30 minutes ago, ProphetSe7en said:

Har en slik pÄ vei i posten og lurer rett og slett pÄ om denne kan monteres foran en veggboks og trekke pn igjennom i bakkant eller om begge tilkoblinger mÄ skje i bunn?

Monterte opp en i gÄr. Den er kun beregnet pÄ Ä fÞre inn kablene i bunnen.

Skrevet

Takker, det var dumt.

 

Hva kabel bruker en da mellom aerotec og bryter som jeg har mellom vvb og sikringsskap? Greit p ha alt jeg trenger pÄ plass fÞr elektriker kommer i ettermiddag

Skrevet

Sannsynligvis PR2x2,5 hvis dette er pÄ vegg. Bare nevner det, men den kabelen er lite tilgivelig for amatÞrmessig festing pÄ vegg. Det er et par ting som mÄ gjÞres riktig uten at en inspektÞr umiddelbart tenker at her er det ugler i mosen, svin pÄ skogen osv

Skrevet

Ja jeg har ikke planer om Ä koble det selv, men avtalen jeg har med elektriker er at jeg selv stÄr for materiale og de tar seg av kobling. PÄ vvb mÄ det jo fÞrst kobles fra gammelt fÞr han kobler inn Heavy duty switch.

 

Slik det er i dag gÄr kabel fra VVB via veggboks ved gulv med strekkavlaster, videre i rÞr til 2-polt bryter. Ønsker Ä beholde bryter, sÄ Þnsker da HDS inn mellom bryter og bereder og da blir naturlig plassering like ved veggboks ved gulv

Skrevet

Har Aeotec Heavy Duty strekkavlaster? I sÄ fall tar en ledning fra VVB rett til den og du kan bruke den ledningen som allerede er der. Og deretter trekker du PR2x2,5 i rÞr hvis avstand til bryter er kort. Er det lenger avstand sÄ blir det mer styr Ä trekke PR2x2,5 og da bruker en heller PR2x2,5 pÄ det 10cm korte stykket mellom veggboks og Aeotec HD. Antar det er 15A sikring du har pÄ denne kursen?

Skrevet

Ja selvsagt 

 

Vanlig pn mellom bryter og veggboks i rÞr, kobling i veggboks og utenpÄliggende kabel fra denne og til Aeotec. Ledning som i dag er fast i VVB tar en ogsÄ i Aeotec.

 

Takker 🙂

 

Usikker pÄ om Aeotec har strekkavlaster, det fÄr en nesten annta at den har. Ser slik ut

 

https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000161813-heavy-duty-smart-switch-gen5-user-guide-

Skrevet
38 minutes ago, ProphetSe7en said:

Ja selvsagt 

 

Vanlig pn mellom bryter og veggboks i rÞr, kobling i veggboks og utenpÄliggende kabel fra denne og til Aeotec. Ledning som i dag er fast i VVB tar en ogsÄ i Aeotec.

 

Takker 🙂

 

Usikker pÄ om Aeotec har strekkavlaster, det fÄr en nesten annta at den har. Ser slik ut

 

https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000161813-heavy-duty-smart-switch-gen5-user-guide-

HĂžres ut som en god lĂžsning. Den har strekkavlaster ja.

  • 2 mĂ„neder senere...
Skrevet
ProphetSe7en skrev (PĂ„ 15.12.2021 den 8.27):

Ja selvsagt 

 

Vanlig pn mellom bryter og veggboks i rÞr, kobling i veggboks og utenpÄliggende kabel fra denne og til Aeotec. Ledning som i dag er fast i VVB tar en ogsÄ i Aeotec.

 

Takker 🙂

 

Usikker pÄ om Aeotec har strekkavlaster, det fÄr en nesten annta at den har. Ser slik ut

 

https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000161813-heavy-duty-smart-switch-gen5-user-guide-

Hei

 

Jeg hadde nylig besÞk av elektriker. Han boret hull i bakveggen pÄ switchen og monterte den direkte over veggboksen der stikkontakten hadde vÊrt montert. Dermed kunne ledningene i veggboksen, som kommer direkte fra sikringsskapet, trekkes inn i swichen og kobles til der direkte. Min er plassert i en bod, sÄ utseendet er ikke viktig, men dette ble en pen og ryddig montering.

AAAB40D3-C723-40E8-93B5-03B6F648BF3E.jpeg

BF470996-65B9-4A02-ADC8-6ACD831D0585.jpeg

557F252B-8DD2-4B04-BA17-ED9FA9C26013.jpeg

  • Like 2
  • 6 mĂ„neder senere...
Skrevet
Byelektrikeren skrev (2 timer siden):

Den bryter begge

Min Heavy Duty Switch er enpolet. Bryter kun L1 og ingen bryter pÄ N. 

IMG_20220920_092245178.jpg

Skrevet

Yes her er bildet. Kan informere om at det kun er US versjonen som har topolet brudd, men det gjelder kun pÄ L1 og L2 og ikke pÄ N. EU versjonen har kun enpolet rele etter det jeg har funnet ut av. IMG_20220920_225818174.thumb.jpg.1595fcbc593706c2d0f8dee645955169.jpg

Skrevet (endret)
Ruben_L skrev (PĂ„ 20.9.2022 den 22.47):

@PCI Du har ikkke tilfeldig vis et bilde som viser alle spec pÄ rele?

Det er to versjoner, det var jeg ikke klar over. Den ene er en 230V versjon og merket med US versjon, den andre er en 400V versjon med null leder (se skisse). Jeg kÞpte min pÄ Ebay.

W3i-OhSptLK9Ei8E87THIkEsfbnnRWZm9Q.png?1

ZW078-C HDSS EU wiring diagram.p

Endret av Byelektrikeren
Korrigert bildestĂžrrelse
Skrevet
Byelektrikeren skrev (46 minutter siden):

Det er to versjoner, det var jeg ikke klar over. Den ene er en 230V versjon og merket med US versjon, den andre er en 400V versjon med null leder (se skisse). Jeg kÞpte min pÄ Ebay.

KjĂžpte min fra ElDirekte, og det var heldigvis(?) en EU-versjon. Men; det med 1 vs 2-polet brudd har vel minimal betydning for en fast installasjon som en VVB?

Skrevet
storeulv skrev (11 minutter siden):

KjĂžpte min fra ElDirekte, og det var heldigvis(?) en EU-versjon. Men; det med 1 vs 2-polet brudd har vel minimal betydning for en fast installasjon som en VVB?

Har ingen betydning, da det ikke er krav til 2-pol brudd pÄ VV bereder. De gamle 1-2-3 bryterne var ogsÄ kun 1-pol.
De Norske IT og TT strÞm-nettene er pÄ veg ut og Norge vil nok ha TN nett en gang i fremtiden og det jobbes med Ä fÄ dette til)

Noen gamle byggefelt i Haugesund er allerede konvertert fra 230V IT til 400 TN

  • Like 1
Skrevet (endret)

Om det er 2 polet brudd sÄ skal man vel kunne styre en 3 fas 230v vvb ved Ä bryte 2 av lederne. Vet at noen 3 fas kontaktorer bare bryter 2 av lederne mens den midterste gÄr rett igjennom.

Endret av Ruben_L
  • 2 uker senere...
Skrevet
On 21/09/2022 at 11:57, Byelektrikeren said:

Det er to versjoner, det var jeg ikke klar over. Den ene er en 230V versjon og merket med US versjon, den andre er en 400V versjon med null leder (se skisse). Jeg kÞpte min pÄ Ebay.

W3i-OhSptLK9Ei8E87THIkEsfbnnRWZm9Q.png?1

ZW078-C HDSS EU wiring diagram.p


Jeg kÞpte min pÄ Ebay.
 

Husk at US versjonen ogsÄ har en annen Z-Wave frekvens og vil ikke virke mot en EU HUB.

  • 2 mĂ„neder senere...
Skrevet
Hr Kotelett skrev (PĂ„ 30.12.2022 den 15.38):

Nei, 

 

PXL_20221230_143953749~2.jpg

 

putrid skrev (PĂ„ 30.12.2022 den 10.41):

Kan "Action Button" nÄes med dekselet pÄ? Liker muligheten til Ä skru den av/pÄ manuelt ved eventuelle feil med hub/timer
Aeotec_HD_switch_mockup_02_NO.png

Joda, du kan det, med en liten tilpasning i form av en tynn mĂžbelknott korrekt plassert. Bildet er hentet fra et tips beskrevet av Ole SĂŠther i Home Assistant Norge grupppen pĂ„ Facebook. En litt bedre lĂžsning enn det jeg har gjort - boret hull i lokket der knappen er. 🙂

2D5492EE-7C86-40E5-B951-886F8818933A.jpeg

Skrevet

Fiffig lĂžsning 👍 hadde nok selv gĂ„tt for Ă„ borre hull som deg 😅 nĂ„ har jeg 300 liters tank sĂ„ den gĂ„r fint 48 timer uten Ă„ mĂ„tte slĂ„es pĂ„ og alikevel vĂŠre grei dusjetemperatur. SĂ„ skal ha nok tid til Ă„ fĂ„ systemet opp igjen til Ă„ gĂ„ uten at jeg mĂ„ trykke pĂ„ nĂždlĂžsningen.

Skrevet
Hr Kotelett skrev (8 timer siden):

Fiffig lĂžsning 👍 hadde nok selv gĂ„tt for Ă„ borre hull som deg 😅 nĂ„ har jeg 300 liters tank sĂ„ den gĂ„r fint 48 timer uten Ă„ mĂ„tte slĂ„es pĂ„ og alikevel vĂŠre grei dusjetemperatur. SĂ„ skal ha nok tid til Ă„ fĂ„ systemet opp igjen til Ă„ gĂ„ uten at jeg mĂ„ trykke pĂ„ nĂždlĂžsningen.

Jeg har sÄ langt ikke hatt behov for Ä trykke pÄ den knappen annet enn ved bytte av HomeAssistant HW (til HomeAssistant Yellow med ZWave modul). Ang bore hull var det mer spennende Ä lage hull i ytterkappen pÄ VV-bereder for Ä montere temperatursensor(er).

Ref diskusjon om styring av VV-bereder pÄ denne siden 

 og veiledning pÄ selve temperaturmÄlere her: https://smarthomescene.com/diy/diy-waterproof-double-probe-temperature-sensor-with-an-esp32/

Med en sensor midt pĂ„ tanken (dyttet innenfor isolasjonen), en pĂ„ toppen pĂ„ selve blandebatteriet og en i bunn (ogsĂ„ innenfor isolasjonen) sĂ„ kan jeg fĂžlge temperaturutviklingen i tanken. Planen er Ă„ lage en automasjon som skrur pĂ„ bereder ogsĂ„ nĂ„r det er dyr strĂžm om den er i ferd med Ă„ tĂžmmes helt - fĂžr det merkes. NĂ„ styres den av Powersaver og er pĂ„ 8 timer hver natt, det trengs normalt her. Akkurat den diskusjonen passer bedre i trĂ„den jeg lenket til over. Heavy duty switch og temperaturmĂ„lere gir i alle fall mulighetene til Ă„ gjĂžre det. 🙂

EF06C541-FAC1-4749-B45C-B0B07C6CB97D.jpeg

D81D3645-B8F4-408D-B8E6-379FF6B235D9.jpeg

  • Like 1

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nÄ og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nÄ for Ä poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn pĂ„ siden automatisk.   Vis som en ordinĂŠr lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   TĂžm tekstverktĂžy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies pÄ din enhet for Ä gjÞre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.