OlavT Skrevet 26. januar 2022 Del Skrevet 26. januar 2022 Er det noen Z-Wave eksperter her? Jeg registrerer at HeatIt TRM-3 sender ut slike meldinger regelmessig: 26.01.2022 22:49:58.107 - INFO: Received: SOF Length=0x0e REQUEST FUNC_ID_APPLICATION_COMMAND_HANDLER ReceiveStatus=Multi NodeId=0x09 PayloadLength=0x06 SENSOR_MULTILEVEL 0x05 0x01 0x22 0x00 0xd1 RSSI=179 0x00 0x87 Jeg har bare satt opp Multi Channel Associations og hadde forventet at alle meldinger som ble sendt fra TRM-3 da ville være Multi Channel encapsulated. Jeg får i tillegg som forventet Multi Channel encapsulated meldinger også: 26.01.2022 22:47:58.227 - INFO: Received: SOF Length=0x12 REQUEST FUNC_ID_APPLICATION_COMMAND_HANDLER ReceiveStatus=Single NodeId=0x09 PayloadLength=0x0a MULTI_CHANNEL 0x0d 0x02 0x00 0x31 0x05 0x01 0x22 0x00 0xd1 RSSI=187 0x00 0xf8 26.01.2022 22:47:58.228 - INFO: MultiChannel.HandleEncap: NodeId=0x09 sourceEndPoint=2 destinationEndPointIsBitMask=False destinationEndPoint=0 SENSOR_MULTILEVEL 26.01.2022 22:47:58.229 - INFO: ZWaveNode.HandleApplicationCommand: NodeId=0x09 EndPointNumber=2 Command=SENSOR_MULTILEVEL 0x05 0x01 0x22 0x00 0xd1 26.01.2022 22:47:58.229 - INFO: SensorMultilevel.HandleReport: sensorType=AirTemperature size=2 scaleId=0 precision=1 sensorValue=20.9 Jeg registrerer også at meldingen som ikke er Multi Channel Encapsulated er en multicast frame. Noen som vet hvorfor? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.