 

Vi får se hva jeg gjør, så vidt jeg kan lese ut fra den tråden på Homeseer-forumet så fungerer det ikke med .155 eller .156 eller .157 beta plugin heller i følge det andre har testet. 

Jeg har bare akkurat begynt å teste SRT321, så ingenting er "mission critical", slik sett er det kanskje enklest å legge akkurat dette prosjektet på is inntil bugen er fikset, får bare håpe det ikke tar månedsvis ........

Skrevet

Oppdatering på status på denne saken:

HS har kommet med flere nye beta-versjoner av Z-wave plugin, den siste er .159.

Denne ser ut til å fikse dette problemet, men jeg fikk et nytt istedenfor:

Log-filen min fylles opp med "warnings" som stort sett ser sånn ut:

"Z-Wave Warning > Not all queued commands could be sent to <WhatEverDevicename> and there are already 9 commands in the queue. Failed commands will NOT be re-queued for processing later."   Det var ganske mange slike meldinger (mange i timen) og det så ut som det ble flere etterhvert. De devicene som trigget warning er alle batteri-devicer.

Siden jeg synes det ble veldig ugreit å ha så mye warnings i logfilen, gikk jeg tilbake til den siste "offisielle" versjonen av denne plugin-en (.130), inntil noe mer blir gjort.

Dette betyr desverre at jeg ikke kan bruke termostaten foreløp ☹️

Skrevet

... som en god samfunnsborger og en hyggelig person meldte du dette selvfølgelig til HS? ;) 

De leser dessverre ikke hjemmeautomasjon.no så mye som de burde... :P 

  • Like 1
Skrevet
44 minutes ago, Moskus said:

... som en god samfunnsborger og en hyggelig person meldte du dette selvfølgelig til HS? ;) 

De leser dessverre ikke hjemmeautomasjon.no så mye som de burde... :P 

 

Nei, det er jo litt merkelig det der, skulle tro de ikke kunne norsk ?

Men for å svare på spørsmålet:  joda, jeg har skrevet i den tråden du linket til lenger oppe, og forsåvidt fått svar fra HS også, men ikke når det gjelder akkurat det siste problemet med alle warning-meldingene.

  • 2 uker senere...
Skrevet

Hei,

 

Har 3 stk av denne termostaten, og kan bekrefte at jeg opplever det samme som du beskriver i en tidligere post over. Får respons umiddelbart dersom jeg setter setpunkt og jobber termostat over under dette, men ikke noen effekt ved setting i HS.

Kjører siste versjon på Z og nest siste på HS.

Har lært meg å "leve" med det og venter på at det skal bli fikset i neste, eller neste eller neste versjon..

 

Ellers er det jo en helt grei termostat - en smule retro i design.. men fungerer greit på en fjellhytte :-)

 

S

Skrevet
9 minutes ago, Snurre said:

Har 3 stk av denne termostaten, og kan bekrefte at jeg opplever det samme som du beskriver i en tidligere post over. Får respons umiddelbart dersom jeg setter setpunkt og jobber termostat over under dette, men ikke noen effekt ved setting i HS.

Kjører siste versjon på Z og nest siste på HS.

Har lært meg å "leve" med det og venter på at det skal bli fikset i neste, eller neste eller neste versjon..

 

Det ser ut til at problemet er fikset i beta .162 av Z-wave plugin. Denne ser også ut til stort sett å være kvitt de (urelaterte) "warning"-meldingene som kom med en av de eldre betaene.

Man må også huske på å sette polling i HS-devicen for setpoint til et intervall kortere enn wake-up-perioden på termostaten, hvis ikke blir ikke nytt setpoint satt fra HS oppdatert i HS-devicen etter at termostaten har "våknet".

Hos meg har dette nå kjørt tilsynelatende stabilt i en god ukes tid.

 

15 minutes ago, Snurre said:

Ellers er det jo en helt grei termostat - en smule retro i design.. men fungerer greit på en fjellhytte :-)

Er enig i at den ikke akkurat er et design-mesterverk, den er definitvt "retro" og da er begrepet ikke brukt i positiv betydning. Men det som jeg synes er mest irriterende er at det er litt vanskelig å se kjapt på displayet hva setpoint-temp er satt til, displayet sitter "dypt" inne bak et plastglass og det er ikke belysning uten at man trykker på knappen, så du må ganske nær inntil for å se sikkkelig. Kanskje ikke noe stort problem, men designet har definitivt en del forbedringspotensiale.

 

Men jeg har ikke funnet noen andre termostater som oppfyller de krav jeg har på noen bedre måte totalt sett, så jeg lever med det, og kommer antakeligvis til å anskaffe et par stykker til ganske snart, nå som testingen av den jeg har viser at dette fungerer etter hensikten.

  • Thanks 1
  • 4 år senere...
Skrevet

Eg kjøpte fire SRT-321 brukte på Finn, først og fremst for å kunne justere temperaturen på soverom manuelt. Har frå før brukt SDJ-VStat, og det har fungert fint.

Fikk inkludert dei, og lagt inn manglande assosiasjoner. Kom fram til at eg burde (måtte?) legge inn HS på gruppe 1-5. Det einaste som då ikkje fungerte skikkeleg var å gi temperatur-setpunkt frå HS, men som fleire har påpeikt må wake-up intervall settast til ei akseptabel tid, eg har justert den til 15 minutt. Om andre skulle slite med å finne den (det gjorde eg), så ligg den lett tilgjengeleg her:

image.png.1661c852f819de923088e9901a565ebe.png

 

Deretter sette polling på SP-devicen til ein mindre verdi enn wake-up-intervallet. Eg har no satt den til 5 minutt. Då vil SP gå frå HS til termostaten ved første wake-up og rapport om mottatt SP gå tilbake til HS ved neste polling.

Takk for mykje god info folkens :)

 

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.