  1. Har en helt identisk problemstilling. Byttet ut 3 stk. Norwescoer med Heatit. Norwescoene var seriekoblet med varmekablene, men jeg har da koblet "Heating L" med "N" (eller var det "Heating N" og "L"?) og dermed fått elektronikken i termostaten til å virke, men uten at den kobler inn strøm på varmekablene sånn at det er kaldt i vindfanget nå...

    Skal i løpet av dagen forsøke å trekke en PN-stump gjennom røret fra bryter og opp til termostat og koble denne på "L". Gir en rapport med resultatet etterpå.

    PS! Norseman lurer på regler ift. to-polet brudd; jeg har forstått reglene slik at våtrom, varmekabler og utendørs punkter (også utvendige boder) krever to-polet brudd. Det er i alle fall koblet sånn i mitt hus som er fra 2001.

×
×