Skrevet

Når jeg testet så var det ikke samsvar mellom melding i event-logg og den røde lampen. Stusser også på at varme er på når du har 0,6 grader høyere temperatur enn setpunktet ditt. Jeg har termostater fra 1,5 år tilbake så mulig det er skjedd noe nytt med de men i følge Thermofloor støtter ikke mine muligheten for å kunne se om de er på eller av og det var heller ikke mulig uten hardware-endringer. Dette var informasjon som ansatt i Thermofloor la ut i gruppa Smarthus&IOT på facebook i våres.

(Søk etter multireg og finn post startet 24 april).

  • Like 1
Skrevet
  Gjelsvik skrev (På 5.10.2016 den 18.21):

Ser ut som at det samsvarer fint hos meg.

Har lagt inn statusbilde og kikker på easytrigger for å styre device string nå.

Ekspander  

Dette er veldig spennende egentlig. Hvor gamle termostater har du? Vet Thermofloor pratet om at det skulle komme en versjon som støttet litt mer. Mulig det er denne du har.

Skrevet
  Morten B skrev (På 4.10.2016 den 19.27):

Når jeg testet så var det ikke samsvar mellom melding i event-logg og den røde lampen. Stusser også på at varme er på når du har 0,6 grader høyere temperatur enn setpunktet ditt. Jeg har termostater fra 1,5 år tilbake så mulig det er skjedd noe nytt med de men i følge Thermofloor støtter ikke mine muligheten for å kunne se om de er på eller av og det var heller ikke mulig uten hardware-endringer. Dette var informasjon som ansatt i Thermofloor la ut i gruppa Smarthus&IOT på facebook i våres.

(Søk etter multireg og finn post startet 24 april).

Ekspander  

 

Jeg har en blanding av firmware 1.5 og firmware 1.7 termostater. Jeg vet at de i sommer hadde kommet til firmware 1.8, men vet ikke om det har kommet noe senere.

 

Termostaten som viste "varme på" men allerede var 0,6 grader over temperatur-setpunktet har ekstern sensor. Om dette hensyntas i styringen vet jeg ikke. Imidlertid viser frontdekselet på denne termostaten vanligvis mellom 24,5 og 26,0 - selv om den er innstilt på 25 grader.

 

Jeg har nå lagt hjemmekontor-termostaten inn på samme måte. Jeg kan høre når den klikker av/på og ser kort tid etter at dette fører til ikonskifte i oppsettet mitt i HomeSeer - så for meg ser dette ut til å virke helt fint.

Skrevet
  Go4IT skrev (På 5.10.2016 den 18.35):

 

Jeg har en blanding av firmware 1.5 og firmware 1.7 termostater. Jeg vet at de i sommer hadde kommet til firmware 1.8, men vet ikke om det har kommet noe senere.

 

Termostaten som viste "varme på" men allerede var 0,6 grader over temperatur-setpunktet har ekstern sensor. Om dette hensyntas i styringen vet jeg ikke. Imidlertid viser frontdekselet på denne termostaten vanligvis mellom 24,5 og 26,0 - selv om den er innstilt på 25 grader.

 

Jeg har nå lagt hjemmekontor-termostaten inn på samme måte. Jeg kan høre når den klikker av/på og ser kort tid etter at dette fører til ikonskifte i oppsettet mitt i HomeSeer - så for meg ser dette ut til å virke helt fint.

Ekspander  

Da skal jeg jaggu teste ut dette lit mer jeg også. Om dette stemmer har jeg kasta bort noen timer med scripting og opprettelse av virtuelle devicer og timere.. Hehehehe :)

Skrevet (endret)
  Go4IT skrev (På 4.10.2016 den 19.06):
  1. Assosierte først gruppe 2 mot HomeSeer
  2. La så til grafikk for on/off på device'en
  3. Laget til slutt en Event hvor EasyTrigger styrer device-string'en

Heat On.PNG

 

Heat Off.PNG

 

Ekspander  

Hva gjør egentlig punkt3 der? 
Slik jeg setter de opp nå lager jeg assosiasjon for gruppe 2 mot homeseer. Lager så single values for 0 og 255 samt grafikk for disse to. Er jeg på ville veier da eller? Får den til å bytte bilde men ikke tekst.. så det er kanskje det easy trigger fikser? Har ikke installert easy trigger.

Ellers ser jeg følgende:

Sitter og tester og legger opp assosiasjoner mot gruppe 2. Får da for den ene følgende i loggen:
 

okt-05 21:02:40   Z-Wave Device: 2. Etasje Barnerom/Sov3 Gulvtermostat - Root Set to ON

 

Det merkelige er at den er skrudd av.

Endret av Morten B
Skrevet
  Morten B skrev (På 5.10.2016 den 18.52):

Hva gjør egentlig punkt3 der? 
Slik jeg setter de opp nå lager jeg assosiasjon for gruppe 2 mot homeseer. Lager så single values for 0 og 1 samt grafikk for disse to. Er jeg på ville veier da eller?

Ekspander  

 

Jeg har single values for 0 og 255 (som er "på") og grafikk for de samme verdiene.

 

Punkt 3 styrer teksten - ellers forble stringen alltid "No Status" mens jeg ønsket "Heat On" og "Heat Off". Men dette punktet gjelder bare teksten og innvirker ikke på ikonet. Men dette kan nok sikkert også ordnes med koding men for meg var dette det enkleste.

Skrevet
  Go4IT skrev (På 5.10.2016 den 19.04):

 

Jeg har single values for 0 og 255 (som er "på") og grafikk for de samme verdiene.

 

Punkt 3 styrer teksten - ellers forble stringen alltid "No Status" mens jeg ønsket "Heat On" og "Heat Off". Men dette punktet gjelder bare teksten og innvirker ikke på ikonet. Men dette kan nok sikkert også ordnes med koding men for meg var dette det enkleste.

Ekspander  

Jeg editerte nok innlegget mitt mens du skrev. Har også 0 og 255 men se det jeg skriver om ON for en termostat som ikke er på. Er ikke det litt merkelig?

Skrevet
  Morten B skrev (På 5.10.2016 den 18.52):

Ellers ser jeg følgende:

Sitter og tester og legger opp assosiasjoner mot gruppe 2. Får da for den ene følgende i loggen:
 

okt-05 21:02:40   Z-Wave Device: 2. Etasje Barnerom/Sov3 Gulvtermostat - Root Set to ON

 

Det merkelige er at den er skrudd av.

Ekspander  

 

Jeg er usikker på hva mener du med at "den er skrudd av" - er det ikonet i HomeSeer som viser "off" eller måler du at den er av - eller hva? 

Skrevet
  Go4IT skrev (På 5.10.2016 den 19.30):

 

Jeg er usikker på hva mener du med at "den er skrudd av" - er det ikonet i HomeSeer som viser "off" eller måler du at den er av - eller hva? 

Ekspander  

Den er fysisk skrudd av med knappen på selve termostaten. Altså ikke satt til verken "Heat", "Energy Save Heat" eller "Cool". Bryteren i HS har da status "Off".

Skrevet

Ser alle mine termostater er versjon 1.4 så det er nok mulig det ligger noen endringer i firmwaren som er årsaken til at vi ser forskjellig oppførsel. Får nok oppdatere de til 1.8 og se hvordan det går.

Skrevet
  Morten B skrev (På 5.10.2016 den 19.34):

Den er fysisk skrudd av med knappen på selve termostaten. Altså ikke satt til verken "Heat", "Energy Save Heat" eller "Cool". Bryteren i HS har da status "Off".

Ekspander  

 

Hvis termostaten er i modus heat-on (varmekabler aktiver) og du slår av termostaten med den fysiske knappen kan det være at termostaten ikke sender basic-off før den slår seg av til relé/kontroller som er assosiert med gruppe 2.

 

Dette kan være en firmware bug som er rettet i nyere versjon.

Skrevet
  Gjelsvik skrev (På 5.10.2016 den 20.14):

Hvor ser dere firmware versjon?

Jeg har en fra April i år, og en fra August.

Ekspander  

Om du har Homeseer går du inn på z-wavefanen på termostatens root device.

Trykk på pila for å vise "Information About Node xxxx" og der har du "Application Version".

 

//Morten

Skrevet
  iblis skrev (På 5.10.2016 den 22.37):

 

Hvis termostaten er i modus heat-on (varmekabler aktiver) og du slår av termostaten med den fysiske knappen kan det være at termostaten ikke sender basic-off før den slår seg av til relé/kontroller som er assosiert med gruppe 2.

 

Dette kan være en firmware bug som er rettet i nyere versjon.

Ekspander  

Ja jeg tester med ny firmware. Må bare få kabel først. Har lastet ned 1.8 og ser det er litt fixes siden 1.7 også, se vedlagte pdf.

 

Software_update_Heatit_zwave.pdf

Skrevet
  Gjelsvik skrev (På 6.10.2016 den 6.28):

Heatit og multireg er vel to forskjellige termostater?

 

Mine var v 1.5

Ekspander  

 

Nei det er samme produktet. Multireg selges i Norge, HeatIt i resten av verden. Jeg har kjøpt mine på m.nu i Sverige så mine er merket HeatIt men altså samme produsent og samme enhet, bare forskjellig merking på de.

Skrevet

Aha..

Finnes det noen changelog på hva som er endret i firmware? 

 

Jeg var i kontakt med thermofloor men de kunne ikke svare på så mye og ba meg ta kontakt med intin for spørsmål.

 

Hvor finner du ny firmware? 

Skrevet

Her er infoen jeg fikk fra ThermoFloor i sommer:

 

Hi Morten!

You can download it here

 

https://www.dropbox.com/sh/9gtyodinn15az0b/AAB9v8ImnnUZp8BAAQNSLk8Ra?dl=0

Du kan kjøpe kabelen hos oss. Koster kr 390,- + mva

With best regards/Med vennlig hilsen

 

Pål Aksel Forberg

CEO/Daglig leder

Østre Totenv. 24, 2816 Gjøvik, NORWAY
Tlf: +47 61 18 77 77  Mob: +47 95 95 77 77
www.thermo-floor.no

 

 

Der ligger det noen dokumenter også men ikke så mye om hva som er endret fra tidligere versjoner. 

  • Like 1
Skrevet

Siden termostatene ikke støtter OtA (Over the Air) oppdateringer kreves det en kabel for å oppdatere de, ref manualen som ligger i dropboxen.

Skrevet

1.4 ser det ut som.

Blir ikke oppdatert med det første, reiser på jobb imorgen å vil ikke tukle med det før jeg kommer hjem. Kjedelig hvis varmen går bananas når jeg er borte :) 

 

Skal gi beskjed når det er gjordt

 

kanutten

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.